17.04.2013 в 14:15:11
Alexiy написал : и шина N не изолированная...
Это не требуется. Шина N изолируется уже дальше, в этажных щитах. :)
17.04.2013 в 14:37:52
Большое спасибо за ответы!
Фото этажного щита смогу выложить вечером. Только вот не совсем понял про изолированность шины N - что это означает? Дело в том, что мне будут прокладывать кабель от ВРУ дома - как в этом случае нужно правильно подключить заземляющий провод этого кабеля во ВРУ дома?
17.04.2013 в 14:55:14
И еще один вопрос про СУП и ДСУП - имеется ли при такой системе заземления СУП и можно ли делать ДСУП в квартире?
17.04.2013 в 15:11:04
Adios_ написал : имеется ли при такой системе заземления СУП
она обязана быть в любой современной системе - без неё нельзя. Есть СУП у вас в доме или нет - это надо весь дом обследовать - иначе сказать невозможно.
Adios_ написал : можно ли делать ДСУП в квартире?
ДСУП делать необходимо, однако, чтобы не сделать только хуже необходимо ещё:
Adios_ написал : Только вот не совсем понял про изолированность шины N - что это означает?
при единственном вводе в здание в пределах шкафа ВРУ это не слишком принципиально, однако, в любом случае шину N принято всегда делать изолированной и присоединять к шине PE в одной единственной точке на вводе в здание - больше они нигде не должны соприкасаться
Adios_ написал : Дело в том, что мне будут прокладывать кабель от ВРУ дома - как в этом случае нужно правильно подключить заземляющий провод этого кабеля во ВРУ дома?
на соответствующую шину. А как же ещё?
17.04.2013 в 15:58:54
Alexiy написал : она обязана быть в любой современной системе - без неё нельзя. Есть СУП у вас в доме или нет - это надо весь дом обследовать - иначе сказать невозможно.
ДСУП делать необходимо, однако, чтобы не сделать только хуже необходимо ещё:
при единственном вводе в здание в пределах шкафа ВРУ это не слишком принципиально, однако, в любом случае шину N принято всегда делать изолированной и присоединять к шине PE в одной единственной точке на вводе в здание - больше они нигде не должны соприкасаться
на соответствующую шину. А как же ещё?
Спасибо за ответы!
Т.е. я так понимаю, надо привлекать специалиста для обследования - а куда ему потребуется доступ - в какие помещения дома?
Ввод в здание не единственный - ввода 2 - основной и резервный Вот фото одного из них:
17.04.2013 в 16:39:37
Adios_ написал : Ввод в здание не единственный - ввода 2 - основной и резервный
У этого резервного ввода PEN проводник крайне тонкий и подключен неправильно :(
17.04.2013 в 16:53:39
ksiman написал : PEN проводник
дык, вероятно, это заземление оболочки кабеля. Интересно - она там свинцовая или жестяная? А сам кабель 3-жильный...
Ещё гайки без гроверов прикручены и ваще... всё грустно как всегда.
Adios_ написал : ввода 2 - основной и резервный
В любом случае, в идеале, перемычка между шинами PE и N должна быть одна на всё здание - см. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-442007)
17.04.2013 в 16:54:11
ksiman написал : У этого резервного ввода PEN проводник крайне тонкий и подключен неправильно :(
Да, похоже на то:
ksiman написал : У этого резервного ввода PEN проводник крайне тонкий и подключен неправильно :(
Хотя, если Вы имели ввиду фотку с красным "букетом", то это основной ввод. Электрик сказал, что ноль идет от подстанции...
17.04.2013 в 17:03:21
Adios_ написал : Хотя, если Вы имели ввиду фотку с красным "букетом", то это основной ввод. Электрик сказал, что ноль идет от подстанции...
Точно, кабель 3-х жильный. Интересно, как они провели ноль отдельно :cool:
17.04.2013 в 17:04:14
Alexiy написал : дык, вероятно, это заземление оболочки кабеля. Интересно - она там свинцовая или жестяная? А сам кабель 3-жильный...
А разве может быть вводной кабель без нуля, только с фазами?
17.04.2013 в 17:05:51
ААБ - это алюминий в бумажной изоляции и жестяной бронёй. Эти 2 полосочки жести и являются нейтралью этого кабеля... кто в курсе, что такое отгорание нуля - тем уже страшно за вас. Естественно, часть уравнивающих токов стекает на землю через заземляющее устройство, если оно у вас там есть...
Adios_ написал : А разве может быть вводной кабель без нуля, только с фазами?
как видите! Расчёт на то, что нагрузка по фазам распределена симметрично и тока в нуле как бы нет. Когда основные потребители в здании однофазные - это нереально.
17.04.2013 в 17:07:37
Жесть :eek: Весь ноль висит на жестяной полоске и этом тоненьком проводочке...
17.04.2013 в 17:13:01
ksiman написал : Весь ноль висит на жестяной полоске и этом тоненьком проводочке...
Типовое решение и, как видите, вполне жизнеспособное. Это весёлые картинки на тему "так экономили в СССР" :)
17.04.2013 в 17:35:53
Alexiy написал : ААБ - это алюминий в бумажной изоляции и жестяной бронёй. Эти 2 полосочки жести и являются нейтралью этого кабеля... кто в курсе, что такое отгорание нуля - тем уже страшно за вас. Естественно, часть уравнивающих токов стекает на землю через заземляющее устройство, если оно у вас там есть...
как видите! Расчёт на то, что нагрузка по фазам распределена симметрично и тока в нуле как бы нет. Когда основные потребители в здании однофазные - это нереально.
Теперь сомнений насчет установки УЗМ-51 у меня нет...
17.04.2013 в 17:40:53
Кстати, вот что нашел про этот кабель:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу