Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

08.10.2007 в 12:04:31

BigHarry написал : Из-за таких вот, млять, советчиков и получается:

Умник? Если автоматы 6+20+20 стоят по проекту дома, их же оставляем, то какие проблемы?

gesha написал : щетчик оставить в этажном щите.

Новый счетчик обладает большой функциональностью. В частости напряжение показывает. Если оставить его в этажном щитке, то этим не удастся воспользоватся.

gesha написал : узнать установленую мощность.

И прослезится.

gesha написал : кинуть кабель подходящего сечения в квартиру.

Наверное еще и медный, да? Может лучше люминь кинуть не с подходящим сечением, а с запасом раз в 5?

gesha написал : установить необходимые дифы.

А лучше необходимые УЗО + автомат. Дифы плохи тем, что номинальный ток не позволяют менять. Потребовался другой ток - покупать новый дорогой диф. В случае с УЗО потребуется купить лишь новый относительно дешевый автомат.

0
dagon
dagon
Новичок

Регистрация: 03.10.2007

Москва

Сообщений: 8

08.10.2007 в 23:15:05

Ну вобщем промежуточный итог: сегодня имел Щастье общения с ДЭЗовским электриком... =) получены рекомендации следующие:

  • приобресть медного провода одножильного трех разных цветов в количестве достаточном для замены в щите всего алюминия и динрейку
  • приобресть автоматы номиналов 16/16/16А взамен старых
  • приобресть еще два по 16А на стиралку и кухонную линию
  • купить один автомат на 32А
  • проложить на кухню линию в кабельканале медным кабелем 2.5, завести полметровый конец в щит
  • по мере выполнения рекомендаций, готовить 500р и звать его в гости. В итоге:
    с меня: купить все что надо + 500р с ДЭЗа (обещают): полный перемонтаж щита, справка в электросеть на переопломбирование счетчика (им придется влезать в счетчик) и обещание полнава спокойствия моей заднице. =)

Из всего вышесказанного только два неприятных момента:

  1. ограничивающий 32А на вход - ну по всем понятиям 7 киловат хватает с запасом.
  2. 16А на свет. на мои возражения относительно его мощи для освещения получил ответ что "это теперь все умные стали, а в то время были провода только двух типов: какие дали, и никакие. при строительстве этого дома были провода только первого типа: алюминий 4кв." получил совет повесить киловатные люстры во все комнаты.
0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

09.10.2007 в 00:30:08

Sergey_G. написал : Если автоматы 6+20+20 стоят по проекту дома, их же оставляем, то какие проблемы?

По какому в ипзду проекту? Дому, которому двадцать пять лет, плюс газ - вы серьезно считаете, что там 45А на входе ограничили? Да хренушки - эти автоматы воткнули безмозглые электрики из ближайшего ЖЭК-а...

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

09.10.2007 в 00:37:27

dagon написал : приобресть автоматы номиналов 16/16/16А взамен старых

Заодно поставьте себе защиту от перенапряжения, ибо когда у вас в щитке отгорит ноль из-за таких вот ДЭЗ-овских электриков - вся техника попалится к чертям собачим...

0
AndryL
AndryL
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 355

09.10.2007 в 01:32:57

BigHarry написал :

2 мощных варистора после автомата (даже тупо вмонтированных в тройник(удлинетель, пилот, просто в вилку) И О ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ НА ВСЕГДА..

В любых современных нормальных ус-ах они уже стоят изначально в И.Б.П. лично бал участником подобных совковых реальностей в обеих случаях 1 отделались заменой слабеньких вар. сгоревших и закоротивших навсегда в дешевых фильтрах (аля те же пилоты) второй раз наученный опытом впаял пару мощных варисторов в старый корпус от БП предварительно вынув внутренности, и через R поставил СВ.Д для наглядности. Усе..,при обрыве нуля благополучно отшибает вводной 25а автомат и по крикам через некоторое время в подъезде воссоздается картина происшедшего.. P\s варисторы мощные вытащил из списанных дорогих бесперебойников.(впрочем онных есть огромный выбор в том же чип-дипе)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.10.2007 в 09:52:27

AndryL, нарисуйте пожалуйста схему подключения варистров и номиналы - для неграмотных. Также, как подбирать номинал варисторов исходя из мощности вводного автомата. Интересно с целью установки на даче.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.10.2007 в 19:37:14

Так, понятно, варистор просто подключают или между фазой и нулем (для защиты от перенапряжений), или треугольником между L-N, N-PE, PE-L для защиты еще и от грозовых импульсов. Но вот КАКОЙ варистор надо?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.10.2007 в 23:21:35

evgenygrig написал : По ПУЭ за сгораемыми конструкциями следует класть в стальных водопроводных трубах . Либо как выше сказано - кабель в пластиковый короб 20х40 и залить цементно-песчаным раствором. У меня в аналогичной ситуации дополнительный кабель проложен в ПВХ-коробе 16х16 мм вдоль плинтуса.

В ПУЭ 2002 Таблица 2.1.3. Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям

Скрытые электропроводки

из сгораемых материалов - Непосредственно - Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых материалов. Только ...что подразумевается под "в оболочке из несгораемых материалов":confused:
Практически все кабели в ПВХ оболочке - неподдержиают горение при одиночной прокладке. Индекс нг - неподдерживает горение при прокладке пучками...

0