Milmen
Новичок

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

23.10.2007 в 01:00:43

На резервном питании стоит входной трехфазник на 25А и на линии 5А. Нагрузкой служит три светильника ARS/R 218. Периодически вырубает оба автомата. Никакое КЗ не прозванивается. Я не очень большой специалист. Подскажите что может вызывать время от времени КЗ. И какой алгоритм поиска неисправности?

0
electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

23.10.2007 в 04:46:40

возможно неисправна изоляция электропроводки или светильников возьмите МегоОмМетр на напряжение испытания не менее 1000 Вольт и проверьте вашу изоляцию

0
Milmen
Milmen
Новичок

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

23.10.2007 в 06:23:15

Сопротивление изоляции прозванивали. Проводка новая. Тем более не думаю, что небольшая утечка которую вы предлагаете искать с помощью Мегометра может выбивать автомат на 25А примерно раз в сутки.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2007 в 08:42:05

Чем прозванивали? Тестером/мультиметром или мегомметром? И еще, автомат, или дифавтомат?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Milmen
Milmen
Новичок

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

23.10.2007 в 14:52:11

Прозванивала организация с лицензией. Всё было нормально. На входе обычный 25А автомат и на линии тоже обычный категории В.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.10.2007 в 14:58:39

Milmen написал : организация с лицензией

В акте/протоколе/"бамажке" указаны испытательное напряжение и сопротивление изоляции?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Milmen
Milmen
Новичок

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

23.10.2007 в 15:05:14

Лично я бумажку не видел. Но испытания действительно проходили. И посторонней организацией, которой нет смысла мухлевать. (что видим то и пишем) И я всё равно не понимаю, Вы дествительно считаете , что сопротивление изоляции может быть 220В/5А=44Ома.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.10.2007 в 15:10:08

Milmen написал : 5А

В5 - не меньше 15А, а С25 - и вовсе не менее 125А.

Вы дествительно считаете , что сопротивление изоляции может быть 220В/5А=44Ома

До пробоя много больше, при КЗ - много меньше. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Milmen
Milmen
Новичок

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

23.10.2007 в 15:21:51

ВТБ! Я просто пытаюсь вывести какие-то цифры. Например, что утечка изоляциии-ну никак не может привести к срабатыванию автоматов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.10.2007 в 15:25:17

Milmen

Вне всякого сомнения. Но пониженное сопротивление изоляции при умеренном испытательном напряжении - это предпосылка к пробою при более высоком.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Milmen
Milmen
Новичок

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

23.10.2007 в 15:31:03

ВТБ! приятно, что вы пытаетесь помочь, когда все остальные, так называемые специалисты находяться в прострации, но мне кажеться что мы двигаемся не в том напрвлении.

0