Покритикуйте схему,плиз.
26.10.2007 в 20:09:46
Покритикуйте схему,плиз.
26.10.2007 в 20:16:16
Уважаемый, примените более распространёный формат расширения для файлов ( не читается).
26.10.2007 в 20:24:44
А как это сделать? У меня не получается:confused: Файл Exelевский
26.10.2007 в 20:40:49
Не судьба значит у меня. Хотя вроде Ехсел имею, но не читается...
26.10.2007 в 20:46:25
Вот в другом формате:)
26.10.2007 в 20:46:58
Комментатор написал : Не судьба значит у меня. Хотя вроде Ехсел имею, но не читается...
Вот горе! И у меня не читается! Интересно, какая у автора версия этого Офиса?
26.10.2007 в 20:48:01
Exel 2007
26.10.2007 в 21:04:54
Узо которое на группу где плита, сдохнет от перегрузки. Отключите плиту от него.
26.10.2007 в 21:09:45
Понял, а в остальном?
26.10.2007 в 21:16:28
Розетку проточника тоже надо из этой групы исключить. УЗО должно на ступень превосходить нагрузку. А у вас 40А УЗО, а в нагрузке плита 40А, проточник 25А и две кажется розеточные линии по 16А, всего 117А!! А должно быть так: если нагрузка 32А, то УЗО 40А. Если нагрузка 16А, то УЗО 25А. То есть на ступень УЗО должно быть выше.
26.10.2007 в 21:21:07
На проточник поставить отдельное УЗО 40А/30мА, или на проточник и плиту с духовкой поставить УЗО 63А/30мА?