13.02.2009 в 21:09:14
Уважаемый Smily, сообщите, пожалуйста, где в Киеве можно приобрести пресс-клещи КВТ или их аналог, а также гильзы ГМЛ? Есть возможность приобрести клещи Klauke K2 , К02, правда дорого. Гильзы для паралельного соединения проводов нашел только у Erko(KLB), при этом инструмента для обжима d до 16 мм-RA16 у них нет и когда будет-непонятно. У Klauke есть гильзы, похожие на KLB, только длинные. Пробовал их резать болгаркой - очень геморойный процесс, так как требут последущей доработки - удаления облоя внутри и снаружи гильз. Может "поженить" гильзы KLB с K2 от Klauke, хотя у KLB10 наружный d - 6,9 мм, а у 22 R от Klauke - 7 мм? Предназначены ли клещи от КВТ или их аналог для работы с такими гильзами? Ведь у ГМЛ совсем другие диаметры, за исключением 20R и ГМЛ 4-3, то есть гильзы КЛБ и их аналог от Klauke не соответствуют ни DIN, ни ГОСТ.
16.02.2009 в 15:38:43
Володимир написал : Гильзы для паралельного соединения проводов нашел только у Erko(KLB), при этом инструмента для обжима d до 16 мм-RA16 у них нет и когда будет-непонятно
Так это всё - заказные позиции. 4 недели.
Володимир написал : где в Киеве можно приобрести пресс-клещи КВТ или их аналог
На рынках. Я брал на кардачах.
Володимир написал : У Klauke есть гильзы, похожие на KLB, только длинные.
У них есть и короткие. См. 2-й пост этой темы.
20.02.2009 в 15:16:28
А что скажете о надёжности такого соединения : плотная скрутка и поверх опрессована. на сколько надёжен такой контакт ?
20.02.2009 в 15:26:49
Aksizz написал : А что скажете о надёжности такого соединения : плотная скрутка и поверх опрессована. на сколько надёжен такой контакт ?
ИМХО - так делать нельзя. В действующих нормативах такого метода нет.
20.02.2009 в 15:34:01
ИМХО - так делать нельзя. В действующих нормативах такого метода нет.
Понятно, я пробовал просто и соединение выглядит достаточно надёжным, ну да ладно нельзя значит нельзя. спасибо
20.02.2009 в 15:53:44
Aksizz написал : Понятно, я пробовал просто и соединение выглядит достаточно надёжным, ну да ладно нельзя значит нельзя. спасибо
"плотная скрутка" - не стандартизированное понятие. Может быть плотной, может не-очень, а может и жилы надорвать.... Справедливости ради - отмечу, что, скажем, в ВВГ 16 кв, частенько жила состоит из 7-ми скрученых жилок. И наконечники на них тоже прессуются.... Но жилки скрученны на заводе.
08.03.2009 в 18:47:27
пресс клещи аналог пк16(hill) прессую медь нормально (после распила гильзы) видно что провода сплющиваются гильзой где то наполовину диаметра,а люминьку почему то сплющивает до состояния фольги иногда вообще с разрывом,так оставлять стремно,опрессовывать не до конца тоже не угадаешь и никакой гарантий и еще каким сечением(общим) набивается гильза медная на 2.5, влезает туда три полуторки,в таблицах почему то нет данных только начиная с гидьзы гао 4
31.03.2009 в 16:07:18
А можно ли опресовывать провода, всовывая их в гильзу, навстречу один другому?
31.03.2009 в 16:21:41
2seven777 Можно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.04.2009 в 11:16:44
Осилил всю тему - мощно конечно.
Купил пресс ПК-16 (надо еще 35 купить)
Буду делать на даче разводку.
Гильзы взял на прлобу ГМЛ (
01.04.2009 в 11:51:29
ch1234 написал : Клауке понравилась 4-ка (для 2х 1,5 мм2)
для 3х1,5, по идее
ch1234 написал : Можно использовать полностью гильзу, но на 2 обжима - т.е. ставлю туда провод на 30 мм длинной и обжимаю в 2-х точках,
Можно и в 2-х, и в 3-х :)
ch1234 написал : сверху термоусадку
Можно и изоленту
ch1234 написал : Так вроде даже надежнее, нежеле которкая гильза.
Почитайте эту тему
06.04.2009 в 01:10:35
Гильза ГМ или ГМЛ режется пополам кабельными клещами в два приема. Получившиеся половинки гильзы вполне достаточны для опрессовки двумя точками. И термо усадки меньше идет. :) Ближняя точка опрессовывается на один номинал меньше. Дальная по номиналу. Таким образом уменьшается риск "пережать" провод.
Благодаря "обрезанию" гильз у них нет острых краев и термоусадка становится более благоприятно.
06.04.2009 в 01:23:49
sen_simon написал : Гильза ГМ или ГМЛ режется пополам кабельными клещами в два приема
А фотки половинок нету?
06.04.2009 в 08:21:59
2Шихаэль Мума
06.04.2009 в 08:38:11
2Alex_Penza Ваши разве откушены? Больше похоже на отрезанные на токарном станке :)
2Шихаэль Мума Помнится, фото перекушенных ГМ(Л) есть в этой самой теме немного раньше.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.