07.11.2007 в 18:44:13
ВТБ! написал : У линии освещения свой рабочий ноль, так что и PEN получается чужой.
Жадный ты ... P.S. А вообще мне это напоминает "шкуру неубитого медведя" - схемы этой вообще не существует, а мы вокруг нее дебаты устроили. И бумажка эта была нарисована еще в "восемьсот лохматом" году, когда ПЕНом еще детей пугали.
07.11.2007 в 20:22:43
Сфотографировал я щиток. Кстати, розетка реально существует (я ее вчера не заметил) и похоже, что подключена именно так, как на схеме. Провода все одного цвета, поэтому разобраться, не ковыряя, непросто.
07.11.2007 в 20:29:18
2Mefody Похоже, что РЕN у вас не больше 6-10 квадратов алюминия - делить не получится по правилам.
07.11.2007 в 20:44:01
2avmal
Я и говорю. Фазовые стояки чуть покрупнее и многожильные, на них орехи висят. И два таких алюминиевых нулевых идут. Так что мне лучше делать в таком случае? Куда PE девать с розеток?
07.11.2007 в 23:07:35
Mefody написал : Так что мне лучше делать в таком случае?
А попробуйте-ка магистральный алюминий платмассовой линейкой диаметр замерить, а то фотографии бывают обманчивы - чем черт не шутит ...
08.11.2007 в 09:28:01
На мой взгляд, до 16 квадратов чуть-чуть не дотягивает. Линейкой не подлезть толком, а штангена изолированного у меня нет. Или пойдет?
08.11.2007 в 10:15:14
Mefody
Сфотографируйте орехи, приложив линейку к проводникам стояка под углом 90 градусов. ;)
08.11.2007 в 10:25:34
До орехов не добраться, они за рамой - если посмотреть на фотку со счетчиками, там один виден за нижним счетчиком. Орехи только на фазах. Нулевой стояк подключен к раме только в одном месте отрезком без изоляции, см. фото. Я линейку еле-еле туда всобачил, прошу простить, что угол не прямой.
08.11.2007 в 10:26:52
2Mefody Похоже, что у Вас есть 16 кв.мм.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.11.2007 в 11:44:22
Если можно разделять на PE и N, такая схема пойдет? Посмотрите, пожалуйста.
08.11.2007 в 12:01:37
Щит в квартиру переносить можно. Если без счетчика, то проще. При обращении в энергосбыт для установки счетчика могут быть проблемы. Ставить современный щит с PE и N шинами. Просто пока не проведена реконструкция стояка эти шины соединить. А в квартире делать обычную трехпроводку. На вводе можно поставить трехфазный автомат на 32А. Завести на него две имеющиеся фазы. Отходящих автоматов поставить хоть сколько: на освещение 16А, на розетки дифы на 25А, 30мА. Хоть на каждую розетку. Единственно, надо защитить питающий кабель. При вводном автомате в 32А, питающий должен быть не менее 6мм2 по алюминию или 4мм2 по меди. Медь с алюминием не соединять!
08.11.2007 в 12:19:32
Mefody написал : Если можно разделять на PE и N, такая схема пойдет?
Да.
08.11.2007 в 12:21:23
СПАС написал : На вводе можно поставить трехфазный автомат на 32А. Завести на него две имеющиеся фазы.
Откуда вторая фаза-то появилась?
08.11.2007 в 12:24:38
Mefody написал : Если можно разделять на PE и N, такая схема пойдет?
Нет. РЕN должен делиться до счетчика на отдельные шины и далее оба провода должны идти раздельно нигде более не соединяясь.
08.11.2007 в 12:31:31
avmal, схему-то посмотри. И Mefody говорит, что два контура существуют. Это и есть две фазы. Правда он не хочет существующую сеть в квартире трогать. Но все равно придется две существующие группы на новый щит заводить, хоть они и двухпроводные. Ну и новые группы до нового оборудования прокладывать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу