Alexiy написал : стояки - полипропилен?

Нет, стальные. Разводка по квартире - полипропилен. Со слов предыдущих хозяев их меняли с 4 по 9 этажи одноврененно (я на шестом). Вероятность что с тех пор ничего не поменялось высока. Но что ниже, и тем более в подвале - не знаю. Бойлер висит высоко, под потолком. Одновременно коснуться его и стояка можно только специально. Или при сильном потопе. Во время мытья (бойлера от пыли) можно и выключить.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2013 в 15:52:08

#3860177

an.kh. написал : стальные

это я спрашиваю вот к чему - в бойлере на воду может произойти утечка и тогда нагреваемая вода окажется под напряжением. Поэтому будет правильно присоединить бойлер к обоим стоякам. Вообще почитайте:

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

07.06.2013 в 16:05:21

#3860202

Alexiy написал : Вообще почитайте:

"В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков." Ясно. Именно это Вы и советуете. Но в случае утечки на воду должно же сработать УЗО.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2013 в 16:12:14

#3860216

an.kh. написал : в случае утечки на воду должно же сработать УЗО.

если УЗО исправно, то непременно.

0
Аватар пользователя
an.kh.

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

07.06.2013 в 16:21:57

#3860232

Alexiy написал : если УЗО исправно, то непременно.

Вы уже несколько раз примерно такое пишете. Неужели УЗО это такое ненадежное устройство?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.06.2013 в 16:48:32

#3860267

скажем так: надежность ниже, чем у автомата. не зря же пишут на корпусе "Test mounthly", т.е. проверяйте его исправность кнопкой тест каждый месяц.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.06.2013 в 09:22:13

#3861071

an.kh. написал : Вы уже несколько раз примерно такое пишете. Неужели УЗО это такое ненадежное устройство?

Нет ничего абсолютно надёжного... А тут, можно сказать, вопрос жизни и смерти! :) Формально УЗО - это дополнительная мера безопасности. Основная - это защитное заземление. Если диффзащита используется как единственная мера защиты, то следует позаботиться о повышении его потенциальной надёжности - купить что-то не из бюджетной серии, а, взять, например что-то среднего уровня (диффавтомат или УЗО): http://www.etm.ru/cat/nn/5723561/ http://www.etm.ru/cat/nn/9747046/

http://www.etm.ru/cat/nn/661987/ http://www.etm.ru/cat/nn/9533580/

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.06.2013 в 19:55:56

#3861706

andrewkhv написал : AlexeyL, не говорите ерунды! эти глупости читать просто смешно.

Не смешно. Видать жара в некоторых регионах отрицательно воздействует на процессы...

an.kh. написал : Есть на виду пластина, которой крепится ненесущая перегородка между ванной и туалетом к несущей стене.

Панельный дом? Да не пользуйте альтернативно мозг форумных юзверей, приварите флажок на закладную и трехпроводка у вас в кармане.

0
Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

14.06.2013 в 21:07:03

#3871122

Коллеги, д.в.с. Досталось в "наследство" отдельно стоящее строение с кабельным вводом 5*10. Надо собрать ВРУ. Требуется ли повторное заземление? С уважением.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.06.2013 в 21:47:55

#3871181

Алекс 61 написал : Требуется ли повторное заземление?

Да, в любом случае повторное заземление на вводе в дом необходимо

0
Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1620

24.06.2013 в 10:40:46

#3885712

Спрошу здесь, дабы не плодить новых тем. Какого диаметра (сечения) должен быть видимый заземляющий спуск по опоре ВЛИ-0,4 кВ? Просто я построил 2 линии в Тверской области. Заземляющие спуски естественно сделаны стальной катанкой d 6 мм. Главный инженер местного РЭСа заявил мне что мол 6-ка не катит, нужна 10-ка, или минимум 8-ка. Я ему говорю что 10-ка идёт на 6, 10 кВ, а на 0,4 всю жизнь спуски делались 6-кой. Он мне отвечает: мол нет, и там и там 10-ка. Я в Подмосковье уже не мало линий построил 0,4 кВ и всегда всё принималось с 6-кой. Никих вопросов по этому поводу никогда не возникало. Вот подскажите прав ли главный инженер? И в каком пункте ПУЭ это указано (я искал - не нашёл)? Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.06.2013 в 10:50:56

#3885732

Bor написал : И в каком пункте ПУЭ это указано

2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.

..

0
Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1620

24.06.2013 в 11:25:53

#3885807

andrewkhv, спасибо! Нашёл.

0
Аватар пользователя
Rabbit-NN

Местный

Регистрация: 03.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 100

24.06.2013 в 18:05:29

#3886347

Разрешите тоже примажусь к теме. Есть панельный дом, 2-й этаж и 4-хпроводный стояк. Этажных щитов нет, отводы в квартиры сделаны с помощью орехов. В каждом орехе скрутка, то есть непрерывности провода по стояку нет. Есть следующие вопросы:

  1. требуется ли установка вводного автомата до счетчика? После счетчика будет стоять общий автомат (либо не будет, если его обязательно требуется ставить до счетчика), УЗМ-51М и УЗО;
  2. стоит ли заземлить ванную на арматуру в бетоне? Водопровод и канализация пластиком. Делать в виде ДСУП, подключая туда еще клеммы заземлений из розеток, как я понимаю нельзя в условиях отсутствия заземления.
  3. в подвале дома есть треугольник из штырей вбитых в землю, с подходящим к нему металлической полосой. Если правильно понимаю, это повторное заземление дома. Но нет гарантий что оно еще соединено с нейтралью в моем электро-стояке. Могу ли я проложить до треугольника независимый провод (и какого сечения) и на него подключить шину PE квартирного щитка? С нейтралью естественно не пересекаться. По моим мыслям в худшем случае получу схему TT. Больше криминала в такой схеме не вижу.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.06.2013 в 21:14:39

#3888117

Rabbit-NN написал : Есть панельный дом, 2-й этаж и 4-хпроводный стояк. Этажных щитов нет, отводы в квартиры сделаны с помощью орехов.

Экзотика однако...

Rabbit-NN написал :

  1. требуется ли установка вводного автомата до счетчика?

Нет, не требуется. Более того- таковой должен быть размещен в несуществующем этажном щите, за пределами квартиры.

Rabbit-NN написал :

  1. стоит ли заземлить ванную на арматуру в бетоне?

Следует выполнить уравнивание потенциалов.

Rabbit-NN написал : Делать в виде ДСУП, подключая туда еще клеммы заземлений из розеток, как я понимаю нельзя в условиях отсутствия заземления.

Несколько более объемный вопрос. В панельке- решаем относительно легко.

Rabbit-NN написал :

  1. в подвале дома есть треугольник из штырей вбитых в землю, с подходящим к нему металлической полосой.Если правильно понимаю, это повторное заземление дома. Но нет гарантий что оно еще соединено с нейтралью в моем электро-стояке.

Сон наркомана... ПГС- тихо улыбается.

Rabbit-NN написал : Могу ли я проложить до треугольника независимый провод (и какого сечения) и на него подключить шину PE квартирного щитка?

Вам запретить бесполезные мероприятия никто не сможет.

Rabbit-NN написал : По моим мыслям в худшем случае получу схему TT.

Это не возможно принципиально в многоквартирном доме.

Rabbit-NN написал : Больше криминала в такой схеме не вижу.

Нет криминала, так-же как и рационального смысла.

0