12.10.2007 в 15:33:25
Леворукие мастера в двужильном ТП вывели наверх конец нагревательного кабеля, который должен был остаться в полу. Сверху уложили плитку :(
Срывать полы точно не буду.
Какие есть варианты? Может соединить между собой жилы в этом кабеле? И пристроить где-нибудь внизу у стены. Не опасно ли?
12.10.2007 в 15:42:25
Пума написал : Срывать полы точно не буду.
А придется. Хотя бы в малой части.
ИМХО, варианта ровно два:
Расковырять плитку-стяжку по трассе укладки кабелей хотя бы на 5-7 см. и в этом месте обрезать греющий кабель и сделать переход на холодный. После чего замазать и заложить обратно - это будет макс. несколько плиток, аккуратненько можно сделать.
Найти способ уложить излишек греющего кабеля в бетон в каком-то другом месте. Заштробить в стену и замазать, к примеру. Ну, будет не только теплый пол, но и теплый стен.
Короче, главное - обеспечить теплоотвод. Потому что иначе на воздухе он может и имеет полное право сгореть.
12.10.2007 в 17:31:44
2Пума
Пума написал : двужильном ТП вывели наверх конец нагревательного кабеля, который должен был остаться в полу
Поясните Вашу мысль, пожалуйста. У двужильного кабеля есть "заглушеный" конец и конец с муфтой, от которой отходит "холодный" трехжильный провод. Какой именно конец оставили рабочие? Какая его длина и какая общая длина нагревательного кабеля?
По хорошему, надо найти в себе силы и заставить рабочих переделать, обеспечив расположение всего нагревательного кабеля в полу и, более того не менее 5 -10 см от стен и расстояние между нитками нагревательного кабеля не менее паспортного (4 - 6 см).
Предложения J.Walker имеют право на жизнь, но лишают Вас гарантии.
14.10.2007 в 17:31:38
На фото - то, что вышло из стены, конец красного кабеля и схема как должно быть. Никаких муфт на выходе нет. Длина конца красного кабеля - около 50 см. ТП - "Теплолюкс", GB150 для площади 1 кв.м. Строителей к сожалению найти уже нельзя. Сбежали, оставив кучу недоделок. :cool:
15.10.2007 в 16:56:52
2Пума Первую фотографию коментировать не буду, запрещено правилами форума (а других слов нет).
По поводу всего остального - похоже у Вас, действительно из стены торчит кусок нагревательного кабеля с обрезаной концевой муфтой. Попробуйте понять насколько обрезан нагревательный кабель. Это можно сделать отсоединив "холодный" кабель (на фотографии черный) от терморегулятора и замерив сопротивление. Измеренное значение сравнить с паспортными данными. Если отклонение не более 10% - нормально, если более см. тему
15.10.2007 в 17:30:38
"Вот уроды!" (с)
Похоже они еще и кабель обрезали.
16.10.2007 в 15:58:44
Мальчики, спасибо за советы! Сейчас даже при неопрессованном соединении жил (скрутка) в нагревательном кабеле теплые полы не включаются (не загорается табло на терморегуляторе). Значит проблема еще в чем-то?
16.10.2007 в 16:46:24
2Пума С Вашим терморегулятором незнаком но, по аналогии, он должен работать независимо от качества нагревательного кабеля. Проверьте наличие напряжения на питающем (сетевом кабеле) и правильность подключения ноль/фаза. Если стоит УЗО (а если нет, надо поставить) возможно перепутаны ноль и "земля".
19.10.2007 в 15:57:32
Приходил мастер из Теплолюкса, прозвонил / промерял кабель, опрессовал обрезанный конец, проверил терморегулятор. Все работает.
Осталось замуровать кабель в стену. И получить на выходе "теплый стен".:p
Правда есть риск что перегорит провод от термодатчика или холодный провод, они проложены вплотную к нагревательному. Да еще водяная труба металлопласт проходит поперек кабелей. Тоже может поплавиться.
19.10.2007 в 16:51:56
Пума написал : водяная труба металлопласт проходит поперек кабелей
что то у вас вообще какой то адский кроссинговер ;)
19.10.2007 в 19:25:58
Пума написал : Да еще водяная труба металлопласт проходит поперек кабелей. Тоже может поплавиться.
Так у вас водонагреватель нахаляву образовался! :-)