dagon
dagon
Новичок

Регистрация: 03.10.2007

Москва

Сообщений: 8

03.10.2007 в 18:51:05

Уважаемые мастера, прошу консультацию на тему "с чего начать" Ситуация такая: квартира в панельном доме (дому ок.25 лет), неприватезированная. Электрика "родная", алюминиевая. Стандартно: свет, по одной/две розетки в комнатах и корридоре и одна розетка на кухне. Общая беда всей электрики - потребители во всей квартире подключались через тройники и удленители и как следствие: все розетки погоревшие, провода оплавленные и проч. проч. Планируется начать ремонт на кухне (в последствии - во всех остальных комнатах поочереди). Повторюсь, на кухне одна единственная розетка. Задача - на куне необходимо сделать розетки под новый холодильник, СВЧ, плиту (газовая, но с подсеткой/поджигалкой), вытяжку, чайник, + кухонные электромелочи. Городить все на удлинителях НЕРЕАЛЬНО да и небезопасно. Думал проложить от щита новую ветку для кухонных прибамбас благо дело щиток расположен от кухни через стенку. Казалось бы - чего проще: реализовать просто, есть "свой" электрик чья квалификация подтвержена многократно.
Только вот как начать прокладывать ветку от щитка - непонятно. В щитке - три старых совковых "черных" автомата на 5А/20А/20А, все раздолбаные, горелые, помоему нерабочие абсолютно (пытался выключить их чтобы раскрутить/посмотреть розетки - фигуль, закисли намертво). Зато стоит абсолютно нулевый новенький электросчетчик (года не прошло как их меняли во всем доме).

У меня вопрос больше правовой нежели технический: что я имею право делать в таком случае? могу ли я самостоятельно заменить эти автоматы на новые? Могу добавить дополнительные автоматы к уже существующим в щиток? Имею право организовать свой электрощиток в квартире? Или мне требовать в ЖЭКе замены гнилых автоматов на новые? Имею ли я право проложить на кухню новую ветку от существующих автоматов? Обращение к организации обслуживания электросети повергло в уныние: они ничего делать не обязаны, а я ничего делать не имею права. За самовольное влезание в щиток угрожают мне изнасилованием. Предлагают обращаться к организациям имеющим специальные разрешения на проведения таких работ - там "согласования", "исполнения", "проверки" - много килобаксов непонятно за что. Если ничего не делать и оставить все как есть - результатом будет пожар либо кикоз бытовой технике (тому же холодильнику или стиралке придписано горантийным договором подключение через автомат, иначе нафик гарантия) Как грамотно разрулить эту ситуацию? Послать всех лесом и городить все на свое усмотрение?

0
Mals
Mals
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 1879

03.10.2007 в 19:30:43

В свое время тоже искал - как правильно? По законам не получилось, получилось по жизни. Дал штуку жэковскому электрику, тот сделал ввод от счетчика до моего нового домашнего щитка. Дальше вел сам. Насчет проверок - любая организация: ЖЭК, Энергосбыт, Ростехнадзор - любой может Вас на кукан насадить. Однако, по жизни все гораздо проще. Удачи.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2007 в 19:34:56

2dagon Вряд ли что-то конкретное можно посоветовать, не видя ни состояния щитка со стояком, не зная вашей планировки, не зная ваших отношений с соседями ... Вам в первую очередь нужен квалифицированный специалист, который бы мог оценить все на месте.
Что касается правовых вопросов, то это вам решать - делать все по закону или как все.

dagon написал : Послать всех лесом и городить все на свое усмотрение?

Только в этом случае, как-раз, делается все очень грамотно с соблюдением всех нормативных требований и без всяких ошибок.

0
Mals
Mals
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 1879

03.10.2007 в 19:58:22

avmal написал : Что касается правовых вопросов, то это вам решать - делать все по закону или как все.

Да, действительно, Н-ск наш довольно глубокая провинция и понятия совсем иные, чем в Мск. Так что сделайте скидку.

avmal написал : Вам в первую очередь нужен квалифицированный специалист

Вот с этим не поспоришь. Лично мне просто повезло.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.10.2007 в 20:09:46

Попробую изложить мои ИМХО:

  1. Есть понятие "разграничение балансовой принадлежности":

    • все, что выше счетчика - хозяйство электросетевой компании либо в общей собственности собственников жилья. Обслуживается эксплуатирующей организацией (например ДЕЗ).
    • счетчик - собственность Мосэнергосбыта. Электрик ДЕЗа не имеет права прикасаться к нему и нарушать пломбировку.
    • все что ниже счетчика - собственность хозяина квартиры.
  2. Так как электроустановка - объект высокой опасности, и подключена к электроустановке здания, то есть ограничения на возможность хозяина квартиры вмешиваться в работу электроустановки.

