Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.10.2007 в 10:25:20

Kamikaze написал : Несложно. Пятого проводника в стояке у меня нет, и измерить его сечение не представляется возможным. Но предыдущие четыре имеют сечение 25 мм2 Al каждый

Kamikaze написал : Так что условие "не менее 16 мм2 по Al" выполняется, и подключение защитного проводника на щиток правомерно по любым правилам, хоть старым, хоть новым.

  • Зачем же - вот ТЕПЕРЬ и расскажите про "зануление" Вашей стиральной машины ("корыта"),
    -раз у вас нет провода заземления сечением более 16 мм2 по алюминию...
  • у меня его ТОЖЕ нет, заземление осуществляется стальной полосой
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2007 в 10:35:17

Valeryko написал : вот ТЕПЕРЬ и расскажите про "зануление" Вашей стиральной машины ("корыта"),
-раз у вас нет провода заземления сечением более 16 мм2 по алюминию...

Пожалуйста: берем ПУЭ, читаем, находим требования к PEN проводнику, проверяем выполняются ли, да действительно 25 больше 16-и. Теперь, согласно ПУЭ, имеем право использовать магистральный "ноль" как PEN проводник. Т.е. разделять его на N (нулевой рабочий) и PE (нулевой защитный). Подключаем, используем. Имеем зануленную СМ. Всё просто.
Да, как подключать описали avmal и Arr на предыдущей странице этой темы. Ищущий да обрящет.

2Valeryko Повторно: Скажите, пожалуйста, какое сечение проводов стояка у вас? Это так сложно?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2007 в 12:01:45

Arr написал : Балбес недоучившийся этот

И что характерно - тоже из МЭИ.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

23.10.2007 в 19:53:46

Камиказе, я так понял сейчас, что Валерико просто не понимает терминов PEN, N, PE... Вот руку даю на отсечение что вашего последнего поста он не поймёт ( я ему уже такое же писал раз 10) ... Потрясающая неграмотность...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

23.10.2007 в 19:55:08

Валерико, и я повторю: каково сечение магистральных проводов у вас? Даю подсказку- 25 квадратов...

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

23.10.2007 в 20:44:55

Arr написал : Схему такой конструкции я уже десятки раз приводил в соседних темах. Вот она: Миниатюры

то есть при трёхфазном подключении рубильник должен быть 4-полюсным, чтобы рвать и N?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2007 в 20:55:13

Комментатор написал : ... Валерико просто не понимает терминов PEN, N, PE

Я долго надеялся что это не так, но сейчас это стало совершенно очевидно :(

Комментатор написал : Даю подсказку- 25 квадратов...

90%. А то и 99.

2Leonid53 Да. ПУЭ требует установку коммут. аппарата для отключения всех проводников для замены счетчика.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

23.10.2007 в 21:13:44

а как быть при таком включении счетчика, если к нему идёт всего один нулевой провод? или это недопустимый тип счетчика?

Может быть надо было бы поставить 4-полюсный автомат и нуль подключать через 4-ый полюс?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2007 в 21:45:09

Leonid53 написал : Может быть надо было бы поставить 4-полюсный автомат и нуль подключать через 4-ый полюс?

Можно и так, но поскольку у вас счетчик трехфазный без нуля, то можно и так оставить.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

23.10.2007 в 22:47:05

кстати в каталоге Электромонтажа 4-полюсных Выключатель-разъединитель на DIN-рейку (Электроаппарат Курск) Курского завода нет, есть только «Schneider Electric» - примерно в 7 раз дороже. Отсюда я делаю вывод, что вроде бы рвать нуль на 3-фазном вводе к счётчику правильнее, но у нас так никто не делает. :) Ладно, логику я понял, но переделывать не хочется, хотя сейчас бы сделал с двумя шинами.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.10.2007 в 23:26:34

Kamikaze написал : Пожалуйста: берем ПУЭ

  • Ваш дом по какому ПУЭ построен?

Kamikaze написал : находим требования к PEN проводнику

  • какого года требования?

Kamikaze написал : проверяем выполняются ли, да действительно 25 больше 16-и.

если дом 1965 года, а ПУЭ - вообще 21 века. то однозначно не выполняются

  • переходите срочно на дрова и лучину...

Kamikaze написал : Теперь, согласно ПУЭ

  • какого года "согласно"?

Kamikaze написал : имеем право использовать магистральный "ноль" как PEN проводник

БРЕД - новое ПУЭ вообще требует пятипроводку и отдельные РЕ и Н-проводники

Kamikaze написал : Имеем зануленную СМ. Всё просто.

  • у меня заземленная с 1987 года плита, розетка для СМ тоже есть - "зануление без заземления" ТОГДА было запрещено...

Kamikaze написал : Повторно: Скажите, пожалуйста, какое сечение проводов стояка у вас? Это так сложно?

  • Это в 1987 году не имело никакого значения - не имеет и сейчас - до проведения реконструкции - "16 мм2" ТОГДА не требовалось, электроплита у меня - 4 мм2 алюминий - им же - третий провод - ЗАЗЕМЛЕНА
  • Вы мне и еще 143 квартирам прикажете на дрова перейти?

Комментатор написал : Камиказе, я так понял сейчас, что Валерико просто не понимает терминов PEN, N, PE...

  • напротив, тут некоторые пытаются "не понимать", что советы по новым домам даром никому не нужны- там все по проекту сделано, а на старые новые правила не рамспространяются -"16 мм2" - тоже..
  • А ПЕН по новым правилам не применяются, странно, что Вы это не знаете..

Комментатор написал : Валерико, и я повторю: каково сечение магистральных проводов у вас? Даю подсказку- 25 квадратов...

  • "магистральных" нет, а есть фазные и рабочий нулевой - равного сечения - и величина этого сечения "16мм2" в 1987 году не требовалась...
  • и ОТСУТСТВУЕТ заземляющий - 5-ый проводник - по новым правилам обязательный - его функции выполняет стальная полоса более 100мм2
0