Юрий Б.Г. написал : Одна шина до ванной - далее звездой из-под одного болта к каждому из потребителей.

Вот только ни в коем случае не из-под одного болта. С одной штны - да. Но для каждого провода свой болт.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

03.11.2007 в 21:11:28

В этой теме рассматривается конкретная квартира в конкретном подьезде с ПЯТИпроводным стояком. Хозяин спросил можно ли

Павел07 написал : вести отдельный кабель для нагревателя воды, теплых полов и стиральной машины с лестничной клетки в квартиру.

Ему правильно ответили

Kuzia написал : Естественно нужно тянуть трехжилку

ВТБ! написал : ) Добавляете новые линии

, начинающиеся от

ВТБ! написал : ) квартирного щитка

Эти ТРЁХпроводные линии нужно защитить дополнительными автоматами в квартирном щитке. В составе каждой линии будет ж\з проводник PE.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

03.11.2007 в 21:27:47

Юрий Б.Г. написал : Ещё раз - нельзя вести к каждому электроприбору "землю" в отдельном проводе

Третий раз повторяю: вы путаетесь сами и путаете других; почитайте ПУЭ и разберитесь в терминах прежде чем давать советы.

Система уравнивания уже отлично описана Kamikaze в 40 посте.

0
Аватар пользователя
Юрий Б.Г.

Местный

Регистрация: 23.09.2007

Вологда

Сообщений: 48

03.11.2007 в 22:26:48

Arr написал : Система уравнивания уже отлично описана

На мощность посмотрите. Межкорпусной потенциал в неблагоприятном случае может превышать 40В. И никакая сиситема выравнивания потенциалов со стороны щитка этому делу не преграда.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

03.11.2007 в 22:34:34

2Юрий Б.Г.
Давайте сделаем так: вы откроете новую тему, где попробуете подробно сформулировать то, что вы пытаетесь сказать. ВЫравнивание и Уравнивание - это РАЗНЫЕ системы.

0
Аватар пользователя
OMON

Местный

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 369

04.11.2007 в 15:18:44

Прочитал. Благодарю всех. Ваши споры возможно кому-то жизнь спасают!

0
Аватар пользователя
eXeC001er

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Краснодар

Сообщений: 60

04.11.2007 в 21:13:27

можно я тоже сюда прошу: дом 9-ти этажный, 7-ми подъездный, 87 года выпуска (сделан из блок-комнат).
2 ввода. от ТП идет два кабеля 4-х жильного. щитки на этажах на 4-ре квартиры. к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль. в этижном щитке фазы раскидываются по квартирам, ноль прикручен напрямую к щиту (приваренная клема), к щитку же приварена металическая пластина с отверстиями, в которые вкручиваются винты с шайбами под которые идут нулевые проводники квартир. Щиток вроде как приварен к арматурам. Я так понимаю можно использовать планку куда подключен нулевой проводник для подключения заземляющего провода. сразу же вопрос: был одныжды случай что отгорел нулевой проводник одного подъездов в щитовой, в итоге был каюк. это получается что в таком случае на корпусе приборов будет потенциал или УЗО спасет от таких напастий?!

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

04.11.2007 в 21:40:51

eXeC001er написал : можно я тоже сюда прошу

Нет, создайте отдельную тему, желательно с фото своего щитка.

eXeC001er написал : к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль.

У топикстартера Павел07 современная новостройка, и не четырёх, а ПЯТИ проводный стояк. У вас с ним РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ электроснабжения, и проблемы\факторы риска совершенно РАЗНЫЕ. Поэтому я и настаиваю на создании вами отдельной темы, чтоб не смешивать обсуждение РАЗНЫХ схем в этой одной теме.

0