acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

24.10.2007 в 11:55:00

ВТБ! написал : Модульный многополюсный на 40А и две нагрузки параллельно? Плита и прочие нагрузки.

а вот такой подойдет? Контактор модульный IK40 220В 40А на Din-рейку («Астро-УЗО», Москва)

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

24.10.2007 в 11:56:10

вот фото

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

24.10.2007 в 13:06:43

acsen

Подойти-то подойдёт, если рвать только фазу. Но IK40-40 в ту же цену, а там все четыре контакта нормально разомкнутые (замыкающие).

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

24.10.2007 в 14:03:03

А как правильно разбить имеющуюся схему на данном контакторе (IK40-40).

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

24.10.2007 в 18:58:41

И еще вопрос, где можно купить в СПб Контактор модульный («Астро-УЗО», Москва)??? может кто знает??!!!

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

25.10.2007 в 10:40:13

acsen

Стоит ли тратить усилия на поиски конкретной модели? В Москве - дело другое, доехать да и купить прямо у них.

0
=vadim=
=vadim=
Эксперт

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2482

25.10.2007 в 11:25:03

evgenygrig написал :

  1. Ну, начнем с того, что вводный кабель 3х6 допускает длительную нагрузку 40 Ампер.

да-ну ?, сейчас такая медь фиговая ? а в совке 10А/мм кв без проблемммм.....

acsen написал : Прошу прощения, т.к. ввел в заблуждение ввод в квартиру выполнен как 3х10мм2

перемерьте сечение, вряд-ли там выше 6 квадратов.

0
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

25.10.2007 в 16:24:35

=vadim= написал : перемерьте сечение, вряд-ли там выше 6 квадратов.

А тогда у меня не уточните,какое всё же у меня сечение на ввод сделано? :)
Электрику просил сделать с запасом на будущее, да и как уважаемый Avmal
говорит: "надо думать о будущих потребностях", так что скажите какой у меня кабель ? (брали для ввода с электриком ВВГ 3х10мм2) (картинку прилагаю)

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

25.10.2007 в 16:34:50

Vlad(kam)

Шестёрка, вроде как.

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

25.10.2007 в 16:46:03

=vadim= написал : Цитата: Сообщение от acsen Прошу прощения, т.к. ввел в заблуждение ввод в квартиру выполнен как 3х10мм2

перемерьте сечение, вряд-ли там выше 6 квадратов.

Я узнавал у электрика, он подтвердил 10мм2 (на вводе стоит автомат 50А)

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

25.10.2007 в 16:47:48

а обязательно ставить УЗО 63-300 (селективное) и что будет если УЗО поставить не селективное???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.