24.10.2007 в 23:22:42

Valeryko написал :

  • если есть провод защитного заземления (пятый) - то да, новый,

Проводов четыре.

Valeryko написал : а вот что касается сечения то можно и посчитать поточнее..

Посчитать говорите? Вот только дурака включать не надо. Сечение упомянуто НОМИНАЛЬНОЕ... Реальное сечение почему то всегда меньше... Да и реальный диаметр провода всегда меньше... В машиностроении (если Вы в курсе) есть такое понятие как "допуск" в пределах которого размер может колебаться...

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 23:26:33

Kamikaze написал : Так Вы покажете, где я призывал топить дровами, или так и останетесь брехуном?

  • разумеется призываете- если "16 квадрат" не будет...

Kamikaze написал : Так что условие "не менее 16 мм2 по Al" выполняется, и подключение защитного проводника на щиток правомерно по любым правилам, хоть старым, хоть новым.

  • это наглая ложь- старые ПУЭ НЕ ТРЕБУЮТ "16 мм2"- Вы вообще старые ПУЭ в руках не держали- молоды еще..

Kamikaze написал : Вы обоснуете, почему, по-Вашему, подключение защитного провоника на "заземленный" щиток неправомерно по старым правилам

  • Что-что? Это только Вам запрещено...

stas® написал : Человек хочет спорить. Неважно про что - про заземление, пружинные зажимы или про правописание

  • Это не так - а вот как "некоторые" пытаются оскорблять и почему - Вы "не поняли"?

stas® написал : Если нет повода сказать про вышеупомянутое - будет выпущена шпилька на политические темы, в надежде, что кого-то это зацепит

  • любой проверит- кто "шпильки втыкает" и почему...

stas® написал : Если с ним не спорить, а просто игнорировать - он очень быстро уймется, ведь он на форум пришел не для того, чтобы получать или раздавать знания

  • напротив- поучиться у квалифицированных специалистов, а не у "логических мыслителей", которым ни цитаты ни ссылки не нужны - они и так "умнее всех"..

stas® написал : (или хотя бы находить клиентов), а просто чтобы подраться. Ну характер такой у человека

  • бред- любой проверить может
  • Вы хотя бы этй ветку почитали, что ли...
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.10.2007 в 23:36:04

Valeryko написал :

  • это наглая ложь- старые ПУЭ НЕ ТРЕБУЮТ "16 мм2"- Вы вообще старые ПУЭ в руках не держали- молоды еще..

Дом 1973 года, в стояке четыре провода, нулевой провод 16мм2. Какая редакция ПУЭ соответствует 1973 году?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 23:36:54

Alex___dr написал : Сечение упомянуто НОМИНАЛЬНОЕ... Реальное сечение почему то всегда меньше... Да и реальный диаметр провода всегда меньше... В машиностроении (если Вы в курсе) есть такое понятие как "допуск" в пределах которого размер может колебаться...

  • В машиностроении- не знаю - я не механик, а электрик, а вот то, что требование "16 мм2" - для совмещенного рабочего нулевого и защитного заземления проводника- новое- знаю точно...и далеко не все старые дома ему удовлетворяют...поэтому они и подлежат реконструкции...
  • а сечение все же меньше 16 мм2, при ф4.45 - Вы плохо считали...
  • и все бы хорошо, но вот "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным" - к данному положению дел относится в полной мере- кто будет за это платить?
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 23:47:59

Valeryko написал :

Kamikaze написал : подключение защитного проводника на щиток правомерно по любым правилам, хоть старым, хоть новым.

это наглая ложь

Valeryko написал : Это только Вам запрещено...

Так Вы все таки приведете цитату из Правил, запрещающую ТОЛЬКО МНЕ подключение защитного проводника на "заземленный" щиток, или опять будете пороть чушь? И чего Вы свои 16мм2 суете куда ни попадя?

Valeryko написал : Цитата: Сообщение от Kamikaze Так Вы покажете, где я призывал топить дровами, или так и останетесь брехуном?

  • разумеется призываете- если "16 квадрат" не будет...

Значит, подтвердить свои измышления нечем?!

Valeryko написал : а меня, что это никакого значения для дома, построенного до введения "16мм2" не имеет...

Вам-то хорошо рассуждать со своей колокльни - в вашем доме сучение PEN больше 16 мм2. Про других бы подумали...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.10.2007 в 23:48:45

Valeryko написал :

  • а сечение все же меньше 16 мм2, при ф4.45 - Вы плохо считали...

Вам посчитать? Сами не умеете? Пожалуйста ~15,552 мм2. (2,225х2,225)х3,1415926=15,55284713 мм2 Вы фото смотрели? НОМИНАЛЬНОЕ сечение 16мм2, РАССЧЁТНОЕ (при диаметре 4,5мм) сечение 15,9мм2... Аесть ещё допуски, и желание сэкономить... Странно, что это приходится объяснять электрику. Хотя, наш заводской главный энергетик, уверял, что 25А соответствуют 12кВт...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 23:48:50

avmal написал : Что-то не стыкуется

  • там про "зануление" говорилось- такого термина в акте не было, да ивообще это типичный "слышал звон, да не знаю где он": "Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление».
    http://electromont.ru/faq16.html

Alex___dr написал : Дом 1973 года, в стояке четыре провода, нулевой провод 16мм2. Какая редакция ПУЭ соответствует 1973 году?

  • я не настолько стар- но, кажется 5-ое издано в 1976 году, а 6-ое в 1986...ну и 7-е в 1999... -но проблема в том, что ним были многочисленные поправки и комментарии - и о них узнавать иногда приходилось уже во время следствия...
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 23:55:41

Alex___dr написал : Вам посчитать? Сами не умеете? Пожалуйста ~15,552 мм2. (2,225х2,225)х3,1415926=15,55284713 мм2

Alex___dr написал : Вы фото смотрели? НОМИНАЛЬНОЕ сечение 16мм2, РАССЧЁТНОЕ (при диаметре 4,5мм) сечение 15,9мм2... Странно, что это приходится объяснять электрику.

  • раСчетное- и объяснять на суде придется не-электрикам - и я Вам ТОГДА не завидую..

Alex___dr написал : Хотя, наш заводской главный энергетик, уверял, что 25А соответствуют 12кВт...

  • он абсолютно прав-для трехфазной нагрузки (двигатели) прикидочный расчет такой именно - ток равен удвоенной мощности - это чтобы корнями и косинусами не замарачиваться, ног при мощности менее 10 кВт ток побольше, а более 55- поменьше...

Kamikaze написал : Так Вы все таки приведете цитату из Правил, запрещающую ТОЛЬКО МНЕ подключение защитного проводника на "заземленный" щиток

  • Вы что-то про "зануление" рассуждали - так "зануляйте" - "заземлять" Вам нельзя- кухню сломаете:

Kamikaze написал : Точно заземления? Куда же он электроды вбивал? Этаже эдак на 7-м. Может, в бетонный пол?

*********

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.10.2007 в 00:06:00

Valeryko написал :

  • раСчетное- и объяснять на суде придется не-электрикам - и я Вам ТОГДА не завидую..

Вот только передёргивать не надо! Я свой дом не строил, и тем более провод не производил. И справочник не я печатал... Ваша НЕзависть не по адресу... Кстати о суде... См.фото. Таблица была взята из него.

Valeryko написал :

  • он абсолютно прав-для трехфазной нагрузки (двигатели) прикидочный расчет такой именно - ток равен удвоенной мощности - это чтобы корнями и косинусами не замарачиваться, ног при мощности менее 10 кВт ток побольше, а более 55- поменьше...

Ага, прав... Три раза... Разговор шёл об ОДНОПОЛЮСНОМ автомате...

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

25.10.2007 в 00:12:32

Alex___dr написал : Кстати о суде... См.фото. Таблица была взята из него.

  • я же говорю- неэлектрикам

Alex___dr написал : Ага, прав... Три раза... Разговор шёл об ОДНОПОЛЮСНОМ автомате

??? -что-то не верится... 25 Ампер на 220 Вольт помножить несложно..

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.11.2007 в 23:24:28

Valeryko написал :

  • это наглая ложь- старые ПУЭ НЕ ТРЕБУЮТ "16 мм2"- Вы вообще старые ПУЭ в руках не держали- молоды еще..

Это достАточно старое ПУЭ?

0
Вложение