Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 20:23:54

Kamikaze написал : Главное: в доме без действующей СУП в подвале и пятипроводного стояка категорически нельзя занулять (заземлять на щиток) СМ, имеющую контакт с водопроводом. Причина - это зануление будет выполнять функции уравнивания потенциалов нулевого провода стояка и водопровода. Сравните сечение проводов стояка, труб и своего проводка. Что первым разогреется докрасна при ЧП в домовой проводке? А если кто-то "повесит" нагрузку на водопровод в качестве нуля, или будет "отматывать" счетчик?!

-То есть на дрова переходить- без пятипроводного стояка?

Kamikaze написал : Сообщение от Valeryko Повторно: это называется ЗАЗЕМЛЕНИЕ - именно так ЗАЗЕМЛЕНЫ электроплиты в моем доме они ВСЕГДА В СССР ИМЕЛИ ТРЕХПРОВОДНОЕ подключение- с третьим проводом ЗАЗЕМЛЕНИЯ...

А вот квалифицированные специалисты - составители ПУЭ - называют это занулением

  • НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ типа Вас- может и называют, а вот в нормативных документах и КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ - ЗАЗЕМЛЕНИЕМ:

"5.6.25. Обслуживание стационарных электрических плит, установленных централизованно, должно осуществляться электромонтерами непосредственно в квартирах по договору.

5.6.26. Периодичность осмотров и ремонтов электроплит и содержание работ установлены Сборником нормативно-технической документации по эксплуатации бытовых стационарных электроплит.

5.6.27. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом.

5.6.28. Техническое обслуживание злектроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся:

• измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;

• измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой);

• проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа;

• осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений.

5.6.29. Текущий ремонт электроплит (замена и ремонт вышедших из строя частей и деталей электроплиты, которые могут быть осуществлены непосредственно на месте) следует, как правило, объединять с техническим обслуживанием."

http://www.snip-info.ru/Pravila_i_normy_tehnekplj%60ilishnogo_fonda.htm

Повторно- так если дом по старым правилам и нереконструирован- в корыте стирать, дровами топить и при лучине читать?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 20:25:35

Kamikaze написал : Как, оказывается, просто качество заземления проверяется. А спецы из электротехнических лабораторий электроды в землю вбивают, приборами какими-то специальными пользуются. Вот чудаки-люди.

  • Где, на кухне?
  • И часто они у Вас на кухне их вбивают?

А электроды когда надо и где надо- вбивают - только к Вам это никакого отношения не имеет:

"5.6.6. Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, обязан осуществлять:

• планово-предупредительные осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электрических сетей в соответствии с ежегодными графиками работ, утвержденными лицом, ответственным за электрохозяйство. Электротехническое оборудование, входящее в состав специального технологического и силового оборудования, должно проходить планово-предупредительный осмотр и планово-предупредительный ремонт по графикам осмотров и ремонтов технологического оборудования;

• текущий и неплановый ремонт для устранения обнаруженных неисправностей в системе внутридомового электроснабжения, а также по заявкам жильцов;

• периодическое (не реже одного раза в год) измерение токов в фазных проводах питающих линий;

• периодическое (не реже одного раза в три года) измерение сопротивления изоляции электрической сети и сопротивления растеканию тока заземляющих устройств молниезащиты;

• периодическое (не реже одного раза в пять лет) измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" (для силовых электрических сетей). Работы по измерению сопротивления петли "фаза-нуль" и сопротивления растеканию тока заземляющих устройств целесообразно поручать специализированным организациям;

• периодический (один раз в год) осмотр и текущий ремонт стационарных электроплит с заменой неисправных узлов и деталей и проверкой напряжения между заземленным корпусом электроплиты и ближайшим сантехническим оборудованием кухни.

http://www.snip-info.ru/Pravila_i_normy_tehnekplj%60ilishnogo_fonda.htm

0
Сергей.
Сергей.
Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 268

24.10.2007 в 21:31:46

Больше всего и во всех форумах и постах весилит предложение... Измерьте и скажите сечение провода. Так и представляю как народ измеряет сечение провода и что потом с ними будет..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2007 в 22:23:17

Сергей. написал : Больше всего и во всех форумах и постах весилит предложение... Измерьте и скажите сечение провода.

И что вас так в этих предложениях веселит, если ни одного грамотного совета нельзя дать, не зная этого сечения провода у автора вопроса. Если он этого сам не может сделать, то может спросить у местного электрика. 2Valeryko Что-то вы раздухарились - чуть не весь документ не поленились распечатать. Не удивительно, что на созидательный труд вас уже не хватает. Только есть одно НО. Во всем, столь любезно вами распечатанном ( не лень было? ), нет ни одного слова про ежегодное измерение заземления на кухне, а конкретно на электроплите.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

24.10.2007 в 22:32:08

Valeryko написал :

  • тем более...
  • требование 16 мм2 -НОВОЕ - и его выполнение старые ПУЭ не требовали..

Специально померил нулевой провод стояка - 4,45мм, что соответствует номинальному сечению 16мм2!. Дом 1973 года... Новый?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 22:49:30

avmal написал : нет ни одного слова про ежегодное измерение заземления на кухне, а конкретно на электроплите.

Даже нет проверки целостности защитных проводников (металлосвязи), что не лучшим образом характеризует составителей...

Valeryko написал : а вот в нормативных документах и КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ - ЗАЗЕМЛЕНИЕМ:

• измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;

Цитата в посте 134 явно не в поддержку Вашей теории. И к чему Вы привели ее?

Да и вообще глупо пытаться крыть ПУЭ ведомственной инструкцией "для работников жилищного хозяйства, занимающихся технической эксплуатацией, содержанием и ремонтом жилищного фонда".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 22:52:28

********

Сергей. написал : Больше всего и во всех форумах и постах весилит предложение... Измерьте и скажите сечение провода. Так и представляю как народ измеряет сечение провода и что потом с ними будет..

  • а меня, что это никакого значения для дома, построенного до введения "16мм2" не имеет...

Alex___dr написал : Специально померил нулевой провод стояка - 4,45мм, что соответствует номинальному сечению 16мм2!. Дом 1973 года... Новый?

  • если есть провод защитного заземления (пятый) - то да, новый, а вот что касается сечения то можно и посчитать поточнее..
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 22:54:22

2Valeryko Так Вы покажете, где я призывал топить дровами, ******?

Вы обоснуете, почему, по-Вашему, подключение защитного провоника на "заземленный" щиток неправомерно по старым правилам. Цитатами из этих правил! ********

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 23:04:45

2Сергей. Ведь никто же не заставляет лезть под напряжение, обычно измерять нужно сечение нулевого провода.
А еще есть пластиковые штангенциркули (наверное, не везде), купил себе такой для прикола ("чтоб не жалко было"), можно мерить ими. Кроме того, не обязательно проводить непосредственное измерение, можно определять методом сравнения с эталоном, 6-10-16-25 мм2 легко различаются.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

24.10.2007 в 23:05:24

Человек хочет спорить. Неважно про что - про заземление, пружинные зажимы или про правописание. Если нет повода сказать про вышеупомянутое - будет выпущена шпилька на политические темы, в надежде, что кого-то это зацепит, и автор снова окажется в центре внимания. Если с ним не спорить, а просто игнорировать - он очень быстро уймется, ведь он на форум пришел не для того, чтобы получать или раздавать знания (или хотя бы находить клиентов), а просто чтобы подраться. Ну характер такой у человека :(.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

24.10.2007 в 23:14:42

На самом деле проблема уже неоднократно и подробно разобрана в ветках: Двухпроводка и современные электроприемники http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27913 Защита при отгорании нейтрали http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144 Простой вопрос про уравнивание потенциалов железных конструкций в квартире http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25324 Вечная заземлительная тема...
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12814

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу