Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ

"Ответ на один из вопросов" ...При ремонтах зданий без реконструкции электро- установки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближай-**шего щитка.**

.. более менее , но инфа все же от официального лица, которую удалось найти.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.04.2013 в 10:57:40

НЕМЕЦ написал : п.7.1.88, последний абзац: "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."

Однако, насколько мне известно, система местного уравнивания потенциалов есть по проекту во всех ванных комнатах с середины прошлого века, а то и раньше. Стальная шина или кусок проволоки 8, связывающая как минимум ванну и трубы водопровода. На железных ваннах эта шина крепится к приваренному уху, на чугунных зажата клином в гнезде.

Отличие от ПУЭ-7 в том, что эта ДСУП никак не связана с электропроводкой квартиры. Что вполне естественно из-за отсутствия защитного проводника в этой проводке и полного запрета на розетки в ванной комнате в то время.

Не везде эта система уцелела при ремонтах, поскольку водопроводчики её смысл обычно не понимают, и просто режут.

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

01.04.2013 в 16:01:14

ПPOPAБ написал : Основная система уравнивания потенциалов целиком и полностью забота собственника здания. (для старых зданий- головная боль муниципалитета) Средства выделяемые на капремонт зданий.

ДСУП- полностью забота собственников квартир.

Дом - это совместная собственность всех собственников квартир. Никаких других собственников у дома (здания) нет. Да, для старых зданий есть обязанность собственника-до-приватизации (часто муниципалитет) провести кап.ремонт, который требовался на момент приватизации, но тем не менее собственником здания старый собственник от этого не становится.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 16:03:00

coctic написал : собственником здания старый собственник от этого не становится.

а если в доме 50% неприватизированных квартир?

0
tortik
tortik
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

01.04.2013 в 18:34:30

подскажите, как поступить перечитал на главной про заземление и отгорание нуля, но так и не понял, где риск выше

панельная 12этажка 85 года, с электроплитами, поменял всю проводку можно ли и стоит ли заземлить все розетки или хотя бы линию стиралки на шинку заземления электроплиты? или лучше довериться узо? (на стиралке стоит 16a 10ма)

ps/ щиток "стандартный", делал, прочитав форум (2p ав, узм, узо и 1п ав на каждую линию по сечению провода, все аббшки)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

01.04.2013 в 19:12:32

с электроплитами? стоит! раз с плитами.. там и стояк д.б. соответвующим.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.04.2013 в 07:26:52

виит написал : И ежели не было никогда этой ДСУП , нужно в соответствии с этими регламентами, физической возможности и пр. факторами решать вопрос об устройстве..

Именно.

Alex-Alex написал :

  • что этот пункт вносит запрет на дсуп.

Этот пункт запрещает PEN проводники в стояках подъездов.

Alex-Alex написал : ...При ремонтах зданий без реконструкции электро- установки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей

Да там уже этих частей местами нет, стальные трубы заменили на пластик.

Alex-Alex написал : (в данном случае с PEN-проводником)

Звучит как "обновите программное обеспечение арифмометра".

Alex-Alex написал : к шинке PEN ближай-шего щитка.

Ранее не существовало никаких PEN шинок и даже такой аббревиатуры- было защитное заземление и заземление. Ныне такие шины не могут существовать- обязательно наличие двух шин раздельно, РE и N.

AlexeyL написал : Однако, насколько мне известно, система местного уравнивания потенциалов есть по проекту во всех ванных комнатах с середины прошлого века, а то и раньше. Стальная шина или кусок проволоки 8, связывающая как минимум ванну и трубы водопровода. На железных ваннах эта шина крепится к приваренному уху, на чугунных зажата клином в гнезде.

Это именно заземление ванны посредством сторонней проводящей части- водопроводной трубы.

AlexeyL написал : Отличие от ПУЭ-7 в том, что эта ДСУП никак не связана с электропроводкой квартиры.

С середины 60-х водопроводные трубы обязательно заземлялись так-же как и корпуса ВРУ.

AlexeyL написал : Не везде эта система уцелела при ремонтах, поскольку водопроводчики её смысл обычно не понимают, и просто режут.

Именно.

coctic написал : Дом - это совместная собственность всех собственников квартир. Никаких других собственников у дома (здания) нет.

Полным полно ведомственных и муниципальных домов...

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.04.2013 в 08:24:24

ПPOPAБ написал : С середины 60-х водопроводные трубы обязательно заземлялись так-же как и корпуса ВРУ.

Это только в теории. В реальности половина старого жилфонда (хрущёвки, брежневки) не имеет и намёка на ДСУП.

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

02.04.2013 в 13:02:23

Alexiy написал : а если в доме 50% неприватизированных квартир?

Значит, 50% дома принадлежит собственнику этих квартир (муниципалитет или предприятие, если дом ведомственный), а остальные 50% - остальным жильцам. И да, доли считаются не в числе квартир, а в доле общей площади этих квартир. Так что если это 50% неприватизированных - мелкие однушки, а остальные больше, то муниципалитету принадлежит меньше половины дома.

ПPOPAБ написал : Полным полно ведомственных и муниципальных домов...

В которых нет ни одной приватизированной квартиры? Что такие есть - верю, а что полным полно - слабо. А как только хоть у одной квартиры собственник другой - тут же этому собственнику принадлежит часть дома.

Жилищный кодекс, ст. 36.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.04.2013 в 13:44:59

Alexiy написал : Это только в теории. В реальности половина старого жилфонда (хрущёвки, брежневки) не имеет и намёка на ДСУП.

Там и СУП обычно не в лучшем состоянии.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.04.2013 в 14:12:48

ksiman написал : Там и СУП обычно не в лучшем состоянии.

Ну, намёки на СУП есть практически везде... кроме особенно тяжёлых случаев.