25А нельзя, потому что розетки на 16А, и автомат срабатывает при 1,13-1,45 In, т.е С16А при 18А-23А тока.
14.11.2007 в 17:56:14
25А нельзя, потому что розетки на 16А, и автомат срабатывает при 1,13-1,45 In, т.е С16А при 18А-23А тока.
14.11.2007 в 22:33:51
так значит там N идет медный многожильный провод, приходит снизу крепится болтом к каркасу щитка и уходит опять туда же вниз, те получается петля.
орех там всего один, с него выходят 2 провода на 2 квартиры
15.11.2007 в 09:55:42
Похоже что 10 кв.мм меди там есть. Можно делать защитное зануление со спокойной душой.
15.11.2007 в 09:59:35
psyX написал : приходит снизу крепится болтом к каркасу щитка и уходит опять туда же вниз
Загадка. Со второго щитка "петляет"?
15.11.2007 в 10:02:43
evgenygrig написал : 25А нельзя, потому что розетки на 16А
И что теперь? Я не могу запустить на одной линии электрочайник, СВЧ-печку (по ~8А на душу) и еще какой-нить тостер пару-тройку ? Глупость ИМХО. Прибор с потреблением больше 16А (чтобы розетку им спалить) найти проблематично, а уж если что-то где-то коротнет, то там все 50А будут. Есть, конечно, вариант с подключением кучи тройников в одну розетку, но вообще-то людей с детства учат что нельзя этого делать... Мы же не ставим плавкие предохранители на 0.2А в цепь освещения исходя из того что в люстре патроны на 40W рассчитаны...
15.11.2007 в 10:07:31
ВТБ! написал : Загадка. Со второго щитка "петляет"?
а может с шахты лифта она как раз справа от щитка...
15.11.2007 в 10:20:20
Sonic написал : Мы же не ставим плавкие предохранители на 0.2А в цепь освещения исходя из того что в люстре патроны на 40W рассчитаны
Лампы накаливания обычно содержат плавкий предохранитель. Но не отечественные миньоны...
На новые розеточные линии при полной реконструкции всё-же спокойнее поставить 16А. А вот если когда потом этого не хватит - тогда будет куда увеличивать номинал.
15.11.2007 в 12:27:00
а гляньте на последний вариант схемы plz...
15.11.2007 в 20:52:59
psyX написал : гляньте на последний вариант схемы plz...
Если замените пакетник на двухполюсный автомат, номинал УЗО увеличите до 40-63А и соедините, не пожалев времени, все провода N линиями, то схема сможет нормально работать.
15.11.2007 в 21:44:47
avmal написал : Если замените пакетник на двухполюсный автомат
хм.. возможно я не так назвал, пакетник я имел ввиду двойной автомат на фазу и ноль, вот такой
avmal написал : номинал УЗО увеличите до 40-63А
так на входе максимум могут поставить 32А, я специально электрика вызывал. 30mA для УЗО нормально?
avmal написал : и соедините, не пожалев времени, все провода N линиями, то схема сможет нормально работать.
в смысле на нарисованой схемой соединить все нулевым проводом?
15.11.2007 в 22:31:12
psyX написал : возможно я не так назвал, пакетник я имел ввиду двойной автомат на фазу и ноль
Это и называется двухполюсный автомат, который будет ограничивать мощность, отпускаемую на вашу квартиру, а пакетник - это простой переключатель без всяких намеков на защиту по току.
psyX написал : так на входе максимум могут поставить 32А, я специально электрика вызывал. 30mA для УЗО нормально?
Нет - не нормально. УЗО должно быть минимум следующей величины от номинала автомата, с которым УЗО стоит в связке.
psyX написал : в смысле на нарисованой схемой соединить все нулевым проводом?
Да, и обозначить этот провод N, чтобы никто не гадал откуда у переменного тока появилась "масса", как в автомобиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу