Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 12:54:07

alsergo

Похоже, что в вашей местной ЭСО... Сказали устно?

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 13:03:36

ВТБ!
9кВт расчитали из перечисленных потребителей тока. а договора в нашем городе не заключаются

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

08.11.2007 в 13:04:16

Вот уроды... Может сходить в местный ДЕЗ и спросить у местных электриков или инженера - у них может быть проектная документация конкретно на ваш дом. Эксплуатирующая организация лучше знает (должна знать) состояние и возможности электросети вашего дома.

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 13:13:04

evgenygrig написал : Может сходить в местный ДЕЗ и спросить у местных электриков или инженера

на следующей неделе схожу туда - поспрошаю. а по типу автоматов что посоветуете: 1P или 1P+N?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 13:34:29

alsergo написал : договора в нашем городе не заключаются

Город попал под юрисдикцию Норвегии? Или в ЭСО чернила кончились?

Автоматы - по бюджету и размерам щитка. При полной замене проводки на качественный кабель число полюсов не слишком критично. С УЗО возможны многочисленные варианты от одного до... Но на водонагреватель 10мА явно нелишнее.

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 13:40:41

ВТБ! написал : Город попал под юрисдикцию Норвегии? Или в ЭСО чернила кончились?

как мне ответил начальник энергонадзора, договор начинает работать с момента включения и первой оплаты за потребление.

ВТБ! написал : Автоматы - по бюджету и размерам щитка. При полной замене проводки на качественный кабель число полюсов не слишком критично. С УЗО возможны многочисленные варианты от одного до... Но на водонагреватель 10мА явно нелишнее.

а сама схема не громоздкая с Вашей т.з.?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 13:54:14

alsergo написал : договор начинает работать с момента включения и первой оплаты за потребление

Правильно сказал. Но Вы имеете право бесплатно получить экземпляр этого договора. Кроме всего прочего в нём должна фигурировать и разрешённая мощность. Хотя прецеденты, когда выдавали договоры с прочерком :) в этом месте, имеются.

сама схема не громоздкая с Вашей т.з.?

А тут важнее Ваша точка зрения. С точки зрения здравого смысла можно заметно упростить. А с точки зрения электроманьяка - "больше линий хороших и разных". Для начала подключите по две линии под общий автомат (где можно). Если за год ни разу не выбьет из-за перегрузки - стоит ли ставить второй?

Номинал 13А неходовой: продавцы суеверные, наверное. :) Число УЗО также зависит от маний - я бы тоже предпочёл три штуки: 16-25А/10мА на группы сан.узлов (без СМ), 40А/30мА - одно на кухню, второе на прочие группы основного щитка.

Сан.узлы далеко от кухонного щитка? Может их группы туда перекинуть?

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 15:16:38

ВТБ! написал : Число УЗО также зависит от маний - я бы тоже предпочёл три штуки: 16-25А/10мА на группы сан.узлов (без СМ)

скажите, пожалуйста, чем тогда защитить СМ?

ВТБ! написал : Сан.узлы далеко от кухонного щитка? Может их группы туда перекинуть?

санузлы ближе к основному щитку. а на кухне хотел поставить щиток на 6 мест.

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 15:32:01

ВТБ! написал : Для начала подключите по две линии под общий автомат (где можно).

можно ли поставить микроволновку и холодильник на один автомат 16А?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 15:35:14

alsergo написал : чем тогда защитить СМ?

Можно попробовать под УЗО 10мА вместе с ВН, если будет выбивать - перекинуть под общее УЗО 30мА.

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 15:40:03

ВТБ! написал : Можно попробовать под УЗО 10мА вместе с ВН

Так и было нарисовано на схеме :)

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 16:10:25

ВТБ! написал : Число УЗО также зависит от маний

И еще вопросик - какого типа должны быть УЗО. на ввод S-тип, а остальные 2?

0
Аватар пользователя
SDMVL

Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

08.11.2007 в 16:12:13

alsergo написал : можно ли поставить микроволновку и холодильник на один автомат 16А?

Запросто. Например, при протекающем токе 20А автомат с характеристикой В16 отключится минимум через 300 секунд...

0
Аватар пользователя
alsergo

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

08.11.2007 в 16:18:56

SDMVL
т.е. в моей схеме этим приборам не быть на одном автомате вообще? (ни 16А, ни 25А)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 16:21:24

alsergo написал : на ввод S-тип, а остальные 2

Ну, где Вы найдёте УЗО типа S 40A/10мА? Для начала поставьте одно обычное УЗО 40А/30мА на всю квартиру и оставьте запас свободного места в щитках. Если Вы увидите, что это неудобно, тогда и докупите новых устройств.

Но более вероятно, что через пару лет Вы просто забудете, где расположены щитки. :)

0