88 написал : Exel 2007
Ну-у-у, это еще очень секретная версия и вскрыть ее допотопными предшественниками сложновата.
Начну с того, что УЗО 40А 10мА вы нигде и никогда не найдете. Максимум, на что вы можете рассчитывать, так это 25А, да и то не у всех производителей.
Про плиту вам уже сказали, но я бы еще добавил и водонагреватель, мощность которого не известна но судя по автомату он будет подключаться не через розетку, а напрямую. Не грех для него и свое УЗО выделить или подключить через диф.
Поскольку автоматы призваны защищать не конкретный телевизор или кофемолку, а групповую линию, то вам надо бы указать все сечения кабелей.
По поводу освещения. Если это вызвано необходимостью, то положено жилые помещения объединять в одну группу, а коридор и кухню в другую, но никак не кухня-комната или коридор-комната.