ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.03.2013 в 20:25:42

NazAnd написал : Нет там такие сечения ни к чему, будут кабеля 5х2,5 в щите подключенные ко всем шинам, а в станках к имеющимся в наличии.

Ну если тонкий, тогда PE :) И система в любом случае TN-C-S. Ещё есть вариант - если КТП новая и щит современный, возможно там организована TN-S. Определяется по приходящему в щит 5-и проводному кабелю

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

05.03.2013 в 20:29:52

Спасибо. Стоит ли закладывать 4 проводный кабель или всё-же делать по полной несмотря на отсутствие нулей в оборудовании?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.03.2013 в 20:31:42

Если оборудование N не использует и в дальнейшем использовать точно не будет - ведите 4-х проводный :)

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

05.03.2013 в 20:34:41

ksiman написал : Если оборудование N не использует и в дальнейшем использовать не будет - ведите 4-х проводный :)

Хорошо. Я еще подумаю. Если найду с правильной расцветкой жил, может и поставлю.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.03.2013 в 22:10:00

ksiman написал : Это переносная розетка для переносных устройств

Это кабельная вилка. Рассматривайте её как конец переноски-удлинителя

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.03.2013 в 22:13:44

NazAnd написал : Да, в щите он PEN. А к станкам уже только PE пойдет.

верно

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.03.2013 в 22:15:57

NazAnd написал : Подскажите пожалуйста, какая система будет в производственных помещениях, если всё оборудование трехфазное и ноль нигде не используется, только корпуса заземлены и почти все подключены трехпроводным кабелем?

Поскольку в щите PEN не разделён, то это может быть как TN-C или TN-C-S, так и их комбинация

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

16.03.2013 в 02:37:12

так всётаки, можно ли ванную не к КУП подключить, а завести на ЭЩ, или на арматуру дома(TN-S)?:clapping

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

16.03.2013 в 16:33:02

ionchik написал : так всётаки, можно ли ванную не к КУП подключить, а завести на на арматуру дома

конечно же нет

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2013 в 18:14:23

ionchik написал : так всётаки, можно ли ванную не к КУП подключить, а завести на ЭЩ, или на арматуру дома(TN-S)?

1.7.36. ,его национальный аналог.

Metall написал : конечно же нет

Аргументировать не желаете?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

16.03.2013 в 18:29:07

противоречит ПУЭ , не предусмотрено проектом дома..

0