stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

20.11.2007 в 23:23:06

фазу по традиции подключают слева.

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

20.11.2007 в 23:27:40

stas® написал : фазу по традиции подключают слева.

:confused:

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

21.11.2007 в 09:11:58

acsen

Почему гребёнка на однополюсные автоматы одна? Вполне можно было бы поставить вводной автомат, общее УЗО и УЗО второго уровня на одну рейку и соединить гребёнкой.

А фазу действительно привычнее слева, если это не противоречит маркировке на аппаратах или удобству монтажа.

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

21.11.2007 в 16:30:55

ВТБ! написал : Почему гребёнка на однополюсные автоматы одна? Вполне можно было бы поставить вводной автомат, общее УЗО и УЗО второго уровня на одну рейку и соединить гребёнкой.

А фазу действительно привычнее слева, если это не противоречит маркировке на аппаратах или удобству монтажа.

  1. гребенка одна это верно, но сама шина разделена на группы автоматов, просто заказал заглушки, будут позже
  2. на верхней рейке будет стоять счетчик
  3. на средней рейке будет стоять модульный контактор (между реле и УЗО)
  4. касательно фазы на данной серии рабочий ноль находится с лева, а фаза находится с права. И если поменять местами, то придется переворачивать УЗО к верх ногами.

а как в остальном ???

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

22.11.2007 в 12:42:46

Уважаемые форумчане, посмотрите схему включения контактора и реле.
Все ли правильно!

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

22.11.2007 в 15:46:39

acsen

Что символизируют висящие в воздухе точки на схеме? Шины? :D Классическое подключение выхода реле к управляющим контактам претит?

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

22.11.2007 в 16:07:46

ВТБ! написал : Классическое подключение выхода реле к управляющим контактам претит?

Что это значит:confused:

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

22.11.2007 в 16:34:57

acsen

Это значит, что мне чаю выпить пора, а то уже не то вижу, на что смотрю. :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

22.11.2007 в 16:41:05

acsen

А почему IK 63-22, а не IK 63-40?

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

22.11.2007 в 16:42:26

Просто, в наличии имеется только 63-22, а есть большая разница или сойдет и такой???

там 2 замыкающихся и 2 размыкающихся, мне необходимо только два замыкающихся!!!

или я не прав???

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

22.11.2007 в 17:17:20

acsen написал : в наличии

Дело другое.

0