Будораж написал :
болгаркой действительно гемморой
Да никакого особенного - самый тонкий диск, круглогубцы, и немного сноровки. Зато никакой деформации, что важно при правильной (полной) набивке гильзы по нормативам...
Здравствуйте, подскажжите, прочитав посты и просмотрев ГОСТы так и не обнаружил ни одного толкового разьяснения про гексоганальный обжим неизолированных наконечников. Кто сможет помочь в поиске нормативного документа, РЕКОМЕНДАЦИИ таковыми не считаю. :)
Наконец-то нашёл в Киеве гильзы ГМЛ!!!
Причём, ГМЛ 10 (длинна 30 мм) и ГМЛ 16 (длинна 30 мм) - ДЕШЕВЛЕ, чем KLB (длинна 10, 11 мм).
Вот думаю, каких на склад положить...
Купил на работу гильзы ГМ(ГМЛ) и пресс, аналог ПК-35.
Пресс - вроде ничего. Ряд - 4-6, 10, 16, 25, 35. Гнездом 6 жмётся 4-ка. По размеру матриц - больше подходит под гильзы DIN 46341.
Гильзы - медь хуже чем в польских KLB. Жёсткая и менее пластичная. Но ГМЛ 10, и 16 дешевле чем KLB, это при том, что ГМЛ в 2,5 раза длиннее.
Набивать гильзы старался по ВСН 139-83, в итоге получилось:
ГМ 4 - 3х1,5, жмётся нормально гнездом 6 клещей типа ПК-35.
ГМ 6 - 3х2,5 6-кой нормально.
ГМ 6 - 4х2,5 6-кой, очень сильно деформированны жилы. Не понравилось. Лучше 3х2,5, тем более что по нормативу.
ГМЛ 10 - 5х2,5 10-кой, очень туго идёт. Сразу видно, что 1 мм разницы в наружнем диаметре (относительно DIN 46341)+качество меди - вносят свою лепту. Так-же возможен перекос губок клещей. Кстати, клещи не сходятся. Но распил гильзы с последующим осмотром - показал хороший результат.
ГМЛ 16 8х2,5 16-кой нормально.
На фото гильзы 4, 10, и 16 (6-ки целой не осталось)
На днях стал обладателем двух пар прессов (ПК-16 и ПК-35 от КВТ).
Скажите пожалуйста, какими наконечниками лучше опресовывать NYM 3x2.5 и NYM 3x1.5 для подключения к автомат.выключателям в щитовой?
И справятся ли данные типы прессов для опресовки того же NYM 3x2.5 на наконечники кабельные медные ТМЛ (луженые 10-6-5 и 10-8-5)?
PS: пока новичек в этом деле.
2DV_1
Тут про соединение (а не оконцевание проводов). Посмотрите 1-й пост.
Если ещё и про оконцевание здесь начать, то 1000 постов как с куста :)
В личку напишу.
Уважаемый Smily, сообщите, пожалуйста, где в Киеве можно приобрести пресс-клещи КВТ или их аналог, а также гильзы ГМЛ? Есть возможность приобрести клещи Klauke K2 , К02, правда дорого. Гильзы для паралельного соединения проводов нашел только у Erko(KLB), при этом инструмента для обжима d до 16 мм-RA16 у них нет и когда будет-непонятно. У Klauke есть гильзы, похожие на KLB, только длинные. Пробовал их резать болгаркой - очень геморойный процесс, так как требут последущей доработки - удаления облоя внутри и снаружи гильз. Может "поженить" гильзы KLB с K2 от Klauke, хотя у KLB10 наружный d - 6,9 мм, а у 22 R от Klauke - 7 мм? Предназначены ли клещи от КВТ или их аналог для работы с такими гильзами? Ведь у ГМЛ совсем другие диаметры, за исключением 20R и ГМЛ 4-3, то есть гильзы КЛБ и их аналог от Klauke не соответствуют ни DIN, ни ГОСТ.
Володимир написал :
Гильзы для паралельного соединения проводов нашел только у Erko(KLB), при этом инструмента для обжима d до 16 мм-RA16 у них нет и когда будет-непонятно
Так это всё - заказные позиции. 4 недели.
Володимир написал :
где в Киеве можно приобрести пресс-клещи КВТ или их аналог
На рынках. Я брал на кардачах.
Володимир написал :
У Klauke есть гильзы, похожие на KLB, только длинные.
Aksizz написал :
Понятно, я пробовал просто и соединение выглядит достаточно надёжным, ну да ладно нельзя значит нельзя. спасибо
"плотная скрутка" - не стандартизированное понятие. Может быть плотной, может не-очень, а может и жилы надорвать....
Справедливости ради - отмечу, что, скажем, в ВВГ 16 кв, частенько жила состоит из 7-ми скрученых жилок. И наконечники на них тоже прессуются....
Но жилки скрученны на заводе.
пресс клещи аналог пк16(hill) прессую медь нормально (после распила гильзы) видно что провода сплющиваются гильзой где то наполовину диаметра,а люминьку почему то сплющивает до состояния фольги иногда вообще с разрывом,так оставлять стремно,опрессовывать не до конца тоже не угадаешь и никакой гарантий
и еще каким сечением(общим) набивается гильза медная на 2.5, влезает туда три полуторки,в таблицах почему то нет данных только начиная с гидьзы гао 4
Осилил всю тему - мощно конечно.
Купил пресс ПК-16 (надо еще 35 купить)
Буду делать на даче разводку.
Гильзы взял на прлобу ГМЛ (http://www.electro-mpo.ru/card1118.html) и клауке (http://www.electro-mpo.ru/card1224.html ).
Клауке понравилась 4-ка (для 2х 1,5 мм2) а вот 6-ка очень жесткая по сравнению с ГМЛ.
Вопрос в следующем - хотя были уже наподобие - но точно ответа не получилось
Гильзы длинные - пилить неохота.
Можно использовать полностью гильзу, но на 2 обжима - т.е. ставлю туда провод на 30 мм длинной и обжимаю в 2-х точках, сверху термоусадку.
Так вроде даже надежнее, нежеле которкая гильза.
Гильза ГМ или ГМЛ режется пополам кабельными клещами в два приема. Получившиеся половинки гильзы вполне достаточны для опрессовки двумя точками. И термо усадки меньше идет. :) Ближняя точка опрессовывается на один номинал меньше. Дальная по номиналу. Таким образом уменьшается риск "пережать" провод.
Благодаря "обрезанию" гильз у них нет острых краев и термоусадка становится более благоприятно.