можно я тоже сюда прошу:
дом 9-ти этажный, 7-ми подъездный, 87 года выпуска (сделан из блок-комнат).
2 ввода. от ТП идет два кабеля 4-х жильного.
щитки на этажах на 4-ре квартиры. к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль.
в этижном щитке фазы раскидываются по квартирам, ноль прикручен напрямую к щиту (приваренная клема), к щитку же приварена металическая пластина с отверстиями, в которые вкручиваются винты с шайбами под которые идут нулевые проводники квартир.
Щиток вроде как приварен к арматурам.
Я так понимаю можно использовать планку куда подключен нулевой проводник для подключения заземляющего провода.
сразу же вопрос: был одныжды случай что отгорел нулевой проводник одного подъездов в щитовой, в итоге был каюк. это получается что в таком случае на корпусе приборов будет потенциал или УЗО спасет от таких напастий?!
04.11.2007 в 21:40:51
eXeC001er написал : можно я тоже сюда прошу
Нет, создайте отдельную тему, желательно с фото своего щитка.
eXeC001er написал : к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль.
У топикстартера Павел07 современная новостройка, и не четырёх, а ПЯТИ проводный стояк. У вас с ним РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ электроснабжения, и проблемы\факторы риска совершенно РАЗНЫЕ. Поэтому я и настаиваю на создании вами отдельной темы, чтоб не смешивать обсуждение РАЗНЫХ схем в этой одной теме.