Kamikaze написал : Для более точной проверки исправности УЗО необходимо использование внешнего тестового резистора. Схема подключения для "стендовой проверки" показана на рисунке во вложении. Номиналы резисторов указаны исходя из того, что напряжение в сети равно 220В, а ток срабатывания исправного УЗО по нормативам должен лежать в диапазоне св. 0,5 до 1,0 номинала.

Для регулярной проверки УЗО в эксплуатации можно изготовить "тестовую вилку" с резистором внутри.

.

Kamikaze написал : Для УЗО 30мА:

  • постоянный резистор 3,3кОм, 5-10Вт - обеспечит двухкратную утечку
  • переменный резистор кОм 16...22кОм - обеспечит (последовательно с первым) утечку чуть меньше 0,5 номинала, при которой УЗО не должно срабатывать.

.

Хочу собрать типа тестового аппарата. Прибор(амперметр), три тумблера( 100(300)-10(30)млА и далее соответственно 10-30 и 100-300.) постоянные резисторы , переменники ППБ(зеленые больше ППБ-3, четвертые будут наверное?) А номиналы не подскажите :help а то не силен я в электротехнике. Да а нельзя как то обьеденить под один флакон(резисторы) 10 с 30,100 с 300

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

18.04.2013 в 20:58:48

serks написал : Хочу собрать типа тестового аппарата.

0
Adios_
Adios_
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Москва

Сообщений: 84

19.04.2013 в 00:00:08

Alexiy написал : ах, да...

в первую очередь меня интересовало наличие вертикального толстого жёлто-зелёного провода в щитке - на фото я его не вижу зато вижу, как в 408 кто-то подключился до УЗО и счётчика и кинул соплю из NYM 3х2,5 прям по поверхности стены... бессташные и безбашенные люди! Ай-яй-яй! Качество одновременного зажима в одной клемме 2 проводов разных сечений у меня вызывает сильные сомнения... Вы там поаккуратнее!

Добрый вечер. На этой фотке он вроде есть:

Ремонтники мои времянку кинули, но не мимо счетчика - счетчик считает исправно. :)

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2013 в 08:35:22

Adios_ написал : На этой фотке он вроде есть:

есть, но не понятно куда идут ответвления от ореха - должны на обе квартиры расходиться. И не видно, соединены ли с корпусом щита и с рабочим нулём...

Adios_ написал : не мимо счетчика

ну, это я так предположил - опять полной картины по фоткам нет.

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

19.04.2013 в 19:03:16

ПPOPAБ написал :

armen13 написал : На мой вкус складывать сопротивление параллельных ЗУ - не есть правильно.

Речь шла о максимально возможном токе КЗ на местное ЗУ. Он вряд-ли превысит 20А. Т.е. страшилка "весь ток соседей потечет через мое заземление" не состоятельна.

То, что ответ получился примерно таким же, что и при правильном расчете, чистая случайность (частный случай). А в случае очень малого сопротивления местной ЗУ, скажем во время дождя, токи будут совершенно другими.

ПPOPAБ написал :

armen13 написал : Или где я не прав?

Да практически все выводы ложные...

Я скорее имел ввиду ошибку в формуле складывания сопротивлений в 84 посте.

Но если Вы считаете, что это нормально, то тогда нет проблем...

0
electrik-ros
electrik-ros
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

19.04.2013 в 19:17:44

Фото не даёт полной информации.... Да даже и половины

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.04.2013 в 21:16:35

armen13 написал : На мой вкус складывать сопротивление параллельных ЗУ - не есть правильно. Складывать при параллельном подключении нагрузок (сопротивлений) можно только токи и проводимости

В указанном случае - при обрыве PEN и коротком замыкании фазы на Ваше ЗУ, а равно при замыкании фазы на местное ЗУ в системе ТТ - местное ЗУ включено последовательно с общим сопротивлением заземления нейтрали КТП и повторных заземлений PEN (вот последние как раз соединены параллельно). см. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=781203&viewfull=1#post781203

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ferrari
Ferrari
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

19.04.2013 в 22:20:00

Всем привет:) в доме 4-х проводка, "землиться" или нет? Мое в щите- автоматы шнайдер. Что интересно, соседу подключили розетку для роутера таким образом, что фазу взяли с его автомата, а ноль с корпуса щита (это где изоляция желто-зеленая намотана):a

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

20.04.2013 в 00:11:17

Ferrari, Вижу ПВ3х10 скорее всего. Я так понимаю автоматы до и после счетчика ? А как вы их в счетчик засунули, просто есть аналогичная ситуация, надо переделывать. А по вопросу, вот тут можно почитать итог Ответ можно в личку.

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

20.04.2013 в 01:09:49

Kamikaze написал : В указанном случае - при обрыве PEN и коротком замыкании фазы на Ваше ЗУ, а равно при замыкании фазы на местное ЗУ в системе ТТ - местное ЗУ включено последовательно с общим сопротивлением заземления нейтрали КТП и повторных заземлений PEN (вот последние как раз соединены параллельно). см. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=781203&viewfull=1#post781203

Спасибо, понял.