Прежде всего, нельзя без согласованного проекта увеличивать отбор мощности из сети сверх разрешенной, т.е. увеличивать номинал автоматов сверх установленных.

У вас весьма странно, что стоят автоматы по 20 Ампер и на 5 Ампер. Возможно, это были самовольные действия предыдущего хозяина. Стандартное решение - 2 автомата по 16 Ампер.

Пусть меня будут ругать, но я бы послал всех к дьяволу и сделал необходимую мне реконструкцию проводки в квартире. Прошел по ВСЕМУ подъезду и внимательно изучил номиналы автоматов. Зафиксировал на фотоаппарат существующее состояние щитка. Поставил бы в щитке автоматы того номинала, которые стоят у всех.

А электрики из ДЕЗа просто хотят в очередной раз срубить бабки за замену 2 автоматов.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2007 в 20:17:53

evgenygrig написал : Поставил бы в щитке автоматы того номинала, которые стоят у всех. Конечно, это ограничение, но очень важно, чтобы Энергосбыт не придрался.

Зная дома такого типа, я бы поставил вместо пакетника, который у вас наверняка стоит перед счетчиком, двухполюсный автомат 25А и после счетчика УЗО 40А 100мА. Все остальное распределение сделать уже в квартире.

0
megamozg
megamozg
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Москва

Сообщений: 399

03.10.2007 в 20:31:31

avmal написал : Зная дома такого типа, я бы поставил вместо пакетника, который у вас наверняка стоит перед счетчиком, двухполюсный автомат 25А и после счетчика УЗО 40А 100мА. Все остальное распределение сделать уже в квартире

Самый дельный совет, обычно и сам так решаю подобную проблему.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

03.10.2007 в 22:24:43

2dagon
Самый первый пункт - квартимру необходимо ПРИВАТИТИЗОВАТЬ. Потому что иначе ее могут "изъять", либо после переделки элекрики ее уже будет сложнее приватизировать.

А после приватизации - делаете себе электрику и шлете всех посторонних в ж.

Как я понял из описания щиток расположен в квартире, на нем счетчик и автоматы, в коридоре щитка нет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2007 в 22:35:46

Sergey_G. написал : Как я понял из описания щиток расположен в квартире, на нем счетчик и автоматы, в коридоре щитка нет?

Ага, только все наоборот.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.10.2007 в 08:34:02

avmal написал : после счетчика УЗО 40А 100мА

От лукавого все это, для быта 40А на 30мА с большим запасом.

0
dagon
dagon
Новичок

Регистрация: 03.10.2007

Москва

Сообщений: 8

04.10.2007 в 10:54:54

Вопервых, спасибо всем за ответы. Во вторых: уточню немного условия задачи =) В квартире этой во времена моей юности жил я сам, теперь в ней живет только моя мама. Проводка в щитке всегда у нас отличалась стабильностью - стабильно горела. Сам лично несколько раз "подтыкал" отгоревшие провода в пакетники. Несколько раз вызывались электрики, которые также подтыкали отгоревшие провода в пакетники или в счетчик (в счетчик разумеется сам я никогда не лазил). Проводка отгорала судя по всему как раз из-за неработающих пакетников - в сети помоему постоянная перенагрузка. По поводу щитка: сам щиток расположен не в квартире, ав тамбуре, отделенном от лестничной клетки общей на 2 квартиры дверькой. Какие были у меня мысли: желания городить свой щит в квартире нету, т.к. вопервых геморно долбить стены и с проводами возьня лшняя, а во вторых сам щит расположен почти-что в самой квартире (см. выше). Места в этом щитке - дофига. Хотел реализовать следующую схему: из щита выкинуть старые пакетники, поставить ограничивающий автомат номиналом равным разрешенной мощности для нашей квартиры, после автомата - УЗО. И после всего этого - вместо автоматов 5/20/20 поставить 10/16/16 с сохранением схемы подключения (свет везде/розетки комната+прихожка/2я комната+3я комната, пока по старым Al проводам). И добавить еще 2 автомата: 16 на стиралку в ванную, 16 на новую так необходимую сейчас линию в кухне (холодильник + все остальное). Линию на кухню закинуть медью 2.5, пропустить ее под полом в гофре (пол на лагах). Вроде ничего сложного. И усложнять вобщем не планирую - считаю что выделять каждую комнату с розетками и светом в отдельные группы нецелесообразно (по крайней мере в данный момент).

Вобщем как и советует большинство - я бы легко все это реализовал при помощи знакомого спеца. Да вот затык весь в том что жилье не приватизировано... =( Боюсь огрести неприятностей при таких переделках. Вот и пытаюсь выяснить: обоснованы мои опасения или нет и есть ли законные способы решения таких вопросов без занесения кучи денег непонятному "начальству" из ЖЭКа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.