05.04.2013 в 12:11:08
ПPOPAБ написал : Если вас не устраивает мой ответ, обратитесь за разъяснением в "Новости электротехники".
вопрос был , о том где прочитать оф. комментарий, который бы подтверждал ваш ответ. А ваш ответ меня устраивает, но так ни кто не дал ссылку на какой либо оф. источник.
05.04.2013 в 12:13:40
Alexiy написал : ПУЭ-6 допускало зануление электроплит от PEN из межэтажного стояка
Требовало занулять. Допускалось не занулять приборы с двухполюсными вилками.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.04.2013 в 12:19:03
Alex-Alex написал : где прочитать оф. комментарий
комментарии не нужны. Достаточно понимать невозможность PEN в 5-проводке
05.04.2013 в 12:25:12
Alex-Alex написал : как в 5 проводной - можно совместить PEN
сделаем шестипроводку с ПЕНом? :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.04.2013 в 12:26:51
Kamikaze написал : сделаем шестипроводку с ПЕНом?
5 фаз как в автомобильном генераторе? Легко!
05.04.2013 в 12:33:49
Alexiy, если рассматривать ваш вариант, то вариантов еще больше. Суть то не меняется: ну пусть общие нули у разных групп, - на 5 проводах сети разрешены, а сами провода PE N разделены. Но, тогда, по 4-х проводке есть уточнение, если от ВРУ, - тогда запрет, а если от ГРШ - уже нет?? от Щитка в подъезде, в квартире?
05.04.2013 в 12:38:38
ВРУ=ГРШ
05.04.2013 в 12:46:45
Alexiy написал : Достаточно понимать невозможность PEN в 5-проводке
Может вы не так поняли? Какой PEN в пяти проводке? Речь идет о совмещении PEN на стороне групповой сети, после распред сети.
05.04.2013 в 12:58:06
Alex-Alex написал : Но, тогда, по 4-х проводке есть уточнение,
От ВЛ до ГЗШ допускается. И для некоторых инженерных систем здания.
Alex-Alex написал : Какой PEN в пяти проводке?
Никакой.
Alex-Alex написал : Речь идет о совмещении PEN на стороне групповой сети, после распред сети.
О... см. п.1.7.135.
05.04.2013 в 13:26:46
ПPOPAБ написал : см. п.1.7.135.
тут согласен. хотя есть 7.1.36. - что подтверждает обсуждаемый пункт 7.1.21. и есть 7.1.2. который вроде как может отменить п.1.7.135.., если все же объединять ноль и защиту можно.
05.04.2013 в 13:48:46
Alex-Alex написал : и есть 7.1.2. который вроде как может отменить п.1.7.135.
Все наоборот:
ПУЭ написал : 7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
Потому что:
ПУЭ написал : Раздел 7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК УТВЕРЖДЕНО Минтопэнерго России 06 октября 1999 г.
До введения :
ПУЭ написал : Раздел 1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Минэнерго России От 08.07.2002 № 204
И позднее добавленным п.7.1.67.
Alex-Alex написал : если все же объединять ноль и защиту можно.
Можно: п.1.7.131-135. Но не везде.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.