03.11.2007 в 16:47:24
Павел07 написал : Можно ли вести только фазу, а ноль и заземление взять из любой розетки, или обязательно с лестничной клетки вести трехжильный кабель?
Естественно, что ноль и фазу вести необходимо. Что касается заземления - убедитесь, что заземление ванны и заземление электрическое имеют электросвязь - измеряете омметром сопротивление между нулём и металлической поверхностью ванны (нуль обязан быть глухозаземлённым - в щитке он должен быть приоединён к земле, если нет - пишите "донос" в энергонадзор) - и соединяете с водопроводом - если у вас трубы не пластик - шлангом с металлической оплёткой. В этом случае у всех потребителей в ванной будет один потенциал. В противном случае заземление вести до ванной одной шиной и к ней подсоединять заземляющие проводники.
03.11.2007 в 18:04:43
Юрий Б.Г. написал : нуль обязан быть глухозаземлённым - в щитке он должен быть приоединён к земле, если нет - пишите "донос" в энергонадзор)
Блин, вы бы прежде чем глупые советы давать ПУЭ почитали (про различие систем TNS и TNCS) и на фото в посте 20 посмотрели.:mad:
Здесь новостройка: ПЯТИПРОВОДНЫЙ стояк с отдельным магистральным проводником PE и никаких соединений N с PE в этажном щите быть не может.
Юрий Б.Г. написал : измеряете омметром сопротивление между нулём и металлической поверхностью ванны
Омметром ничего здесь измерить невозможно - он хрень покажет.:nо:
Юрий Б.Г. написал : и соединяете с водопроводом
Соединение нейтрали с водопроводом - дичайшее нарушение.:nо:
Повторяю: ваши советы безграмотны и опасны.:mad:
Учитесь, читайте форум и ПУЭ.
03.11.2007 в 18:06:08
Павел07 написал : а к существующему счетчику дополнительный автомат разве нельзя поставить?
Вам уже ответили, повнимательнее надо быть. :)
ВТБ! написал : 1) Увеличение разрешённой мощности с заменой ввода на трёхфазный с проектом, кучей согласований, с заменой проводки до плиты... 2) Добавляете новые линии до квартирного щитка, новые автоматы туда же. 40А вполне хватит для бытовых целей, если не пытаться включить всё одновременно на полную нагрузку и надолго.
03.11.2007 в 18:20:14
ВТБ! написал : 2) Добавляете новые линии до квартирного щитка, новые автоматы туда же.
Ой...
Наверное, не "до квартирного щитка", а "ОТ квартирного щитка", поскольку за "начало" любой схемы принимается источник энергии.
03.11.2007 в 18:27:09
lev125, да, я как раз у ВТБ! и спрашивал, по второму варианту он имеет ввиду автомат ставить в квартирном щитке или в лестничном.
Arr, а разве источник энергии в квартире?
03.11.2007 в 18:33:49
Arr написал : Соединение нейтрали с водопроводом - дичайшее нарушение
Я же написал чёрным по белому - в случае глухозаземлённого нуля.
Обьединение стальных водопроводных труб на вводе, является обязательным мероприятием при выполнении основной системы уравнивания потенциалов. Дополнительная система уравнивания потенциалов предполагает связь всех открытых и сторонних проводящих частей оборудования ванных комнат непосредственно с РЕ шиной квартирного щитка.
Моя ванная комната выполнена в строгом соответствии с приведённой цитатой. Сопротивление цепи Электрическая земля/электрический ноль Стальная труба с приваренным к ней шиной от ванной равно 5 сотым Ома.
03.11.2007 в 18:34:26
2Павел07
За "начало" любой схемы выбирается участок, расположенный ближе всего к источнику энергии.
Здесь "начало" схемы - магистральные проводники стояка, "конец" -розетки\лампочки.
03.11.2007 в 18:35:13
Arr
Угу, считать стиральную машину пупом электроустановки неверно. :o
03.11.2007 в 18:39:00
Юрий Б.Г. написал : Я же написал чёрным по белому - в случае глухозаземлённого нуля.
Если первая буква T - значит нейтраль глухозаземлённая. Ваш совет применим к TN независимо от точки разделения нуля и к ТТ? Или только к TN-С, которой не место в жилом доме?
03.11.2007 в 18:46:05
2Юрий Б.Г.
Читайте ПУЭ, а не безграмотные комментарии к нему на сайтах недоучившихся ПТУшников.
Внимательно рассмотрите ПУЭ Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании.
Попробуйте понять разницу между основной и дополнительной СУП, и задумайтесь о различии слов "на вводе" и "на вводе в ЗДАНИЕ".
03.11.2007 в 19:04:05
Юрий Б.Г. написал : Сопротивление цепи Электрическая земля/электрический ноль Стальная труба с приваренным к ней шиной от ванной равно 5 сотым Ома.
:D Если поменяете местами щупы омметра, то с удивлением узнаете, что это "сопротивление" стало ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. :D
03.11.2007 в 19:07:53
Arr написал : Ой...
Наверное, не "до квартирного щитка", а "ОТ квартирного щитка", поскольку за "начало" любой схемы принимается источник энергии.
Успокойтесь пожалуйста. Без разницы: до квартирного щитка или от квартирного щитка (если смотреть из квартиры). :) Источник питания явно не там. :)
Ну, я тоже предвижу наступающий праздник... ну, и что из этого?... :confused:
03.11.2007 в 19:26:03
lev125 написал : Без разницы
Сформулирую точнее: направление рассмотрения схемы должно соответствовать направлению К месту потребления электроэнергии. :p
03.11.2007 в 20:27:14
Arr написал : Если поменяете местами щупы омметра, то с удивлением узнаете, что это "сопротивление" стало ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.
Вы удивитесь, но все пять тестеров, начиная от цэшок и DT и кончая миллиомметром с индикацией наличия напряжения показывают одно и тоже. Более того, мой Эдиссон с медным бачком именно таким образом и заземлён.
Ещё раз - нельзя вести к каждому электроприбору "землю" в отдельном проводе. Одна шина до ванной - далее звездой из-под одного болта к каждому из потребителей.
03.11.2007 в 20:29:21
ВТБ! написал : Ваш совет применим к TN независимо от точки разделения нуля и к ТТ?
Это надо смотреть на месте - что и как было сделано. ПОэтому и был совет измерить сопротивление. В противном случае - вести шину.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.