sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.10.2007 в 09:28:39

2BigHarry Для "чистоты" - замеры сделайте и на разъединённых штеккерах и гнёздах всех ТВ, причем разъединённых одновременно. Тогда и сможете сказать откуда берётся потенциал.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

05.10.2007 в 09:32:25

sergey_sav написал : амеры сделайте и на разъединённых штеккерах и гнёздах всех ТВ,

Ессно, так и делал, так как аналогичный потенциал имеется на колокольцах ДВД проигрывателей.

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

05.10.2007 в 09:34:07

BigHarry написал : А у меня на всех трех теликах - сто вольт на экране...

Ну так это по видимому антенный усилитель. У меня благодаря потенциалу на антенном кабеле приказал долго жить видеовыход на видеокарте компа. Так мне и надо! Сам виноват. Инструкцию нарушил и получил. Когда позже исследовал телек, выявил наличие искры при отключении антенны от телевизора.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

05.10.2007 в 09:40:35

serezhiki написал : Ну так это по видимому антенный усилитель.

Нет, это фильтры в импульсном б/п.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.10.2007 в 09:50:13

2BigHarry А на антенном кабеле при всех отключенных ТВ - что?
Кстати о ТВ, на LG тоже ноль.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

05.10.2007 в 09:54:24

BigHarry написал : это фильтры в импульсном б/п.

Да такое имеет место быть, поднял Sharpовскую схему. Кондюки в первичке присутствуют, цепляются на корпус. Но вот величина тока? Через 1n? Если кондер умрет, напруга на корпус все равно не попрет, быстрее плавкая вставка в ТВ испарится.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

05.10.2007 в 10:12:16

sergey_sav написал : А на антенном кабеле при всех отключенных ТВ - что?

А какая разница что там? Я же его от телика отсоединяю перед тем как измерять, а щуп прикладываю на гнездо ящика.

serezhiki написал : Но вот величина тока?

Очевидно - небольшая величина, ну тряхнет чуток - и то, если особо чуйствителен.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

05.10.2007 в 10:55:07

добавлю для статистики на самунге на антенной земле 110В замерял ток между антенной землей и землей (трепроводка) - несколько мкА

самую большую утечку дают фильтры стиралки, но к данной теме это не относится :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.10.2007 в 12:01:09

2serezhiki У ТВ два общих провода (см. схему). Кондёры фильтра сидят на общем проводе ИП, экран ант. гнезда на общем вторичных цепей. На некоторых ТВ между этими "общими" м.б. RC цепь, на других полная гальваническая развязка. Этим и будет определяться наличие потенциала на гнезде, а ещё и наличием напруги на самом ант. кабеле...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.