27.09.2007 в 18:38:38
У купленных мной розеток глубина составляет 30 мм, у выключателей - 25 мм. Так как стены бетонные, то делать излишне глубокие отверствия там не желательно, чтоб не ослаблять прочность стен без надобности. Лучше лишнюю розетку воткнуть. Однако в продаже я нашел только подрозетники Gusi 60х40 и Tyco 65х40. Более мелкие существуют?
27.09.2007 в 20:31:33
можно вообще без подрозетников ...
27.09.2007 в 20:34:45
Sergey_G. написал : Более мелкие существуют?
Возмите 35 мм для гипсокартона и установите в бетон.
27.09.2007 в 22:33:34
Можно подрезать турбинкой подрозетник.
28.09.2007 в 01:04:30
А почему Вы хотите в габарит, а провода куда ? :)
28.09.2007 в 08:36:23
Ну не совсем в габарит, 5 мм в запасе останется. А так как провод используется гибкий, то этого более чем достаточно.
28.09.2007 в 09:04:46
Sergey_G. написал : делать излишне глубокие отверствия там не желательно
Штукатурить стены не планируете?
28.09.2007 в 11:35:05
Не планирую. Стены ровные панельные, их шпаклевать то не везде надо, только местами.
28.09.2007 в 12:21:25
юра Т написал : можно вообще без подрозетников ...
Поделитесь опытом, как розетки, выключатели, блоки розеток и пр. будут в стене держатся без установочных коробок ???
Сделает электромонтажник в стене
Sergey_G. написал : глубокие отверствия
А дальше то, что ??
28.09.2007 в 16:07:56
2Юрий-Электр
До переделки розетки и выключатели были установлены без подрозетников. Держались лапками за бетон. Розетки иногда вылетали из стены, выключатели - без проблем. Но я ставлю горизонтальные блоки, так что монтаж без подрозетников исключается.
28.09.2007 в 22:23:57
Юрий-Электр написал : Поделитесь опытом, как розетки, выключатели, блоки розеток и пр. будут в стене держатся без установочных коробок ??? Сделает электромонтажник в стене
Бурите 2 оверстия Ф 6 мм под сорматы и на шурупы.
На фото глубина под розетку и выключатель 27 мм
29.09.2007 в 06:26:03
Sergey_G. написал : так как провод используется гибкий, то этого более чем достаточно.
Иллюзия - оптический обман ...
30.09.2007 в 11:30:28
Раньше обходились и без подрозетников.Отверстие-Раствор-Майонезная баночка.Высыхает и все готово.
01.11.2007 в 18:01:26
Всем привет! Глядя на фото в посте #11, хочу спросить: близость краёв обоев может привести к пожару?:nо:
01.11.2007 в 18:24:26
Constantin написал : Глядя на фото в посте #11, хочу спросить: близость краёв обоев может привести к пожару?
Вопрос сформулирован не корректно - правильнее будет "должна привести к пожару?" Да, должна.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу