Аватар пользователя
Jaralec

Местный

Регистрация: 26.12.2005

Тюмень

Сообщений: 76

31.10.2007 в 22:29:02

Hi, All!

   Заменил, наконец, недавно старехонькие батареи ( дом аж с 1959 года ) 
на новые алюминиевые радиаторы от Ferroli... Причем спец (с опытом у него, 
как выяснилось, не очень) поставил мне три байпаса, от которых я уже сам 
плясал : вверху - вентили (с американкой) FAR, а внизу - шаровые от Bugatti... 
Опрессовать сразу не вышло, а потом полезли траблы: спец прибегал раза 
три доделывать байпасы (!?), затем вылезла проблема с резьбой на радиаторе  
  • ездил в магазин и менял... еще одна пробка на секции потекла по прокладке, пришлось лен с герметиком применить ... Hо вот с первых дней работы сабжей что-то плохо они прогреваются в
    нижней части... в большой комнате две батареи (стояк и подвод 1/2", байпас
    такой же - 19 см от батареи) по 5 секций, соединенных МП трубами (107 см) на 20... разводка верхняя ... низ совсем холодный... Что еще можно сделать в этой ситуевине ?

    Заранее благодарен, Jaralec.

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

31.10.2007 в 22:52:29

Что можно сделать? Вариантов всего два:

  1. Выбросить МП на свалку и поставить стальные трубы полдюйма.
  2. См. п. N1
0
Аватар пользователя
Jaralec

Местный

Регистрация: 26.12.2005

Тюмень

Сообщений: 76

01.11.2007 в 20:04:16

Hi, RE:MONTER !

МП длиной 107 см стоят только между батареями... На кухне, где все проще и ближе к рекомендациям : одна батарея из 5 секций, подвод

  • меттруба 3/4", байпас - меттруба 1/2" (19 см от батареи) - низ радиатора тоже плохо прогревается :(...

Jaralec

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

02.11.2007 в 09:20:28

Явно недостаточный расход воды через радиатор. Если раньше ВООБЩЕ не было байпасов, "пережмите" их регулируемыми вентилями. Попробуйте "пробить" проект системы отопления дома (хотя наверно это нереально).

0
Аватар пользователя
Jaralec

Местный

Регистрация: 26.12.2005

Тюмень

Сообщений: 76

02.11.2007 в 19:51:26

Hi, RE:MONTER !

Явно недостаточный расход воды через радиатор. ^^^ возможно, что только мне теперь делать ...

Если раньше ВООБЩЕ не было байпасов, "пережмите" их регулируемыми вентилями. ^^^^^^^^ Да, видно, что байпасы горячие, и распределение потоков ненормальное... раньше был сквозной стояк, потом его заглушили...
А последние годы несмотря на старость системы, стали топить со страшной силой, чего я и не вынес - занялся регулированием...
А снова сливать стояки и переделывать байпасы - это надо очень много энтузазизма... я и с этими истрепал столько нервов...

Попробуйте "пробить" проект системы отопления дома (хотя наверно это нереально). ^^^ какой проект - тут стояки не закрыть - полный бардак ...

Jaralec

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2007 в 20:45:44

Jaralec написал : ... низ совсем холодный...

а что совсем холодный ? У меня например низ теплый а верх гарячий - всмысле разница между верхом и низом приличная, но дама тепло даже в лютый мороз. к верху руку не прислонить кипяток , а внизу теплая. И такая лабуда на всех батареях хоть подача снизу , хоть с верху.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2007 в 20:48:37

И еще сравнивал чугунные батареи у них температура радиатора везде одинаковая

0
Аватар пользователя
Jaralec

Местный

Регистрация: 26.12.2005

Тюмень

Сообщений: 76

02.11.2007 в 22:22:48

Hi, Дядя !

... а что совсем холодный ?...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ просто разница температур большая ...

Jaralec

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

02.11.2007 в 22:41:53

Так бы сразу и сказали. Большая разность температур - это типичное поведение алюминиевых радиаторов. Главное чтобы низ был не совсем уж комнатной температуры, а на 10-15 градусов больше. Но главный критерий конечно - в комнате должно быть тепло.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

03.11.2007 в 06:48:36

Jaralec написал : вверху - вентили (с американкой) FAR

Для однотрубной системы?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

04.11.2007 в 01:42:40

...проходные сечения у термостатов и регуляторов расхода слишком уж малы...зажата система, учитывая внешние факторы (плохая циркуляция, соседские переделки)

Jaralec написал : Что еще можно сделать в этой ситуевине ?

Вы в кратце упомянули про регулирование температуры батарей. Что там кроме кранов установлено еще?

0
Аватар пользователя
Jaralec

Местный

Регистрация: 26.12.2005

Тюмень

Сообщений: 76

07.11.2007 в 18:12:35

Hi, All !

Вот посылаю фото.

...проходные сечения у термостатов и регуляторов расхода слишком уж малы...зажата система,
^^^ логично

учитывая внешние факторы (плохая циркуляция, соседские переделки)

Вы в кратце упомянули про регулирование температуры батарей. Что там кроме кранов установлено еще? ^^^^^^^^^ на фото все видно...

ВТБ! Цитата:Сообщение от Jaralec вверху - вентили (с американкой) FAR

Для однотрубной системы? ^^^ см. фото

Jaralec

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

07.11.2007 в 18:24:27

Jaralec написал : см. фото

Для двухтрубной, кажись. Специалисты глянут - подскажут. Визуально в такие габариты нормальный проход не укладывается - это же не шарик.

0
Аватар пользователя
морозов

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Красноярск

Сообщений: 16

09.11.2007 в 21:09:42

простите ,но это-же настоящая халтура!!!так не делают!!!нельзя так.должно быть как тут http://foto.mail.ru/mail/polraf/78/189.html

0
Аватар пользователя
морозов

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Красноярск

Сообщений: 16

09.11.2007 в 21:18:05

у вас сделано"маленько" не правильно.

0