Аватар пользователя
SergAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

02.11.2007 в 10:13:02

В котельной 2*2,5 хочу повесить колпак над угольным котлом, и гофрой через стену вывести принудительную вытяжку. Канальный вентилятор на стене (на картинке жирными линиями). Расстояние от колпака до стены 2 метра, превышение 1 м. Вопрос: есть ли специфические требования к вентилятору, или можно идти в Костораму, брать первый попавшийся недорогой девайс и ставить?

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

04.11.2007 в 10:56:30

Вентилятор для зонта подбирается исходя из сечения на срезе зонта. Это первое.
Второе. Не боитесь что вся внешняя стена будет в саже? Проходили. Пришлось выхлоп поднимать повыше. И третье, Ставя в котельной мех. вытяжку Вы должны компенсировать ее притоком, или же котел перестанет работать и начнет дымить, т.е. или механически или естественно надо дать приточный воздух.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
SergAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

06.11.2007 в 09:59:00

2Ким Важные замечания, спасибо.

Ким написал : Вентилятор для зонта подбирается исходя из сечения на срезе зонта.

Как именно? Если "срез зонта" - это размеры его нижней части, то это примерно 500*600

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

06.11.2007 в 12:55:58

SergAG написал : это размеры его нижней части, то это примерно 500*600

Для этого зонта необходимо порядка 600м3/час, и выход на вентилятор сечением 150х150.
Так вот и подать в помещение необходимо будет столько же

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