16.07.2013 в 16:10:38
Aleksej76 написал : Вижу как раз на нижнем рисунке свою ситуацию с указанием, что в TN-C установка запрещена.
Нижний рисунок не совсем корректен так как в двухпроводке ни о каком PEN речи быть не может. Установка же в обычной двухпроводке УЗО не только не запрещена, но и рекомендуется.
16.07.2013 в 16:39:05
lightning написал : Для N свой контур заземления, а для PE свой. Ни в коем случае общий!
:applause::D шедевральный бред!
16.07.2013 в 16:43:07
Aleksej76, очевидно подключать нужно по схеме TN-C-S -что тут обсуждать?
16.07.2013 в 16:50:19
Alexiy написал : шедевральный бред!
Смотря какие цели - может в качестве оружия :) Или в такой хитрой форме имеется в виду ТТ :)
16.07.2013 в 17:06:48
Aleksej76 написал : А если этого провода не будет, что препятствует установке УЗО?
Да ничего. Просто ВДТ будет менее эффективен на своем не легком посту по защите имущества, жизни и здоровья граждан.
16.07.2013 в 17:37:27
MycopOk написал : Или в такой хитрой форме имеется в виду ТТ
но как понимать
lightning написал : Для N свой контур заземления
? Ну тогда и для каждой фазы надо свой контур заземления сделать! Надо быть последовательным!:D
Aleksej76 написал : А если этого провода не будет, что препятствует установке УЗО?
я для чего цитату приводил:
16.07.2013 в 17:59:16
Alexiy написал : ...для каждой фазы надо свой контур заземления сделать!
Да фазы надо заземлять, да почаще, почаще:applause:
Alex-Alex написал : Aleksej76, очевидно подключать нужно по схеме TN-C-S -что тут обсуждать?
Писал уже, что локальное заземление на вводе в квартиру выполнить нет возможности и реконструкцию всех общедомовых сетей мне не потянуть)). Откуда тогда TN-C-S взять, поясните о чем вы говорите.
16.07.2013 в 19:55:52
Aleksej76 написал : Писал уже, что локальное заземление на вводе в квартиру выполнить нет возможности
такое заземление не требуется.
16.07.2013 в 22:18:08
Плиз, нарисуйте схемку, только, чтоб понятно было где межэтажный стояк, где ответвление в квартиру, где вводной щиток, где внутренняя проводка, где электроприемники и как УЗО подключать.
P.S. Возможно на вводном домовом щитке то же нет повторного заземления, это что то меняет?
16.07.2013 в 23:08:55
Aleksej76 написал : Плиз, нарисуйте схемку
Aleksej76 написал : Возможно на вводном домовом щитке то же нет повторного заземления, это что то меняет?
16.07.2013 в 23:57:44
Alexiy написал : Ну тогда и для каждой фазы надо свой контур заземления сделать! Надо быть последовательным!:D
Вам смешно, а у нас один "умелец" исполняет :a
17.07.2013 в 11:05:26
Standard написал : "умелец" исполняет
Эко-на у него сварочные работы дешёвые! Полосу к каждому третьему уголку приваривает.
17.07.2013 в 12:21:59
Alex-Alex написал : Aleksej76, очевидно подключать нужно по схеме TN-C-S -что тут обсуждать?
Alex-Alex написал : ...заземление не требуется.
Т.е. рекомендуете выполнить разделение на рабочий ноль и PE на этажном щитке, но меня пугают страшилки про отгорание ноля, последствия при неблагоприятном стечении обстоятельств в данном случае. Всегда считал, что система TN-C-S применяться должна исключительно для случая подключения частного дома, где от 4-х проводной линии делается ответвление к вводу, на вводе выполняется повторное заземление, вот с этой точки и берется выделенный защитный проводник. В своем случае склоняюсь к использованию 2-х проводного подключения квартирных электроприемников.
17.07.2013 в 17:26:34
ВТБ! написал : Эко-на у него сварочные работы дешёвые! Полосу к каждому третьему уголку приваривает.
наверно в гривнах:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу