ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 18:50:25

Да, жестянка нормальная - это радует :) Но огорчает - чем они её прикрутили к шине :(

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

17.04.2013 в 19:42:00

Kamikaze написал : 2rHOM В худшем случае - при обрыве PEN и коротком замыкании фазы на Ваше ЗУ ток будет равен I=220/(RзуКТП+Rзу_местное). Пусть RзуКТП=2 Ом, а Rзу_местное=10 Ом, получаем 18,3А. В сравнении с допустимыми токами для проводов нормативного сечения 10(16)мм2 есть еще хороший резерв для дальнейшего улучшения своего ЗУ. Однако особого смысла в этом нет, т.к для безопасности в доме не столько важно сопротивление ЗУ и даже само наличие повторного заземления, сколько важно наличие в доме СУП. При отсутствии в доме металлоконструкций, которые можно включить в СУП, повторное заземление является своего рода "СУП, распространяющейся на землю" ((С) ВТБ!) и где-то как-то уравнивающей потенциал PEN и местной земли, на которой стоит дом.

На мой вкус складывать сопротивление параллельных ЗУ - не есть правильно. Складывать при параллельном подключении нагрузок (сопротивлений) можно только токи и проводимости (Первый закон Кирхгофа). Т.е. I=U/R=U*G=220*(1/RзуКТП+1/Rзу_местное)=132 Ампера. Но и ток этот не через ЗУ_местное, а через фазу и точку КЗ, а дальше он делиться через шину заземления на ток через местное ЗУ и через нулевой проводник, который уходит через ВЛ на ЗУ КТП, так вот через местное ЗУ потечет ток: Iзу_местное=220/10=22 Ампера, а через нулевой провод в сторону КТП 110 Ампер и каюк настанет нашему вводу, если он не рассчитан на такую нагрузку (132А через фазу и 110А через ноль) Одна надежда на автомат, который разомкнет фазу и через местный ЗУ будет течь только ток соседей, который будет не больше 22 Ампер.

Ну и собственно мой вопрос в приложенном файле:

Или где я не прав?

0
Adios_
Adios_
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Москва

Сообщений: 84

17.04.2013 в 23:06:38

Alexiy написал : Похоже на TN-C-S, но для большей уверенности покажите фото этажного щита с транзитными проводами этажного стояка - как там нули подключены в щитках

Вот фото этажного щита:

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.04.2013 в 23:15:28

У 407 шина PE и N общая или мне это показалось? :cool:

0
Adios_
Adios_
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Москва

Сообщений: 84

17.04.2013 в 23:30:23

ksiman написал : У 407 шина PE и N общая или мне это показалось? :cool:

Насколько я помню - общая. Вторая, похоже, не влезла...

Но у меня (408) будут приходить N и PE по отдельному кабелю (вместе с 3 фазами) от того самого ВРУ.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.04.2013 в 02:12:31

Alexiy написал : ААБ - это алюминий в бумажной изоляции и жестяной бронёй. Эти 2 полосочки жести и являются нейтралью этого кабеля...

Вы забываете про алюминиевую оболочку (вторая буква А в названии кабеля) её сечение примерно равно сечению фазных жил (её толщина 2.4- 3.2 мм, диаметр кабеля около 4-х сантиметров). А броня это отдельная песня и действительно не может использоваться в качестве нулевого проводника.

ksiman написал : Весь ноль висит на жестяной полоске и этом тоненьком проводочке...

Жестянка заземлена отдельно. "Проводочек" ноля не такой уж тоненький. Там квадрат 50 меди что вполне подходит под половину сечения фазного проводника 120 алюминия. Фазные жилы кажутся толще из-за бумажной изоляции покрытой несколькими (наверняка двумя) слоями пропитанной лаком киперной ленты.

Alexiy написал : Типовое решение и, как видите, вполне жизнеспособное.

Не совсем типовое... Хотя использовалось в 60-х годах прошлого века.

Alexiy написал : Это весёлые картинки на тему "так экономили в СССР"

Это картинка времен дефицита поливинлхлорида.

Впрочем заделка сухая и чистая (такое ощущение как свеже покрашенная), шины в ВРУ добавили позже, стояки заменены. Т.е. реконструкция была и наверняка не хап способом.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.04.2013 в 03:27:59

armen13 написал : На мой вкус складывать сопротивление параллельных ЗУ - не есть правильно.

Речь шла о максимально возможном токе КЗ на местное ЗУ. Он вряд-ли превысит 20А. Т.е. страшилка "весь ток соседей потечет через мое заземление" не состоятельна.

armen13 написал : а через нулевой провод в сторону КТП 110 Ампер и каюк настанет нашему вводу, если он не рассчитан на такую нагрузку (132А через фазу и 110А через ноль)

ТКЗ определяется сопротивлением петли фаза ноль. Сечение ответвления ВЛ к вводу не может быть менее 16 мм кв. алюминия.

armen13 написал : Ну и собственно мой вопрос в приложенном файле: Visio-Заземление.pdf

Считать Местное заземление распложенным в непосредственной близости от вывода источника однофазного тока или нет???

Нет. В вашем случае это повторное заземление на вводе в электроустановку.

Вывод: Сопротивление ЗУ не должно быть меньше, чем напряжение деленное на максимально возможный ток в фазном проводнике. К примеру, для ввода из кабеля 6мм2 по меди это 220В/60А (а лучше считать 48А) = 3,7 (а лучше 4,6) Ома

Нет. Ток в фазном проводнике ограничивается лишь полным сопротивлением петли фаза-ноль, его длительность защитой линии. Нижний предел сопротивления ЗУ не существует. За то оговаривается минимальное сечение РЕN проводника 16 квадрат алюминия или 10 меди.

armen13 написал : Или где я не прав?

Да практически все выводы ложные...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.04.2013 в 05:12:45

armen13 написал : Ну и собственно мой вопрос в приложенном файле: Visio-Заземление.pdf

armen13, а в чем суть ваших вычислений? независимо от сопротивления вашего ЗУ, автоматы не обеспечивают требуемого быстродействия 0.4 (? 0.8) сек при замыкании на землю в системе ТТ, так как по отсечке не сработает даже В10. а ожидаемый ток через ЗУ в аварийном режиме при обрыве PEN в системе TN-C-S также не достигнет значений, опасных для 10квадратов меди или 16 алюминияб о чем уже сказали.

К тому же, в корне неправильный вывод о выносе потенциала на ПЕН при его целостности - вариант 2 нереален в принципе

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.04.2013 в 09:11:08

ПPOPAБ написал : Вы забываете про алюминиевую оболочку

ах, да...

Adios_ написал : Вот фото этажного щита:

в первую очередь меня интересовало наличие вертикального толстого жёлто-зелёного провода в щитке - на фото я его не вижу зато вижу, как в 408 кто-то подключился до УЗО и счётчика и кинул соплю из NYM 3х2,5 прям по поверхности стены... бессташные и безбашенные люди! Ай-яй-яй! Качество одновременного зажима в одной клемме 2 проводов разных сечений у меня вызывает сильные сомнения... Вы там поаккуратнее!

0
Ответчик
Ответчик
Местный

Регистрация: 30.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 127

18.04.2013 в 12:40:54

Доброго всем дня! Помогите, пожалуйста советом! Делаю ремонт и встал вопрос о том, как правильно заземлить ванну. До этого старая ванна была была заземлена стальной полосой на стояк водоснабжения (со времен постройки дома). Розетка в ванной была с разделительным трансформатором. Дом панельный, 1993 г. постройки (серию не помню). Сейчас мои рабочие предлагают заземлить ее на общий провод заземления, идущий в распределительный щиток.
Подскажите, правильно ли это будет и можно ли так делать?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.04.2013 в 13:09:19

пишите в своей теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184604 мультипостинг не приветствуется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу