ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.03.2013 в 18:44:33

fox.msc написал : зачем тогда на ней "ушко" для выдергивания??? его на вилку обычно ставят...

Это переносная розетка для переносных устройств :)

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

05.03.2013 в 19:34:20

Подскажите пожалуйста, какая система будет в производственных помещениях, если всё оборудование трехфазное и ноль нигде не используется, только корпуса заземлены и почти все подключены трехпроводным кабелем?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.03.2013 в 19:47:42

NazAnd написал : Подскажите пожалуйста, какая система будет в производственных помещениях, если всё оборудование трехфазное и ноль нигде не используется, только корпуса заземлены и почти все подключены трехпроводным кабелем?

Надо смотреть, куда идёт заземление оборудования - в силовой щит или на контур заземления

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

05.03.2013 в 19:54:30

ksiman написал : Надо смотреть, куда идёт заземление оборудования - в силовой щит или на контур заземления

На контур. Я же указал, что подключены только фазы. Ну и щит тоже само собой в нему приварен.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.03.2013 в 20:01:27

Тогда TN-C-S

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

05.03.2013 в 20:07:39

ksiman написал : Тогда TN-C-S

А если их все подключить РЕ-проводником в составе кабеля к щиту?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.03.2013 в 20:08:47

NazAnd написал : А если их все подключить РЕ-проводником в составе кабеля к щиту?

Тогда TN-C. Только проводник будет PEN, т.к. в промышленных силовых щитах PEN обычно не разделяется

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

05.03.2013 в 20:12:16

Какой-же вариант предпочтительней? Мне думается что второй...

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

05.03.2013 в 20:15:36

ksiman написал : Тогда TN-C. Только проводник будет PEN, т.к. в промышленных силовых щитах PEN обычно не разделяется

Да, в щите он PEN. А к станкам уже только PE пойдет.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.03.2013 в 20:19:18

NazAnd написал : Да, в щите он PEN. А к станкам уже только PE пойдет.

Если он будет медный и сечением 10мм и более, то PEN. И неважно, что N не используется

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

05.03.2013 в 20:24:16

ksiman написал : Если он будет медный и сечением 10мм и более, то PEN. И неважно, что N не используется

Нет там такие сечения ни к чему, будут кабеля 5х2,5 в щите подключенные ко всем шинам, а в станках к имеющимся в наличии.

0