Rabbit-NN написал : что такое ПГС?
26.06.2013 в 10:04:05
Rabbit-NN написал : Может для кого и экзотика, а у меня в жизни уже вторая панелька с таким вот стояком.
:confused: Мне подобные строения встречаются крайне редко.
Rabbit-NN написал :
- понял, спасибо. Сомнения были в выживаемости счетчика при обрыве нуля.
Со счетчиком ничего не случится хоть ноль оторви, хоть 380 на него подай, кроме того счетчики выдерживают 4-х кратную перегрузку по току.
Rabbit-NN написал : 2а. уравнивание потенциалов между чем и чем? единственные токопроводные конструкции это пол, стены и ванная. Поэтому и вопрос, объединять ли проводом ванную и арматуру пола или это параноя и излишество
Трубы? Ванну всегда заземляют (по крайней мере обязаны) на трубы или на арматуру. Сопротивление мокрого тела человека много ниже... Лучше перебдеть и быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом.
Rabbit-NN написал : 2b. правильно я понимаю, что решается реализацией ДСУП в которую, если сказать по-дилетантски, сведутся провода от ванной, арматуры бетонных конструкций (напр.стены) и заземляющего контакта розетки, установленной в ванной?
Да. Землю необходимо иметь во всех розетках...
Rabbit-NN написал : 3а. что такое ПГС?
Да ответили уже... Специальность- Промышленное и Гражданское Строительство.
Rabbit-NN написал : 3b. если занятие бесполезное, то я и сам делать не буду. Тогда как организовать правильное заземление в моем случае? .
Колышек в землю это ерунда, почти что как в цветочный горшок на подоконнике... Найти закладную деталь панели и приварить к ней флажок (контактную пластину)- вот вам и естественный контур заземления.
Rabbit-NN написал : Или ждать светлого времени реорганизации стояка на пятипроводку и установкой этажных щитов, что никогда не случится.
Реконструкция ведется постоянно, но наверное не все регионы благополучны...
Rabbit-NN написал : Что неправильного и нерационального в решении протянуть 10 метров провода от шины PE квартирного щитка до гарантированной земли, на которую вероятнее всего происходит и зануление дома.
Гарантированная земля это арматура здания, а не колышки в подвале...
Rabbit-NN написал : Есть более правильный способ или мой вариант недопустим по каким-либо требованиям безопасности?
Ваш вариант допустим но потребует присоединения этого ЗУ (заземляющего устройства) к арматуре здания проводником крупного сечения. (от 16 квадрат и более)
26.06.2013 в 14:29:47
Спасибо за ответы. Резюмирую для себя.
26.06.2013 в 15:17:39
Rabbit-NN написал : Но в связи с этим вопрос, таки образом я как раз получу схему ТТ
ТТ получите если изготовите свое персональное заземляющее устройство.
Rabbit-NN написал : что вроде как нельзя делать в моем случае.
Это не возможно. Вопрос о том соединен ли PEN проводник питающий здание с его арматурой выяснить довольно просто.
27.06.2013 в 11:03:49
Добрый день! Сделал все как написано в посте #70 - 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. На входе - УЗО. Но есть одно но: газовая плита получается заземленной на газовый стояк через газовый шланг. Шланг такой: Шланг проходит за холодильником, так что вполне возможно что он касается корпуса холодильника и холодильник заземлен тоже. Плита полностью газовая, электрические в ней только поджиг, часы, свет и вращение вертела (хотя все это наверняка не важно). Такое подключение хорошо или плохо? Я нашел только то, что ток утечки по этому шлангу может разогреть и повредить шланг, что приведет к утечке газа. Но шланг-то вроде полностью металлический. Нужно ли вставлять диэлектрическую вставку?
27.06.2013 в 11:32:51
А холодильник у Вас как заземлён? По правилам, подводка газа не должна касаться ничего постороннего и проходить вблизи электрических приборов
27.06.2013 в 14:21:36
an.kh. написал : Добрый день! Но есть одно но: газовая плита получается заземленной на газовый стояк через газовый шланг. Шланг такой: Шланг проходит за холодильником, так что вполне возможно что он касается корпуса холодильника и холодильник заземлен тоже. Плита полностью газовая, электрические в ней только поджиг, часы, свет и вращение вертела (хотя все это наверняка не важно).
Этот шланг только для плиты без подключения к электросети. Вам нужен изолированный шланг, в желтой резиновой оплетке.
27.06.2013 в 17:17:05
OlegV написал : Этот шланг только для плиты без подключения к электросети. Вам нужен изолированный шланг, в желтой резиновой оплетке.
Совершенно не обязательно МосГаз подключает обычными сильфонами + обязательная установка изоляционной вставки.
27.06.2013 в 17:51:50
Alexiy написал : обязательная установка изоляционной вставки.
Alexiy, спасибо! Значит буду добавлять вставку. Или менять шланг на изолированный. Смотря что окажется доступнее.
28.06.2013 в 08:59:40
Заканчиваю ремонт в ванной, и обнаружил, что предыдущая чугунная ванная не была заземлена. Более того, никаких штырей, пластин и других приспособлений для заземления ванны не было изначально. Дом 83г. постройки. Сейчас в ванной уже уложен теплый пол под плитку (шлейфом от розетки) и на противоположной стене от ванны установлена розетка для стиралки (отдельная линия с занулением, автоматом и УЗО). Как быть теперь с ванной? Не заземлять, ибо прикручивать-то и не к чему?
28.06.2013 в 09:59:21
waster написал : Заканчиваю ремонт в ванной, и обнаружил, что предыдущая чугунная ванная не была заземлена. Более того, никаких штырей, пластин и других приспособлений для заземления ванны не было изначально.
На чугунных ваннах проволока СУП обычно зажимается клином, в специальный прилив. Похожие клинья удерживают и ножки ванны - можно попробовать выбить один, и зажать провод туда.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу