Сообщений: 416

08.11.2007 в 12:41:41

avmal написал : Цитата: Сообщение от Mefody Если можно разделять на PE и N, такая схема пойдет?

Нет. РЕN должен делиться до счетчика на отдельные шины и далее оба провода должны идти раздельно нигде более не соединяясь.

Так у меня так и есть, вроде. Счетчика у меня нет вообще. Выкидываю пакетник, ставлю вместо него двухполюсный автомат на 25А. Завожу на него фазу и ноль с шины щита. От автомата пойдут провода на скрутки, где должен быть счетчик (скрутки заменю клеммами). От клемм пущу 2,5 квадрата L и N в квартиру, а РЕ прикручу к шине щита.

Введу кабель в квартире в щиток, PE прикручу к шине, от нее же под отдельными винтами пойдут PE на стиралку, посудомойку и духовку. Ноль прикручу к другой шине. Смонтирую схему.

Кстати, можно в квартире поставить маленький пластиковый щиток на одну линейку?

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

08.11.2007 в 12:45:14

СПАС написал : что два контура существуют. Это и есть две фазы.

От стояка у меня идет одна фаза, которая разводится на два автомата 16А и 25А и в квартиру они приходят отдельно. А я хочу эту разводку перенести в квартиру. Вторую фазу от стояка забрать и поставить 32А - это самоуправство, на мой взгляд.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2007 в 12:49:38

Mefody написал : Так у меня так и есть, вроде.

Не совсем так, если нулевая шина у вас на схеме не числится.

СПАС написал : два контура существуют. Это и есть две фазы.

Тонкое жизненное наблюдение. А добавить еще пару "контуров" и уже четыре фазы получится?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2007 в 12:50:41

Mefody написал : Кстати, можно в квартире поставить маленький пластиковый щиток на одну линейку?

Хоть на десять.

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

08.11.2007 в 12:55:48

avmal написал : Цитата: Сообщение от Mefody Так у меня так и есть, вроде. Не совсем так, если нулевая шина у вас на схеме не числится.

У меня на схеме они соединены в щите до автомата (PEN расходится на две линии) и PE идет сверху мимо автомата и УЗО. В квартиру приходят уже три отдельных проводника. Вроде, все правильно...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2007 в 13:03:47

Mefody написал : Вроде, все правильно...

Нет.

Mefody написал : У меня на схеме они соединены в щите до автомата (PEN расходится на две линии)

От шины РЕN у вас отходит один провод PEN и где-то в пространстве делится, а должны отходить два провода N и РЕ, причем от разны клемм. Мелочь, но принципиально важная.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

08.11.2007 в 13:11:46

Mefody, вводный кабель 3х2,5 на квартиру мало, сделайте с запасом. 3х4 или 3х6.

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

08.11.2007 в 13:19:17

Ну, на принципиальной схеме все равно это одна точка. То есть, конкретно в моем щитке надо N взять с нижней шины, а PE - с верхней, так будет идеологически правильно? (они соединены между собою корпусом щита и медным проводом 2,5 мм2)

По номиналам все правильно?

0
Вложение
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

08.11.2007 в 13:22:48

УЗО помощнее берите - 40А/30мА.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2007 в 13:38:42

Mefody написал : Ну, на принципиальной схеме все равно это одна точка.

А должно быть две.

Mefody написал : По номиналам все правильно?

Вроде правильно, если бы и все сечения еще были указаны. А автоматы 1Р+N слабО после УЗО поставить?

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

08.11.2007 в 13:52:31

avmal написал : Вроде правильно, если бы и все сечения еще были указаны. А автоматы 1Р+N слабО после УЗО поставить?

А зачем? Хотелось бы как можно компактнее этот щиток сделать - я его хочу над дверью повесить рядом со звонком.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

08.11.2007 в 13:58:15

Mefody

25А для защиты алюминия 1.5кв.мм?

0
Аватар пользователя
СПАС

Местный

Регистрация: 07.11.2007

Пермь

Сообщений: 11

08.11.2007 в 14:04:29

Mefody, любая переделка до счетчика-самоуправство, так что не переживай насчет автомата:). Все, что после счетчика-твое. Если в квартире всего одна фаза, то вообще просто. Вводной ставь однополюсный на 40А и после него отходящие на освещение 16А, на бытовые розетки диф 25А, 30мА, на СМ-25А,30мА, на кухню-25А,30мА, и т.д. вводной кабель при этом лучше положить 6мм2 по меди. N и PE будут разделяться на твоем щитке. Но они все равно должны быть соединены до проведения реконструкции стояка.

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

08.11.2007 в 14:05:45

ВТБ! написал : 25А для защиты алюминия 1.5кв.мм?

Я ждал этого вопроса. Сейчас у меня по факту кухня висит на автомате 25А. Розетки хорошие, инцидентов не было. В кухню кроме света воткнуты холодильник, микроволновка, чайники (термопот и обычный), ростер. Мне в любом случае надо обеспечить их работоспособность на существующей проводке. По сечению я, кстати, не уверен - может, там и 2,5 квадрата алюминия. Вечером проверю.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2007 в 14:42:14

Mefody написал : А зачем?

Чтобы в случае повреждения изоляции и утечки на какой-либо линии не взлохмачивать весь монтаж в щитке в поисках поврежденной линии.

Mefody написал : Хотелось бы как можно компактнее этот щиток сделать

И что вам мешает?

СПАС написал : Вводной ставь однополюсный на 40А

Двухполюсный с номинальным током, согласно выделенной на квартиру мощности.

Mefody написал : Мне в любом случае надо обеспечить их работоспособность на существующей проводке.

Работоспособность розеток на какое-то время вы обеспечите, но заранее закупите медный кабель 3х2,5 для быстрой замены своего алюминия после его выгорания, чтобы все ваши микроволновки, холодильники и чайники долго не простаивали без работы.

0