unis
unis
Новичок

Регистрация: 30.07.2006

Самара

Сообщений: 27

06.11.2007 в 10:47:23

Можно ли прокладывать в одном коробе провода освещения-розеток вместе с телефонными или для телефонных придется прокладывать отдельный короб?

0
Fidel
Fidel
Местный

Регистрация: 20.06.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 339

06.11.2007 в 11:07:08

Можно, если расстояния не километровые.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.11.2007 в 11:08:45

528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:

  • каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
  • кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Fidel
Fidel
Местный

Регистрация: 20.06.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 339

06.11.2007 в 11:28:11

sergey_sav написал : 528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96...

Если это означает - нельзя, то вы - не практик :) Будет работать.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.11.2007 в 11:44:10

2Fidel Вы определитесь для начала, что Вас интересует! Можно ли прокладывать вместе слаботочку и силу, или же будет ли работать.:confused:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Fidel
Fidel
Местный

Регистрация: 20.06.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 339

06.11.2007 в 13:16:09

2 sergey_sav Логично :)

0
r-Man
r-Man
Новичок

Регистрация: 26.09.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 99

06.11.2007 в 19:28:31

2unis возьмите короб со вставкой, которая делит внутреннюю полость короба на две части. В одну - силовые кабеля, в другую часть - телефонные. Если на ТЛФ линии нет АДСЛ, то всё будет замечательно, если есть, то может скорость несколько снижаться из-за помех.

0
mmx133
mmx133
Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

07.11.2007 в 14:54:58

r-Man написал : Если на ТЛФ линии нет АДСЛ, то всё будет замечательно, если есть, то может скорость несколько снижаться из-за помех.

хорошим тоном есть прокладывать телефонные линии витой парой. по такому поводу можно потратить лишний рупь на метр для экранированой витой пары. А есть и слаботочные кабели рассчитанные на напряжение до 220В.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.