Аватар пользователя
Димыч1992

Местный

Регистрация: 01.03.2017

Москва

Сообщений: 8

13.03.2017 в 15:54:23

#5963333

Спасибо еще раз, теперь запланировал купить Квт-Пк 16У и ПКВк-16

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

13.03.2017 в 16:00:26

#5963339

Димыч1992 написал: ПКВк-16

А почему они, а не ПКВк-10?

Ведь 16-ыми не получится обжать небольшие сечения вроде 4-ки. (А вот 2x4 уже можно)

Димыч1992 написал: Потом необходимо обжать наконечники на перемычки автоматов Сечение 4 мм2 кабелем Пв-3(Пугв)

Но в качестве перемычек между автоматами - не лучше ли использовать гребёнки?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

13.03.2017 в 18:56:19

#5963445

Плюсую и насчет клещей пквк-10 (как самых ходовых) и заместо перемычек использование гребенок (можно даже простеньких и дешевых типа иек и тп)

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

15.03.2017 в 12:18:48

#5965268

Димыч1992 написал: Спасибо, тогда не подскажете какие клещи взять для Ншви?

Димыч1992, Вот:

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

19.03.2017 в 18:29:20

#5969387

Сегодня попробовал обжать НВШИ на 10 квадратов с помощью WS-11. Вообще влёгкую ) Наконечник не снимается после, по форме получается трапеция. Проверил - лезет во всю имеющуюся у меня модульку.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28297

25.03.2017 в 14:45:50

#5975203

Вчера приобрели (для цеха...) в Электромотаже гильзы ГМЛ4 от КВТ (заявлено на сайте...)... Наружный диаметр согласно сайта производителя 5мм - http://kvt.su/production/lugs/cu/gml/ Наружный диаметр согласно сайта Электромотажа 5мм - https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g48_gilzy_mednye_luzhenye_pod_opressovku_rossiya/g4812-gilza-gml-4-3-mednaya-4mm2-luzhenaya-pod-opr/

Фактический наружный диаметр - 4,5мм... При внутренним диаметре - 3мм

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.03.2017 в 15:04:23

#5975218

Alex___dr, да, квт уже не торт.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24336

25.03.2017 в 15:06:16

#5975220

Alex___dr написал: в Электромотаже

Китайские гильзы под их торговой маркой на 1.5 тоже с заниженной против каталога толщиной стенок. Многопроволочные 2х0.75 зажимает только после добивки третьей жилой.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28297

25.03.2017 в 15:09:17

#5975225

Radio написал: , да, квт уже не торт.

А их гидравлика?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.03.2017 в 23:21:26

#5975651

Alex___dr написал: А их гидравлика?

Смотря какая. Пользуюсь ПГРс-70, обжимаю гильзы тоже КВТ (это важно!). Нареканий нет.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

26.03.2017 в 00:21:16

#5975694

Да тоже купил ПГР-70. Хотел обжать гильзы от Хаупа. Так под матрицу КВТ 6мм2 - Хаупа 6мм большая, а под 10мм2 маленькая. То пришлось покупать их гильзы ГМЛ((

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.03.2017 в 00:57:50

#5975718

Energon написал: Да тоже купил ПГР-70. Хотел обжать гильзы от Хаупа. Так под матрицу КВТ 6мм2 - Хаупа 6мм большая, а под 10мм2 маленькая. То пришлось покупать их гильзы ГМЛ((

То же самое у меня было с гильзами Клауке, писал об этом где-то на форуме.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28297

26.03.2017 в 01:30:26

#5975729

alx220 написал: Смотря какая. Пользуюсь ПГРс-70, обжимаю гильзы тоже КВТ (это важно!). Нареканий нет.

Energon написал: Да тоже купил ПГР-70.

Спасибо! А собственно о механизме какие впечатления?

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

26.03.2017 в 11:38:21

#5975887

Alex___dr написал: А собственно о механизме какие впечатления?

да нормальная гидравлика. Попробовал обжать сильнее обычного, что бы проверить потечет ли масло - подтеков нет, ну уже хорошо. Хотел купить модель с клапаном, но его ждать больше 1.5 месяца пришлось бы и не факт что привезли. По слухам, КВТ-ки хотят упростить модельный ряд гидравлики, и 70 будут делать уже без клапана, так что поставки были бы под вопросом.Хотел купить от ШТОК, но у меня были проблемы с их дыроколом и головой, там был явный брак производства, хорошо что починил))То вот не рискнул покупать ШТОК, хотя их система хранения это большой плюс по сравнению с пластиковым кейсом КВТ. Думал обойдусь любимыми гильзами от Хаупы, но не тут то было. То купил вот ГМЛ)). думаю что бы опрессовать где то провода, под автомат 10 или 16А в коробках, то думаю что вполне подойдут. Но справедливости ради хочу отметить, что у Хаупы и стенка гильза потолще, и вес чуть ли не в 2.5 раза больше))

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.03.2017 в 12:12:52

#5975912

Alex___dr написал: А собственно о механизме какие впечатления?

А как его оценить?

Пресс компактный, рукоятки недлинные. Но усилия прилагаю умеренные. Руки не убиваются, как на ручных прессах. Когда работал в фирме, у нас был профессиональный гидравлический пресс, обжимающий сечение, если не ошибаюсь, до 240 мм2 (производителя на помню). Так вот ПГРс-70 работает не хуже, прикладываемые усилия - такие же, плавный ход поршня.

Клапан ручного сброса давления затягивается руками, опять же умеренные усилия. Срывов клапана при опрессовке не было.

Диапазон сечений у ПГРс-70 от 4 до 70 мм2. У гидравлических прессов сечение меньше 4 мм2, насколько я знаю, нет. Весит ПГРс-70 1,8кг, что позволяет опрессовывать им коробки под потолком. Т.е. если мы говорим именно об опрессовке соединений, то данный пресс - это оптимальный вариант гидравлического пресса. Конечно, аккумуляторные прессы типа EK50ML KLAUKE удобнее, но они и стоят на порядок дороже.

Единственный момент - работать ПГРс-70 можно при температуре не ниже 15 градусов. Связано это с характеристиками масла.