fox.msc написал : зачем тогда на ней "ушко" для выдергивания??? его на вилку обычно ставят...
Это переносная розетка для переносных устройств :)
05.03.2013 в 18:44:33
fox.msc написал : зачем тогда на ней "ушко" для выдергивания??? его на вилку обычно ставят...
Это переносная розетка для переносных устройств :)
05.03.2013 в 19:34:20
Подскажите пожалуйста, какая система будет в производственных помещениях, если всё оборудование трехфазное и ноль нигде не используется, только корпуса заземлены и почти все подключены трехпроводным кабелем?
05.03.2013 в 19:47:42
NazAnd написал : Подскажите пожалуйста, какая система будет в производственных помещениях, если всё оборудование трехфазное и ноль нигде не используется, только корпуса заземлены и почти все подключены трехпроводным кабелем?
Надо смотреть, куда идёт заземление оборудования - в силовой щит или на контур заземления
05.03.2013 в 19:54:30
ksiman написал : Надо смотреть, куда идёт заземление оборудования - в силовой щит или на контур заземления
На контур. Я же указал, что подключены только фазы. Ну и щит тоже само собой в нему приварен.
05.03.2013 в 20:01:27
Тогда TN-C-S
05.03.2013 в 20:07:39
ksiman написал : Тогда TN-C-S
А если их все подключить РЕ-проводником в составе кабеля к щиту?
05.03.2013 в 20:08:47
NazAnd написал : А если их все подключить РЕ-проводником в составе кабеля к щиту?
Тогда TN-C. Только проводник будет PEN, т.к. в промышленных силовых щитах PEN обычно не разделяется
05.03.2013 в 20:12:16
Какой-же вариант предпочтительней? Мне думается что второй...
05.03.2013 в 20:15:36
ksiman написал : Тогда TN-C. Только проводник будет PEN, т.к. в промышленных силовых щитах PEN обычно не разделяется
Да, в щите он PEN. А к станкам уже только PE пойдет.
05.03.2013 в 20:19:18
NazAnd написал : Да, в щите он PEN. А к станкам уже только PE пойдет.
Если он будет медный и сечением 10мм и более, то PEN. И неважно, что N не используется
05.03.2013 в 20:24:16
ksiman написал : Если он будет медный и сечением 10мм и более, то PEN. И неважно, что N не используется
Нет там такие сечения ни к чему, будут кабеля 5х2,5 в щите подключенные ко всем шинам, а в станках к имеющимся в наличии.