Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2007 в 23:45:52

Valeryko написал : новое ПУЭ вообще требует пятипроводку и отдельные РЕ и Н-проводники

Сразу видно, что написавший это не читал ПУЭ. А если читал, то ничего не понял.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2007 в 23:46:21

Valeryko написал : "магистральных" нет, а есть фазные и рабочий нулевой - равного сечения

У вас на каждом этаже автономные источники питания?

Valeryko написал : советы по новым домам даром никому не нужны- там все по проекту сделано, а на старые новые правила не рамспространяются

Если вы делаете реконструкцию проводки в кварире, а замена двухпроводки на трехпроводку это уже реконструкция, то распространяются в полном объеме.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2007 в 23:49:50

Valeryko написал : "зануление без заземления" ТОГДА было запрещено...

Опять Вы запутались :cool: . Вот цитата из ПУЭ 6-го издания, по которым, вероятно, строился Ваш дом:

ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 00:01:46

Valeryko написал : какого года требования?

Valeryko написал :

  • какого года "согласно"?

Я СЕЙЧАС подключаю СМ. По действующим СЕЙЧАС ПУЭ я имею право делить доставшийся с прошлого века PEN-провод стояка на рабочий ноль и защитный ноль (так наз. "заземление", чтобы было проще понять тем, кто не владеет электротехнической терминологией и не знает что такое нулевой защитный проводник). По действующим СЕЙЧАС правилам это будет правильно, хотя дом строился по другим. Что характерно, это будет правильно и по старым правилам, но это не имеет значения, ибо СМ я подключаю СЕЙЧАС.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 00:08:54

Valeryko написал : А ПЕН по новым правилам не применяются, странно, что Вы это не знаете..

Вы просто совершенно не знаете новых правил. Так, "слышал звон, да не знаю где он".

Вот цитаты из ПУЭ 7-го издания: "1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников."

"1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)."

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 08:02:33

Kamikaze написал : Сразу видно, что написавший это не читал ПУЭ. А если читал, то ничего не понял

  • Если Вы про себя- то полностью с вами согласен, то, что Вы не имеете ни группы допуска ни умеете пользоваться нормативной литературой- очевидно
  • Вы даже не понимаете. что в ПУЭ даже разные пункты правил в разное время вводились-корректировались, а уж комментарии к ПУЭ Вы точно в руках не держали...

avmal написал : У вас на каждом этаже автономные источники питания?

-Нет - у меня все дровами топят и лучинами освещают- дом построен в 1987 году и не соответствует ПУЭ. введенному "немного позже"...

avmal написал : Если вы делаете реконструкцию проводки в кварире, а замена двухпроводки на трехпроводку это уже реконструкция, то распространяются в полном объеме.

  • Вы плохо читаете в форуме других, и слишком много "вещаете" сами - не грех и у других поучиться, что в Москве является реконструкцией, а что нет...

Kamikaze написал : Опять Вы запутались . Вот цитата из ПУЭ 6-го издания, по которым, вероятно, строился Ваш дом:

  • дом 1987 года ввода в эксплуатацию..разумеется, ПУЭ 6 издания со всеми более поздними изменениями, да еще на стадии его проектирования, не было...
  • Вы, похоже, в то время "под стол пешком ходили", поэтому этого можете и не знать-ПУЭ ТОГДА было другое..

Kamikaze написал : Я СЕЙЧАС подключаю СМ. По действующим СЕЙЧАС ПУЭ я имею право делить доставшийся с прошлого века PEN-провод стояка на рабочий ноль и защитный ноль (так наз. "заземление", чтобы было проще понять тем, кто не владеет электротехнической терминологией и не знает что такое нулевой защитный проводник). По действующим СЕЙЧАС правилам это будет правильно, хотя дом строился по другим. Что характерно, это будет правильно и по старым правилам, но это не имеет значения, ибо СМ я подключаю СЕЙЧАС.

  • нет, уж уважаемый Вы сначала пятый провод в стояке подъезда протяните , а не используйте в его качестве "нулевой защитный проводник"- если знаете, что это такое
  • и "не менее 16 мм2"

Kamikaze написал : Вы просто совершенно не знаете новых правил. Так, "слышал звон, да не знаю где он".

