Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.10.2007 в 18:04:59

А вообще-то по ГОСТу допускается совместная прокладка при необходимости в одной трубе любых кабелей, если изоляция любого из них соответствует максимальному напряжению проложенному в этой трубе. Так-что если по нормативам, то в справочник по кабелям и смотреть их изоляцию. А так ...

0
Аватар пользователя
dsMerdok

Местный

Регистрация: 18.07.2007

Москва

Сообщений: 129

02.10.2007 в 14:14:29

можно получить ответ точный ? с указанием первоисточника

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2007 в 14:53:25

dsMerdok написал : можно получить ответ точный ? с указанием первоисточника

Вы к кому обращаетесь?:confused:

0
Аватар пользователя
dsMerdok

Местный

Регистрация: 18.07.2007

Москва

Сообщений: 129

02.10.2007 в 15:51:19

avmal написал : Вы к кому обращаетесь?

Ко всем, просто я высказал претензию монтажникам они ответили, что можно вместе, я понимаю, что врут, но чтобы доказать свою правоту, надо бы более серьезные выдержки их ПУЭ иметь

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2007 в 16:05:03

dsMerdok написал : Ко всем,

Так задавайте вопросы конкретно. А то "можно получить ответ точный?", а на что хрен поймешь.
ГОСТ 50571.15-97.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.10.2007 в 19:40:42

dsMerdok написал : я высказал претензию монтажникам

а для этого в проекте все разжевывается:

"- Для комплекса слаботочных систем на территории объекта необходимо реализовать структурированную кабельную сеть.

  1. Проложить кабельные линии связи между: зданием ”Основной дом”- ”Дом охраны”- ”Спорткомплекс” кабелем связи ТППэпЗ 20х2х0.5. Предусмотреть так же прокладку резервного кабеля UTP-5E 4x2x0.5 между зданиями.
    • Коммутацию реализовать в кросс-боксах расположенных внутри зданий.
  2. Проложить кабельные линии связи (отдельный сигнальный кабель для каждой телекамеры) и провод электропитания (общий для всех телекамер): от здания ”Дом охраны” до телекамер внешнего наблюдения кабелем UTP-5E (2х2х0.5, 4х2х0.5), ВВГнг 3х1.5.
    • Коммутацию реализовать ... и т.д. и т.п. ...Все мероприятия представленные выше провести согласно плану расположения оборудования и кабельных трасс, структурной схеме кабельных трасс и коммутаций.
    • Рекомендации по прокладке внешних кабельных трасс. При прокладке сети внешних слаботочных кабельных трасс в кабельной канализации необходимо учесть расстояние не менее 500мм. от внешних силовых сетей электроснабжения и не менее 1000мм. от внешних систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. " ( из проекта одного часного домика)
      и стандартная выдержка: "- Монтаж оборудования и кабельных трасс должен производиться в соответствии с требованиями: ОСТ 600-93, СНиП 2.04.09-84, СНиП 3.05.06-85*, ПУЭ, ВСН 600-81, РД 78.145-93, ”Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения”" а монтажники (то есть мы) люди тупые...
0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

02.10.2007 в 20:08:13

По теме:

не так давно в новостях был сюжет, девочка возвращалась домой и прикоснувшись к двери подьезда металлической была поражена током, поскольку еще дождь шел.. вобщем девочка погибла(( Гвозь пробил изоляцию и замкнул силовую линию и линию домофона двери...

пофиг как там за бугром, у нас запрещено и слава богу, ибо это правильно.. кроме наводок на кабели, может быть и повреждение.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2007 в 20:14:13

gesper написал : Гвозь пробил изоляцию и замкнул силовую линию и линию домофона двери...

Случай трагический - нет слов, но что тут поделаешь. От несчастного случая никто не застрахован. А что касается темы, то ни в одном стандарте не написано, что после совместной прокладки линий надо забить гвоздь.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.10.2007 в 21:21:35

домофонщики... тоже все спишут на несчастный случай

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2007 в 21:33:30

юра Т написал : домофонщики... тоже все спишут на несчастный случай

А что тут сделаешь, если лезут в монтаж такие раздолбаи. Это уже их руководству надо проверять за ними работу. А если проверяют и такое допускают, то разгонять всю шарашку.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.10.2007 в 00:21:15

Из-за таких и подобных мастеров возникает не верное отношение к слаботочникам.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2007 в 00:41:25

sergey_sav написал : Из-за таких и подобных мастеров возникает не верное отношение к слаботочникам.

Почему к слаботочникам только? А электриков-раздолбаев меньше?

0
Аватар пользователя
ОМОН РА

Местный

Регистрация: 14.03.2007

Харьков

Сообщений: 128

03.10.2007 в 12:14:23

Помимо угрозы пробоя силовых на слаботочные еще и с помехами намаетесь, напомню что не все кабеля слаботочные могут быть с экранами (телефон, комп. сеть неэкранированная витая пара) и даже экран в данном случае может не обеспечить помехозащиту. Читал что за ганицей такое допускается если короб металлический с перегородками и силовые и слаботочка проложены в разных отсеках.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2007 в 16:21:01

ОМОН РА написал : напомню что не все кабеля слаботочные могут быть с экранами (телефон, комп. сеть неэкранированная витая пара) и даже экран в данном случае может не обеспечить помехозащиту.

Телефону помехи не грозят - не те частоты, а про витую пару вы что-то не то ляпнули. Повив и делается именно для помехозащищенности, а то пускали бы СКС обычным ТПП.

0
Аватар пользователя
mmx133

Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

03.10.2007 в 18:13:07

avmal написал : Телефону помехи не грозят - не те частоты, а про витую пару вы что-то не то ляпнули. Повив и делается именно для помехозащищенности, а то пускали бы СКС обычным ТПП.

да у человека там объект явно не избушка в лесу. можно отжалеть лишние 2руб на метр на STP или FTP.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу