01.01.2012 в 23:33:57
7351 написал : Мне - ехать "с шашечками" и страховкой пассажира и водилой с некупленными правами и не наркоманом
Ну так значит надо не на шильдики смотреть, а на отзывы реальных пользователей.
7351 написал : В украине Пико от 1000 долларов, только в Харькове
Разве где-то говорилось, что нужно уложиться в меньшую сумму?
7351 написал : еще немного и эту чушь подхватят продавцы, которых Вы защищаете
Я никого не защищаю, мне глубоко наплевать на продавцов. И на все вместе взятые утверждения. Мне ехать, а не шашечки. Так вот "ехать" на сильно пониженной сети с Pico намного комфортнее, чем с абсолютным большинством других аппаратов. Насчёт ИИСТ не знаю, у меня его нет, так же, как у Вас нет пико, но сильно сомневаюсь, что он ни в чём не уступает исходя хотя бы из трёх критериев - культуры производства стран-производителей, цены и заявленным характеристикам.
01.01.2012 в 23:39:06
сварик написал : при 100а на выходе будет примерно 24вольта
знаю. поэтому и округлил даже в большую сторону.
01.01.2012 в 23:41:50
Немного о просадке сети скажите. А то ситуация такова что в дом подходит 220в. 2 квартиры/офиса имеют отдельные индивидуальные входы. А 2 сложно сказать как запитаны, но ввод один. В доме 4 квартиры. Сейчас когда ведутся сварочные работы то предупреждаются соседи. Ну что бы холодильники выключили. Желание купить инвертор вызвано тем что при сварке не нужно будет беспокоить соседей просадкой сети. А оно оказывается не так все просто. Каким проводом нужно провести сеть от счетчика к гаражу длиной около 25-30м по воздуху?
01.01.2012 в 23:48:15
7351 написал : Может и в несколько раз отличаться :)
Понятно, что эта постоянная путаница между ВА и кВт сбивает с толку. Но ! платим мы за кВТ ? Из сети 50Гц через 10А предохранитель (пока он не сгорит) течет ток меньше 10 А. Тысячу раз проверенный факт (как и ведро сожженных предохранителей при достижении/превышении 125А на балласте.) т.е. мощность на балласте 125А Х 25В = 3125 Вт. /0,85 = 3676 Вт из сети. /220В = 16,7 А должно потребляться из сети. Нагрузка - инвертор, не реактивная, о косинусах ф, получается, можно забыть. И в чем подвох ? Получается, только из за 50% (или меньше) заполнения ?
01.01.2012 в 23:54:31
Aztek написал : заявленным характеристикам
Так все таки возвращаемся к "шашечкам" :) Мы начали с несоответствия этих самых "заявленных характеристик" на сайте производителя и шильде на аппарате :) Тестирования, серьезного, никто этих аппаратов не проводил. Тесту, который выкладывал avaks "пиководы" хором не поверили. А отзыв реального пользователя чего-то стоит, если он имеет с чем сравнивать и на него "не давит" величина потраченной суммы :) Любому пользователю (я не исключение) его собственный аппарат, как правило, самый лучший :)
01.01.2012 в 23:56:40
Этим летом сварщик варил как я понимаю сейчас аппаратом инверторного типа марку даже не запомнил так автомат АВВ на 16А выбивало регулярно. Удлинитель 2,5кв медь.
01.01.2012 в 23:59:25
7351 написал : Любому пользователю (я не исключение) его собственный аппарат, как правило, самый лучший :)
:clapping :clapping :clapping хотя пооблизываться на тысячедолларовые аппараты все таки хочется...
02.01.2012 в 00:00:41
ГОСТ написал : Но ! платим мы за кВТ ?
А при пожаре от проводки - за кВА!
ГОСТ написал : Нагрузка - инвертор, не реактивная, о косинусах ф, получается, можно забыть. И в чем подвох ?
В том, что инверторник хуже, чем "реактивная" - он нелинейная нагрузка. О " косинусах ф" можете забыть, а о коэффициенте мощности (PF) не удастся :)
02.01.2012 в 00:01:59
NAP написал : Этим летом сварщик варил как я понимаю сейчас аппаратом инверторного типа марку даже не запомнил так автомат АВВ на 16А выбивало регулярно. Удлинитель 2,5кв медь.
дык, ток то был наверняка не 120А. 20А автомат у нас вырубался при сварке 4-й и 5-й, ток там был более 150-160А.
02.01.2012 в 00:05:58
7351 написал : А при пожаре от проводки - за кВА!
В том, что инверторник хуже, чем "реактивная" - он нелинейная нагрузка. О " косинусах ф" можете забыть, а о коэффициенте мощности (PF) не удастся :)
Согласен, конечно. но ! факт остается фактом. лично проверяю настройку тока на своем балласте (0,15 Ом). Вижу - 120А. Пр. 10А - не перегорает. 125А - бах ... т.е. Вижу ток на выходе 120А а на входе до 10а. (ну, остальное по примерным расчетам выше)... И оплачиваю эл.энергию - по ним же...
02.01.2012 в 00:14:22
7351 написал : А отзыв реального пользователя чего-то стоит, если он имеет с чем сравнивать и на него "не давит" величина потраченной суммы Любому пользователю (я не исключение) его собственный аппарат, как правило, самый лучший
Я имею с чем сравнивать. На меня не давит величина потраченной суммы. Мой не самый дешёвый аппарат Неон при пониженной сети далеко не самый лучший. А вот Ваши перманентные наезды на Pico, при том, что у Вас его нет, мягко говоря вызывают удивление. :confused: Может Вам его подарить? Тогда он станет Вашим и соответственно Вашей же логике самым лучшим - форум немного очистится... ;)
02.01.2012 в 00:15:24
ГОСТ написал : Вижу ток на выходе 120А а на входе до 10а.
Типичное заблуждение, приводящее к пожарам - при 10 А Ваш предохранитель будет работать неопределенно долгое время и не перегорит никогда, если не бракованный, а вот при токах выше 10 А, он сгорит в соответствии со своей обратнозависимой характеристикой - чем выше ток, тем быстрее сгорит. При отсутствии заводских графиков ток, мгновенного сгорания предохранителя принимается, как три номинала.
02.01.2012 в 00:19:42
Aztek написал : А вот Ваши перманентные наезды на Pico
Я оперирую конкретными цифрами - у Вас они вызывают сомнение? :) Или Ваш идол нельзя трогать? :) Может подкинете конкретных цифр и фактов для очищения форума от Ваших "шашечек" - если есть, что "подкинуть" :)
02.01.2012 в 00:20:37
7351 написал : Типичное заблуждение, приводящее к пожарам
а чем же заблужение то ? предохранители самые обычные. В исключительных, ответственных случаю применяю ультрофаст, но они безумно дорогие, поэтому эт крайне редко, когда есть конкретные сомнения в нормальной работоспособности аппарата...
02.01.2012 в 00:22:41
ГОСТ написал : а чем же заблужение то ?
В том, что если 10 А-рный предохранитель не перегорает - ток меньше 10 А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу