dsMerdok
dsMerdok
Местный

Регистрация: 18.07.2007

Москва

Сообщений: 129

29.09.2007 в 19:40:56

Монтажники в одной трубе ПНД положили 200 кабель и TV и телефон и инет допустимо ли это ?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.09.2007 в 20:35:57

200 кабель имелось в виду 200 кабелей? Или кабели для электросети 220 Вольт?

ПУЭ 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В...

Однако по иноземным стандартам СКС допустима прокладка в общем кабель-канале на расстоянии то ли до 15, то ли до 30 метров, почему и выпускают кабель-каналы 100х50 мм, правда с разделительной перегородкой посередине.

0
dsMerdok
dsMerdok
Местный

Регистрация: 18.07.2007

Москва

Сообщений: 129

29.09.2007 в 22:58:07

220 в те если я правильно понял тянуть в одной трубе ТВ, тел и 220 В нельзя ?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

29.09.2007 в 23:53:26

Вы поняли правильно.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

30.09.2007 в 00:02:45

правильно , но только понашим стандартапм. у иноземцев- можно

так?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.09.2007 в 01:34:56

Мне слаботочники втирали, что если рядом(параллельно) проложить кабель освещения (или розетки) с кабелем видеонаблюдения, в последнем будут паразитные наводки. Я слаботочникам внял и поверил. Перекрещивать трассы кабелей можно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2007 в 01:40:42

Палецкий написал : если рядом(параллельно) проложить кабель освещения (или розетки) с кабелем видеонаблюдения, в последнем будут паразитные наводки.

Отчего они там появятся, если каждый из слаботочных кабелей имеет свою помехозащищенность? Экран или повив.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.09.2007 в 01:49:56

avmal написал : Отчего они там появятся, если каждый из слаботочных кабелей имеет свою помехозащищенность? Экран или повив.

..не знаю, но каким то образом 50 герцовое поле мешает видео сигналу

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2007 в 01:53:57

Палецкий написал : ..не знаю, но каким то образом 50 герцовое поле мешает видео сигналу

Хреновый кабель. Лично я других причин не вижу.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.09.2007 в 02:21:43

Порылся в сети и всетаки однозначного ответа не нашел. Тут говорят, что якобы зазор должен быть http://www.aptros.spb.ru/a0/ru/pm4/list.thtml?c=10&p=0 А тут говорят. что якобы допускается совместная прокладка в трубах http://news.elteh.ru/aq/?&p=6 ...без поллитры не разберешься :)

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

30.09.2007 в 11:48:23

А вы когда делаете штробы в бетоне,разве не прокладываете все вместе(сила,TV,TF)?Мало вероятно,что 2-я штроба.А в одной штробе прилегание проводов друг к другу больше чем в трубе.Главное качественный материал с хорошим экраном.