Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

30.10.2007 в 00:05:46

Здравствуйте, уважаемые! Имеется 4-х комнатная кварира в новостройке, площадью 108 кв. метров. По проэкту выделенная мощность - 6 кВт. Вводной автомат ставят 32 А. Ввод выполнен ПВС 3х6. В квартире планируется разводка кабелем ПВС: на свет - 3х1.5 на розетки - 3х2.5 Сауна планируется инфракрасная. Духовка - электрическая. В квартире также будет установлена приточная вентиляция, правда ещё не определися со способом подогрева воздуха (ГВС или электричество). Планируется щиток разделить на две части: одну установить у входных дверей вместе с общим автоматом, а второю в кухне. Это делается для того, чтобы во-первых разгрузить стену в прихожей (понадобится щиток на меньшее количество модулей), а во-вторых оптимизировать трассу кабелей.

Проверьте, пожалуйста, схему! Буду рад и благодарен любым коментариям! И сразу вопрос: достаточно ли на такую квартиру 6 кВт? Строительная фирма пытается переделать проэкт и уменьшить до 5 кВт, так как подстанция по их словам не была расчитана на такие мощности и они мне изначально прокинули ПВС 3х4 и поставили 25 А на вводе. Это после догих разборок и споров они дали добро на 32 А, а кабель мне пришлось самому менять. Спасибо!

0
Вложение
bump
bump
Новичок

Регистрация: 31.08.2007

Донецк

Сообщений: 81

30.10.2007 в 00:47:43

На первый взгляд, всего слишком много... 14 автоматов, 2 УЗО, 4 дифавтомта... К примеру, в щитке прихожей без всякого ущерба для безопасности можно обойтись одним автоматом на освещение спальни, детской, кабинета, коридоров... короче, надо оптимизировать все исходя из принципа разумной достаточности! Насчет 6 квт - маловато конечно для современной энергонасыщенной квартиры... жарким летним вечером будут включены оба кондиционера, свет, телевизор, жена духовку включит... Боритесь, киловатты лишними не будут!

0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

30.10.2007 в 01:10:59

bump написал : можно обойтись одним автоматом на освещение спальни, детской, кабинета, коридоров...

Идея в том, чтобы при работе с освещением в одной из жилых комнат или кабинете (или при проблемах в оных) было светло со стороны коридора/прихожей или на оборот. Не зная как кто, но я всегда выключаю автомат при работе с электричеством. Просто на моей нынешней квартире как раз этого и не хватает, всё с фонариком... (не каждый день, но раз в полгода бывает).

А бороться за киловатты в данном случае бесполезно, проще потом, после сдачи дома. Энергетик ихний всё время пытается доказать, что мне 6 кВт - это больше чем надо. Успокаевает меня что-ли... Говорит, что всем и так только 5 кВт будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25651

30.10.2007 в 06:03:48

Victor_K

ПВС ещё не закуплен? Замените на ВВП или польский аналог NYM.

0
ashkalikov
ashkalikov
Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 277

30.10.2007 в 08:22:02

Можно ли объединить в распределительной коробке несколько линий и вести от них отдельную линию к автомату в щитке?

Например на приведенной схеме - нужно ли тащить отдельные линии от освещений спальни, детской и кабинета или их можно объединить в прихожей в распред. коробке и от нее вести единственную линию к щитку?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25651

30.10.2007 в 08:52:10

ashkalikov написал : Можно ли объединить в распределительной коробке несколько линий

Можно, но это будет одна групповая линия.

объединить в прихожей в распред. коробке и от нее вести единственную линию к щитку?

К этажному? Разумно. К квартирному? Он и сам должен располагаться возле входной двери, то есть в прихожей, логичнее соединить их уже в щитке (под защитой общего для них автомата, к примеру).

0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

30.10.2007 в 12:54:09

ashkalikov написал : Например на приведенной схеме - нужно ли тащить отдельные линии от освещений спальни, детской и кабинета или их можно объединить в прихожей в распред. коробке и от нее вести единственную линию к щитку?

Так и есть. На освещение идёт один автомат, только рапредкоробки будет две: в прихожей и в кабинете. А на розетки, у меня действительно несколько групп: детскую надо обязятельно защитить УЗО, в кабинете будут подключены все "разумные системы дома" - не хотелось бы их обесточивать при каких либо проблемах в спальне, ну а спальня сама собой (фен, утюг...).

0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

30.10.2007 в 13:15:45

ВТБ! написал : ПВС ещё не закуплен? Замените на ВВП или польский аналог NYM.

Ещё не закуплен. А чем отличается ВВГ-П от ВВП? И есть ли смысл в квартире разводку делать монолитом вместо многопроволочной жилы?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25651

30.10.2007 в 14:05:39

Victor_K написал : ВВГ

Ещё лучше, это кабель, а не провод.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25651

30.10.2007 в 14:09:06

Victor_K написал : есть ли смысл в квартире разводку делать монолитом

Непременно.

0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

30.10.2007 в 15:13:42

А что скажете по-поводу номиналов автоматов и грамотности схемы в целом?