сварик написал : а просаженная сеть много употребить не позволит ..........

Для инфы. Как правило, "просаженная сеть" ту мощность, что недодает Вам, тратит на нагрев проводов, а, в основном, на нагрев скруток и плохих контактов.

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

02.01.2012 в 15:59:59

7351 написал : Для инфы, Ваш квартирный счетчик считает только активную мощность, а провода греются от полной мощности, которая, как правило, выше активной - со всеми пожарными последствиями

ясен пень - поэтому и написал что за 6 не переваливал а не за 5 - так сказать с учетом км
вы дает то пико всего то около 4 ква даже чутка меньше и даже с учетом кпд ( 0.88) . косинуса фи (0.99 или 0.94) и среднего км для этого типа устройств (0.75) - он не зажрёт существенно больше 6 квт ........ да и о пожаре я особо не беспокоюсь при пользовании пико - проводка то аднака 2.5 мин на розетках и без скруток

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

02.01.2012 в 16:13:41

7351 написал : Для инфы. Как правило, "просаженная сеть" ту мощность, что недодает Вам, тратит на нагрев проводов, а, в основном, на нагрев скруток и плохих контактов.

это если сечение проводов не расчитано на то количество ампер которые необходимы для получения нужной мощности при определенном напряжении ...... у пико потребление макс 28а и при 140 в он зажрет макс 4 квт если сеть позволит - 28 а ппровод сечением 2.5мм2 сильно не нагреют

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

02.01.2012 в 16:15:36

сварик написал : он не зажрёт существенно больше 6 квт

Так никто и не сомневался - я писАл, в начале беседы - 6,44 кВА, при макс. токе 28 А и напряжении 230 В :)

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

02.01.2012 в 16:22:21

сварик написал : при 140 в он зажрет макс 4 квт

Можно по подробнее, откуда цифра "4 квт"?

сварик написал : 28 а ппровод сечением 2.5мм2 сильно не нагреют

С учетом ПН аппарата на полной мощности - не нагреют, а если 100% грузить 2,5 квадрата 28 Амперами - на грани "стекания" изоляции и КЗ.

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

02.01.2012 в 16:25:32

7351 написал : Так никто и не сомневался - я писАл, в начале беседы - 6,44 кВА, при макс. токе 28 А и напряжении 230 В

ну вообщето 28а там указано как максимальная нагрузка на сеть , но не указано при каком напряжении аппарат столько зажрет ...........

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

02.01.2012 в 16:38:48

сварик написал : но не указано при каком напряжении аппарат столько зажрет .....

Вы меня снова удивляете - посмотрите внимательно на фото шильды, или на саму шильду, у Вас же есть

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

02.01.2012 в 16:40:24

7351 написал : Можно по подробнее, откуда цифра "4 квт"?

28 помноженное на мин напряжения при котором работает сварочник (округленное) 28х140=3920

7351 написал : С учетом ПН аппарата на полной мощности - не нагреют, а если 100% грузить 2,5 квадрата 28 Амперами - на грани "стекания" изоляции и КЗ.

это зависит от способа прокладки - при закрытой так как вы сказали , при открытой длительная нагрузка и в 30а допустима ..... http://electro.narod.ru/tables/1.3.4.htm

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

02.01.2012 в 16:45:24

7351 написал : Вы меня снова удивляете - посмотрите внимательно на фото шильды, или на саму шильду, у Вас же есть

так там и написано 28а максимум но пределы по напряжению не указаны , а у пики они достаточно широкие не находите ?

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

02.01.2012 в 19:48:35

сварик написал : так там и написано 28а максимум но пределы по напряжению не указаны , а у пики они достаточно широкие не находите

На шильде указано напряжение, при котором гарантируются параметры, указанные в ТХ, а это 230 Вольт. Или Вы тоже будете утверждать, что при 139 В в сети Ваш Пико выдает 150 А сварочного тока на выходе? :)

сварик написал : 28 помноженное на мин напряжения при котором работает сварочник (округленное) 28х140=3920

То есть, это Вы просто предположили - ни измеренных данных, ни данных от производителя у Вас нет :)

0
Аватар пользователя
mallx

Местный

Регистрация: 29.03.2010

Днепропетровск

Сообщений: 69

02.01.2012 в 20:14:54

Я вот хочу спросить. Все кто работает с инверторами , у всех инвер. не "просаживает" сеть? Визуально "свет не мигает"?

0
Аватар пользователя
фениксптица

Местный

Регистрация: 01.03.2011

Киев

Сообщений: 48

02.01.2012 в 20:15:32

сварик написал : так там и написано 28а максимум но пределы по напряжению не указаны , а у пики они достаточно широкие не находите ?

Христа ради только не пишите что вы тоже лектроник со стажем. Человек Вы грамотный читал я Ваши посты по другим темам но электричество это не Ваш хлеб не позортесь пожалуйста.Я нехочу Вас обидеть.С уважением.

0
Аватар пользователя
фениксптица

Местный

Регистрация: 01.03.2011

Киев

Сообщений: 48

02.01.2012 в 20:19:09

mallx написал : Я вот хочу спросить. Все кто работает с инверторами , у всех инвер. не "просаживает" сеть? Визуально "свет не мигает"?

Если сеть 220 В и рядом то не мигает, если зимой вечером уже просажена до 190 В то мигает даже на тройке.Конечно не так как самодельный транс но мигает.

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

02.01.2012 в 20:24:18

7351 написал : На шильде указано напряжение, при котором гарантируются параметры, указанные в ТХ, а это 230 Вольт. Или Вы тоже будете утверждать, что при 139 В в сети Ваш Пико выдает 150 А сварочного тока на выходе?

не буду - в лучшем случае он выдаст 2.5квт или порядка 100а и то при условии что сеть смогет выдать 3920ватт и без учета трансформатора с его коэфициентом - не больше это точно ибо максимальное потребление тока 28а а скорее даже меньше - ампер 50-80 а вообще цфра 28 думаю дана на всяк пожарный что бы 100% перкрыть разброс параметров комплектухи - ибо при заявленных 6(5.5) квт при 230 вольтах в сети потребление будет 26(24)а

7351 написал : То есть, это Вы просто предположили - ни измеренных данных, ни данных от производителя у Вас нет

как это нет ? в паспорте указаны кка пределы напряжений так и максимальное потребление тока ....

0
Аватар пользователя
DED

Местный

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

02.01.2012 в 20:29:55

mallx написал : Я вот хочу спросить. Все кто работает с инверторами , у всех инвер. не "просаживает" сеть? Визуально "свет не мигает"?

Присмотритесь внимательно, даже от чайника и при хорошеё сети моргает, а от сварочника и подавно моргать будет.