DED@ПВО
DED@ПВО
Старожил

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.05.2013 в 17:20:44

Alex-Alex написал : имеем системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.

Вообще то имеем системы: TN, TT, IT !!! Остальное на три и четыре буквы - производные(частные версии) от TN.

0
xbox
xbox
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Москва

Сообщений: 32

21.05.2013 в 19:53:16

Подскажите, а рамы сантехнических инсталляций нужно заземлять (подключать к ДСУП)?

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.05.2013 в 20:32:40

xbox написал : Подскажите, а рамы сантехнических инсталляций нужно заземлять (подключать к ДСУП)?

Если трубы стояка проводящие - надо

0
Сергей......
Сергей......
Старожил

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

21.05.2013 в 21:23:52

Alex-Alex написал : а что обосновывать? на практике

имеем системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, *IT. две последние без N*****

система *TN-С* — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем её протяжении - такой провод называется PEN

другие системы заземления (две TN-S, *TN-C-S,****), где есть N - это*** нулевой рабочий проводник;) - отличатся способом разделения PEN, на N и PE (нулевой защитный)

А почему в ПУЭ отсутствует выделенное слово "заземление" в том месте, где Вы его иcпользовали?

Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности ... 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; ... ...

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2013 в 22:42:04

Сергей...... написал : Сообщение от Alex-Alex Посмотреть сообщение а что обосновывать? на практике

имеем системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. две последние без N

Alex-Alex у меня в игнор-листе за непроходимую тупость, но цитаты в чужих сообщениях я вижу...

Прочитал... навернулась слеза... Как же они, бедняжки, без N (без рабочего нуля-то)?!

0
Metall
Metall
Старожил

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.05.2013 в 22:52:39

Alexiy написал : Alex-Alex у меня в игнор-листе за непроходимую тупость, но цитаты в чужих сообщениях я вижу...

Прочитал... навернулась слеза... Как же они, бедняжки, без N (без рабочего нуля-то)?!

аналогично:D

0
xbox
xbox
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Москва

Сообщений: 32

22.05.2013 в 12:41:36

ksiman написал : Originally Posted by xbox
Подскажите, а рамы сантехнических инсталляций нужно заземлять (подключать к ДСУП)?

Ответ: Если трубы стояка проводящие - надо

Стояк металлический. Т.е. судя по Вашему ответу рамы инсталляций нужно заземлять. А каким образом их заземлять, если рама полностью крашенная? А отдельного вывода для заземления на инсталляции (geberit) не предусмотрено. Теоретически можно заземлить крепежный болт, который инсталляцию к стене или к полу крепит. Но это все равно может не заземлить раму целиком, т.к. и сами болты к окрашенной раме примыкают. Склоняюсь к тому, что эту раму не нужно подключать к ДСУП.

Вопрос по заземлению металлического трапа. На трапе есть место специальное для заземления - дырка , в которую можно вкрутить болт. Сам трап, вероятно, из нержавейки. В инструкции написано, что нужно заземлять, но не объясняется как. Если я подведу к этой дырке медный провод заземления и прикручу его болтом, - это будет правильное заземление с учетом того, что потом все это зальется стяжкой?

И еще подскажите, как заземлять армирующую металлическую сетку в стяжке. Все сетки внутри стяжки между собой нужно соединять проводом с помощью пайки? К такой сетке ни разу не пробовал паять металлический провод. Есть ли какие-нибудь нюансы при пайке медного провода к армирующей сетке? Если у меня провод заземления медный одножильный, сечением 4мм, получится ли его припаять? Или нужно искать многожильный провод, чтобы можно было к сетке припаять?

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117136

22.05.2013 в 13:39:26

Kamikaze написал : Недостатки ТТ:

  1. Защитное автоматическое отключение питания обеспечивается только УЗО, т.к. ток короткого замыкания на землю недостаточен для надежного срабатывания автоматов. При отказе УЗО и пробое фазы на заземленный корпус электроприбора, последний будет длительное время находиться под опасным потенциалом, кроме того, произойдет вынос потенциала на PEN-проводник питающей сети.

А нет ли тут ошибки? Как это может быть в ТТ?

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.05.2013 в 14:32:19

BV написал : Как это может быть в ТТ?

В чистой ТТ не может быть, ибо там PEN представляет собой физическую точку на КТП. В реальной системе, которая является помесью TN-C-S и TT такое вполне возможно.

0
Adios_
Adios_
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Москва

Сообщений: 84

23.05.2013 в 17:19:47

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, какие элементы в санузле нужно подключить к ДСУП при следующих начальных данных: 1) Стояки стальные. 2) Внутриквартирная разводка - трубы из сшитого полиэтилена с алюминиевым армирующим слоем. 3) Ванна - чугунная. 4) Инсталляция. 5) Электрический полотенцесушитель. 6) Розетка в ванной. 7) Розетка для стиральной машины в ванной. 8) Система защиты от протечек - шаровые краны с питанием 24В. 9) Проточный электроводонагреватель.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117136

23.05.2013 в 17:31:07

Alexiy написал : В реальной системе, которая является помесью TN-C-S и TT такое вполне возможно.

Как Вы себе видите помесь TNCS и ТТ, скажем, в частном доме? :)

Вы случаем не путаете с "помесью" TNCS и TNC ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу