03.11.2007 в 22:08:43
И еще, подскажите пожалуйста, правильно ли я нарисовал схему вентиляционной шахты?
13.11.2007 в 12:24:13
Для GerAN.
Нарисовали почти правильно, но не совсем.
В том канале, где перегородка: выше перегородки на наружной поверхности вафля, которую пробивают для установки решетки (вафля это утоньшение стенки канала для облегчения пробивки, может быть расположена на двух или трех гранях вентблока), ниже перегородки боковое отверстие в средний канал, то есть нарисовано правильно. Второй боковой канал должен идти насквозь на всю высоту блока и НЕ иметь отверстия в средний канал. Таким образом будет обеспечено подключение спутника к сборному каналу ЧЕРЕЗ этаж. По Вашей схеме – получается НА следующем этаже. Вот это и есть неточность в схематическом изображении объединения каналов вентблоков.
В Вашем случае скорей всего монтажники ошиблись при монтаже и не развернули вышележащий вентблок на 180 градусов, чтобы обеспечить чередование перегородок в спутнике. Требуйте исправить, пусть парится тот, кто это допустил. Что они при этом будут вынуждены сделать и как, пусть будет их больной головой. В Вашем случае опрокидывания тяги НЕ должно быть. Наблюдается опрокидывание в системах со спутником только на последнем этаже, где не хватает высоты воздушного столба.
Ник_Ник.
13.11.2007 в 14:25:21
Приходили строители. Потом пришли пожарники. И те и эти говорят что вентиляция д.б. как на рисунке ventsxema01.jpg На самом деле вентиляция имеет вид как на рисунке ventsxema02.jpg. При этом не известно с какой стороны вентрешетка на 10 этаже, туда попасть не смогли. Как я понимаю, когда на 12 этаже открывают окно у них увеличивается приток, весь воздух не успевает по узкому каналу-спутнику уйти наверх и часть воздуха идет вниз и попадает в мою квартиру. Прав ли я?
Строители говорят что они сделали все верно, а хозяин квартиры на 12 этаже вентрешетку справа заложили и пробили слева. Пожарники говорят что когда они принимали дом, было очень много замечаний, в том числе и по вентиляции и что скорее всего это косяк строителей, возможно они всем вентрешетки пробили слева. Хозяйка с 12 этажа говорит что так и было, они вентиляцию не трогали, что они ремонтные работы закончили и ничего переделывать не будут. Сейчас жду ответ застройщика. И еще вопрос юридического характера: если хозяйка квартиры на 12 этаже откажется что либо переделывать, можно ли ее как то заставить?
13.11.2007 в 15:05:49
GerAN написал : можно ли ее как то заставить?
Вы лично нет, только через "официально" ... это ж технические изменения в инженерной системе жилого дома...
"Предположение - мать всех ошибок"
13.11.2007 в 19:01:40
Для GerAN.
На левом рисунке правильно, именно про это я и говорил. Пробить дырки как на правом рисунке мог только Джуншуд.
В месте пробивки отверстия имеется углубление на вентблоке, его хорошо видно. Сделано специально, чтобы было видно, где пробивать, и легче пробивать, потому, что стенка тоньше, ровно (прямоугольное отверстие) получается даже у Джуншуда.
Поэтому, если это сделал жилец, то он должен был заделать дырку, оставшуюся от строителей.
Скорей всего заделал ЗАПОДЛИЦО с поверхностью вентблока. Это УЖЕ можно увидеть (ровная поверхность без углубления).
Так можно выяснить, кто Вам испортил радость от новой квартиры, а дальше уже принимать решение, как поступать.
Ник_Ник.
14.11.2007 в 09:34:22
Вентблок находится за оштукатуренной стеной из керамзитобетонных блоков. Это отражено даже на схеме БТИ (левая схема) Строители-джуншуды пробивали сначала керамзитобетонную стену, а потом и вентблок. (фото справа) Мне кажется что утонченной стенки там нет. И кстати, какого размера должно быть отверстие?
16.11.2007 в 12:50:19
При закрытых окнах клапаны aereco emm плачут. При этом плачет только клапан, который в детской комнате. Клапан в спальне - сухой. (План квартиры смотрите в первом сообщении справа). В спальне окно приоткрыл в режиме микропроветривания. Через день слезы высохли (испарились).
На улице -5 градусов. В квартире жарко, градусов +25 наверно. Даже с открытым в режиме микропроветривания окном очень тепло. Топят слишком хорошо.
Значит ли это что притока мало?
Не совсем понял откуда влажность в квартире, там никто не живет, только я периодически заглядываю. Возможно влажность из строительных конструкций? дом сдан в июне этого года.
16.11.2007 в 17:23:27
GerAN написал : При закрытых окнах клапаны aereco emm плачут. При этом плачет только клапан, который в детской комнате. Клапан в спальне - сухой. (План квартиры смотрите в первом сообщении справа). В спальне окно приоткрыл в режиме микропроветривания. Через день слезы высохли (испарились). На улице -5 градусов. В квартире жарко, градусов +25 наверно. Даже с открытым в режиме микропроветривания окном очень тепло. Топят слишком хорошо. Значит ли это что притока мало?
Не совсем понял откуда влажность в квартире, там никто не живет, только я периодически заглядываю. Возможно влажность из строительных конструкций? дом сдан в июне этого года.
Выпадение конденсата на клапане свидетельствует только о том, что в помещении повышеннная влажность и количества приточного воздуха не хватает. При нормальных условиях эксплуатации этих явлений не наблюдается.
См.например
"Предположение - мать всех ошибок"
17.11.2007 в 01:35:35
А клапан вообще открыт хоть немного? Там сбоку (слева дырочка небольшая) есть винтик регулировочный, можно порегулировать момент открытия заслонки. Только без фанатизма, и лучше на всякий случай посчитать и записать количество оборотов (2-3, больше не надо). БЕЗ ФАНАТИЗМА.
17.11.2007 в 13:00:18
Посмотрел сегодня у себя.... Чёрт, та же картина, что и на фотографии чуть выше.Что замечено: под клапаном, на котором выпал конденсат (-12 на улице, второй этаж 9-этажного дома. воздух через клапан тянет хорошо, 35% влажности), батареи нет (они в стенах, и это на Севере. убить архитектора надо). И честно говоря, это немного зимой стало напрягать, т.к. даже при минимальной щели воздух не успевает прогреваться и стелеться по полу. В комнате после ночи довольно свежо..... :) :(. А вот в другой комнате под окном выведена батарея, и там конденсата почти нет, как и нет эффекта стелящегося холодного воздуха по полу..... Пока заткнул на первом клапане отверстия в раме под воздух. Посмотрим что будет, а пока так.........
18.11.2007 в 21:06:26
MDN написал : Посмотрим что будет, а пока так.........
ну.. насколько я понял, Boris Вам на "оконном форуме" ответил. добавить нечего. конечно, плохо что под окном нет батареи.. а как они греют?
"Предположение - мать всех ошибок"
19.11.2007 в 21:39:17
Как Вам сказать...... Батареи есть под всеми окнами, но они в стенах (!!!, проект такой. на Севере !!!). Да ещё сделаны так, что по ним обратка идёт. Естественно еле тёплая. Выносили батареи (биметалл, Global), поставили под окнами там, где можно было до подачи дотянуться и врезаться в неё. Подача горячая, батареи тоже :). Но вот к сожалению везде так сделать не удалось..... Ну да ладно, с весны по осень клапаны без проблем работают, а зиму и так переживём, с одним..... :) :(
21.11.2007 в 11:24:38
Проблема переходит в юридическую область... Пришло письмо от застройщика "... была проведена комиссия с вашим участием, в ходе которой выяснено, что владелец вышерасположенной квартиры №68 самостоятельно пробила вентиляционное отверстие в стояке ВБТ, обеспечивающем вентиляцию вашей квартиры, тем самым, изменив проектное решение и нарушив правильную циркуляцию воздуха в квартире... Для решения вопроса по восстановлению работы вентиляции в вашей квартире рекомендуем Вам обратиться в ТСЖ." вот так вот. буду обращаться в ТСЖ...
22.11.2007 в 13:58:55
GerAN написал : буду обращаться в ТСЖ...
собственно этого следовало ожидать от этих "умников"
"Предположение - мать всех ошибок"
10.11.2009 в 22:34:12
Дорого времени суток Уважаемые господа! Почитал Ваши сообщения и понял что новую тему открывать смысла нет.Напишу свою проблему здесь.Есть проблемы с вентиляцией забрасывает воздух в туалет и ванную комнату и в связи с этим там насоящий ХОЛОДИЛЬНИК.исходные данные дом новый(кирпичный) ,индивидуальное отопление,этаж пятый(верхний).Помогите советом плиз! А еще лучше посоветйте куда можно обратиться за независимой экспертизой по данной проблеме! За ранее спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.