  • У Вас какая группа допуска-то? Вы ни старых ни новых ПУЭ не знаете - "общаться" с инспекторами Вам, похоже, тоже не приходится..сдавать-принимать экзамены (именно сдавать, а не "покупать корочку" - как в Москве) - тем более...
  • требование 16 мм2 -НОВОЕ - и его выполнение старые ПУЭ не требовали..
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 12:40:01

По технике сказать нечего и опять пошло "дровяное отопление" да "лучины" :mad: .

Valeryko написал :

Kamikaze написал : Сообщение от Kamikaze Повторно: Скажите, пожалуйста, какое сечение проводов стояка у вас? Это так сложно?

Опять бла-бла-бла.... Вы не умеете определять сечение проводов?

Впрочем Ваше "неумение" вполне понятно. Ведь сечение PEN-провода стояка в Вашем доме явно не меньше 25 мм2 (дом с электроплитами), таким образом, магистральные провода стояка в Вашем доме соответствуют требованиям, предъявляемым ПУЭ-7. И зануление электроплиты соответствует требованиям как ПУЭ-6, так и ПУЭ-7. Сообщить сечение для Вас - значит признать это, и что все, что нес ранее про

Valeryko написал : "16 мм2" ТОГДА не требовалось

– ерунда. А в пятиэтажках с проводами стояка 6 мм2, как известно, зануление не применялось – там была двухпроводка. По проекту. И подключение зануления/заземления в таких домах – это реконструкция электроустановки, и должно производиться по действующим правилам.

ПУЭ-7, кстати, не предписывают заменять алюминиевые провода на медные в действующих электроустановках, они даже разрешали использовать Al в имевшемся заделе по строительству. Так что не надо призывать всех, у кого алюминиевая проводка, топить лучинами и стирать дровами.

Valeryko написал : дом 1987 года ввода в эксплуатацию..разумеется, ПУЭ 6 издания со всеми более поздними изменениями, да еще на стадии его проектирования, не было...

ПУЭ-6, Предисловие написал : Срок введения в действие ПУЭ шестого издания - 1 июня 1985 г. С введением в действие ПУЭ шестого издания утрачивают силу главы, группы глав и разделы ПУЭ пятого издания, вышедшие в свет в период 1976 - 1982 гг.

Valeryko написал : сначала пятый провод в стояке подъезда протяните , а не используйте в его качестве "нулевой защитный проводник"

Перл. К Вашему сведению, пятый провод стояка это и есть нулевой защитный проводник. Почитали бы все-таки Правила…

Valeryko написал : У Вас какая группа допуска-то?

Ну скажу я, и дальше что? Начнете же кляузы плести "куплена, куплена…".

Valeryko написал : Вы ни старых ни новых ПУЭ не знаете

Покажите мне, где я написал что-то, противоречащее старым и новым правилам?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 15:46:48

Kamikaze написал : По технике сказать нечего и опять пошло "дровяное отопление" да "лучины"

  • ПОВТОРНО- старые и новые Правила Устройства Электроустановок "немного" отличаются, в старых домах они точно не соответствуют новым и произвольно "надергивать" только то, что Вам в них "нравится" - не получится
  • У вас нет отдельного (пятого) провода защитного заземления? "Чешите лесом"...

Kamikaze написал : И зануление электроплиты соответствует требованиям как ПУЭ-6, так и ПУЭ-7.

  • Полный бред - в советские времена мне ежегодно специалист плиту проверял - качество заземления - и я ему акт подписывал - как и мои 143 соседа...
  • "Зануление" в своей голове ищите - стационарные электроплиты должны быть ЗАЗЕМЛЕНЫ и не по 6-му ПУЭ,исправленному и дополненному совсем недавно, а по более ранним, только в инете старых нет, а само ПУЭ Вы в руках явно не держали...

Kamikaze написал : Сообщить сечение для Вас - значит признать это, и что все, что нес ранее про

  • Нет, это Вы пытаетесь "перейти на личности", чтобы свой бред оправдать - не у всех дома с электроплитами и не у всех "16мм2 люминь" и фазные провода не имеют-то... -Но это по старому ПУЭ не требовалось и "16мм2" относится ТОЛЬКО к домам новым или реконструированным...

Kamikaze написал : А в пятиэтажках с проводами стояка 6 мм2, как известно, зануление не применялось – там была двухпроводка.

  • Угу- с трехфазным вводом на каждом этаже- уж я-то на них насмотрелся - Вы чего не знаете, не говорили бы....

Kamikaze написал : ПУЭ-7, кстати, не предписывают заменять алюминиевые провода на медные в действующих электроустановках, они даже разрешали использовать Al в имевшемся заделе по строительству. Так что не надо призывать всех, у кого алюминиевая проводка, топить лучинами и стирать дровами.

  • Призываете к этому как раз Вы- реконструкция старых домов по новому ПУЭ - длительный процесс...
  • на дровах это время протянуть сложно будет...

Kamikaze написал : Перл. К Вашему сведению, пятый провод стояка это и есть нулевой защитный проводник. Почитали бы все-таки Правила…

  • То есть в Вашем доме нет защитного провода заземления?
    -Тогда только дрова...

Kamikaze написал : Ну скажу я, и дальше что? Начнете же кляузы плести "куплена, куплена…".

  • А что, правда куплена?

Kamikaze написал : Покажите мне, где я написал что-то, противоречащее старым и новым правилам?

  • "16 мм2 люминь" - это в ПУЭ с какого года "прописано"?
  • Какое это имеет отношения к домам, построенными ДО этого "нововведения"?
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 16:13:17

Valeryko написал : в советские времена мне ежегодно специалист плиту проверял - качество заземления - и я ему акт подписывал - как и мои 143 соседа...

Точно заземления? Куда же он электроды вбивал? Этаже эдак на 7-м. Может, в бетонный пол? :D Так это измерение забетонирования какое-то получается :) И какое-же сопротивление "заземления" было?

Valeryko написал :

Kamikaze написал : Так что не надо призывать всех, у кого алюминиевая проводка, топить лучинами и стирать дровами.

Призываете к этому как раз Вы

Покажете в каком посте, или опять брешете?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2007 в 19:05:39

Kamikaze написал : Точно заземления?

  • Точно, что не "зануления" - это ЮРИДИЧЕСКИ важно, например: "...периодический (один раз в год) осмотр и текущий ремонт стационарных электроплит с заменой неисправных узлов и деталей и проверкой напряжения между заземленным корпусом электроплиты и ближайшим сантехническим оборудованием кухни." ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
    Утверждены: приказом Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике от 26.12.97г. № 17-139

Kamikaze написал : Куда же он электроды вбивал? Этаже эдак на 7-м.

  • Правила прочитали? Теперь знаете, как, но только Вам это все равно доверять нельзя

Kamikaze написал : И какое-же сопротивление "заземления" было?

  • Могу Вас "обрадовать" уже лет 5, как ничего не делается, хотя квартплата поднялась неимоверно - видимо, после покупки иномарок руководству, денег на договор со специализированнной организацией ТЕПЕРЬ не хватило...

Kamikaze написал : Покажете в каком посте, или опять брешете?

З что вы - до вас далеко:

Kamikaze написал : Пятого проводника в стояке у меня нет, и измерить его сечение не представляется возможным. Но предыдущие четыре имеют сечение 25 мм2 Al каждый. Так что условие "не менее 16 мм2 по Al" выполняется, и подключение защитного проводника на щиток правомерно по любым правилам, хоть старым, хоть новым.

  • Повторно - Вы лжете- по старым правилам "16мм2 алюминия" - НЕТ!
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.10.2007 в 19:55:15

Так Вы покажете, где я призывал топить дровами, *******?

Valeryko написал :

Kamikaze написал : подключение защитного проводника на щиток правомерно по любым правилам, хоть старым, хоть новым.

Вы лжете- по старым правилам "16мм2 алюминия" - НЕТ!

Серьезное заявление. С чем Вы не согласны? С тем, что подключение защитного провоника на "заземленный" щиток правомерно по старым правилам? Обоснуйте, почему, по-Вашему, это неправомерно. Цитатами из этих правил! А иначе это

Valeryko написал : Вы лжете

клевета.

Valeryko написал : специалист плиту проверял - качество заземления

проверкой напряжения между заземленным корпусом электроплиты и ближайшим сантехническим оборудованием кухни.

Как, оказывается, просто качество заземления проверяется. А спецы из электротехнических лабораторий электроды в землю вбивают, приборами какими-то специальными пользуются. Вот чудаки-люди.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу