Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.10.2019 в 18:53:29

omgFiRE написал: А что насчёт DIN 46341, Part 1, Form A от 1977г?

Этот DIN насчёт многопроволочных жил.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.10.2019 в 15:04:49

Хочу заметить, что гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной.

https://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/pk16u/ Продукция в вопросах и ответах

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.10.2019 в 15:12:25

menket написал: Хочу заметить, что гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной.

https://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/pk16u/ Продукция в вопросах и ответах

Да что Вы говорите.. А до появления ГМЛ-П параллельную опрессовку вообще не делали?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.10.2019 в 15:32:35

menket, ну здрасте... а моножилу класса раз в ГМЛ жать КВТ не велит? Похоже они себя ставят выше ГОСТ. А начали с экономии меди на гильзах.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

09.10.2019 в 16:35:00

menket написал: Продукция в вопросах и ответах

Вы серьезно воспринимаете всю чушь, которую разные компании размещают в подобных рубриках? Посмотрите хотя бы, кто там "отвечает" - и все вопросы рассосутся сами собой.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.10.2019 в 16:43:25

СтранникXXI, TAB, Radio, так это цитата, не я выдумал. Просто я уже закупился кабелем, гильзами, инструментом (ПК-16у), ЭУИ, и уже готов приступить... И решил ещё раз ознакомиться с рекомендациями производителя - и вот такое...

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.10.2019 в 16:45:19

TAB, про гильзы интересно выходит. В ГМЛ 6 входит три жилы по 2,5 кв. мм - у неё внутренний диаметр 4 мм, а вот в ГМЛ-П 6 эти три жилы не войдут - у неё внутренний диаметр 3,5 мм. При этом для ГМЛ я проверил, а вот ГМЛ-П у меня нет, поэтому чисто теоретически.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

09.10.2019 в 16:51:41

menket написал: так это цитата, не я выдумал

Так мы знаем. Надо же еще научиться не воспринимать всерьез многое из того, что транслируется наружу малокомпетентными сотрудниками.

menket написал: а вот в ГМЛ-П 6 эти три жилы не войдут - у неё внутренний диаметр 3,5 мм.

Всё верно. Зато в гмл-п 10 входят ровно 4 такие жилы, что крайне удобно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

09.10.2019 в 16:53:23

menket написал: так это цитата, не я выдумал

Так мы знаем. Надо же еще научиться не воспринимать всерьез многое из того, что транслируется наружу малокомпетентными сотрудниками.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.10.2019 в 16:54:30

Radio, ну мне вот надо три для PE на каждую розетку при шлейфовании - вход, выход и отвод на розетку. А фазу и ноль - в розетке двойные клеммы.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

09.10.2019 в 16:55:49

menket написал: А фазу и ноль - в розетке двойные клеммы.

И пе через них тоже, там тоже двойные клеммы. Нет никакого смысла городить что-то еще.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.10.2019 в 17:05:25

menket

вот в ГМЛ-П 6 эти три жилы не войдут - у неё внутренний диаметр 3,5 мм

ЕМНИП у ГМЛ-П еще и стенка тоньше. По мне так лучше распополамленной ГМЛ ГОСТ сейчас на рынке ничего нет. Есть только аналогичные импортные, но они дороже.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.10.2019 в 17:05:47

Radio, где-то я читал и прочно засело в голове, что PE должен быть неразрывным - защитный проводник же.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

09.10.2019 в 17:07:28

menket, так он и будет неразрывным. Вы же его рвать не собираетесь, надеюсь? :) Всего лишь соединить винтовой клеммой. Точно так же, как он соединен в щите, например.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.10.2019 в 17:07:45

Radio

Зато в гмл-п 10 входят ровно 4 такие жилы, что крайне удобно.

Чего тут удобного, когда чаще всего нужно три. А не четыре.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу