Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

07.04.2011 в 09:21:19

Inch1964 написал : Воздухом не производится опрессовка! Это не опрессовка, а порнография, извините за эпитет!

странно :cool: а как же тогда СНиП 3.05.01-85:

4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/кв.см); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/кв.см), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин. Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см).

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2011 в 11:44:24

Дядя_Сережа написал : странно а как же тогда СНиП 3.05.01-85: 4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/кв.см); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/кв.см), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин. Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см).

Для предварительного пойдет. Для окончательного нет. Потому что:

  1. Если у Вас емкость системы, скажем 150 литров, то при наличии микропротечек давление будет спадать неделями. Да и не услышите Вы их на слух. И воздух сжимаем и это главное.
  2. Воздух паяные, сварные и резьбовые соединения иногда могут держать. А вот дисстиллированную воду или антифриз держать не будут. Правильнее было бы написать: "А вот дисстиллированную воду или антифриз могут и не держать."

Поэтому, когда систему обезводушить, перекрыть кран на расширительный бачок, а потом качать опрессовщиком (поршневым гидронасосом), давление сразу поднимается до 2-4 атм при всего то паре раз движения ручкой насоса. Накачали 4 (больше не советую), клапан на опрессовщике закрыли и смотрите держиться давление или нет. Если воздуха в системе нет, то малейшие микропротечки (1 капля в 10 мин и то чаще всего успевает высохнуть так и не капнув) сразу будут видны на манометре опрессовщика. Если воздуха в системе нет, и микропротечек нет, то давление так и будет 4 хоть целые сутки (с оговоркой, что даже небольшое изменение температуры в помещениях, тут же приведет к изменению давления). Оставлял так раз у заказчика опрессовщик на сутки. Давление ночью упало до 0. А днем снова восстановилось.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Romastiy
Romastiy
Местный

Регистрация: 30.07.2010

Москва

Сообщений: 146

07.04.2011 в 12:30:28

Inch1964 написал :

  1. Воздух паяные, сварные и резьбовые соединения иногда могут держать. А вот дисстиллированную воду или антифриз держать не будут.

А можно поподробней разжевать?Это как?Должен признаться,у меня с физикой плохо в школе было :o

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2011 в 12:46:32

Romastiy написал :

  1. Воздух паяные, сварные и резьбовые соединения иногда могут держать. А вот дисстиллированную воду или антифриз держать не будут. А можно поподробней разжевать?Это как?Должен признаться,у меня с физикой плохо в школе было

Имел в виду частный случай. Такое явление бывает, но не всегда, и не обязательно. Смотря к какому применительному случаю рассматривать. Правильнее надо было написать: "А вот дисстиллированную воду или антифриз могут и не держать."

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2011 в 13:02:05

Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключен- ных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) в самой нижней точке системы. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании. Величина пробного давления при гидростатическом методе испытания для систем отопления и теплоснабжения, присоединенных к теплоцентралям, не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов и отопительно-вентиляционного обо- рудования.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Do Home Yourself
Do Home Yourself
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

07.04.2011 в 13:38:47

Inch1964 написал :

  1. Воздух паяные, сварные и резьбовые соединения иногда могут держать.

сухой лен и картонные прокладки на плоских фланцах воздух могут и не держать а вот от водички набухнут и отлично держат, до следующего слива системы

а с пайкой да может быть такая ху..., нюанс то есть но это один на тыщу паек, при неаккуратной пайке

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2011 в 14:12:24

Согласен. И у меня и у Вас описаны частные случаи. Я тоже говорю, что разное бывает по разному. В зависимости от условий, конструкции соединений и т.п и т.д.

Я просто никогда просто сухой лен не использую. Картонные прокладки тоже. Никогда не рассчитываю на то, что соединение "затечет" (если вода дистиллированная, то не "затечет"). Рассчитывать на то, что картон набухнет, как-то это на "грани фола".

Бывало неоднократно, что воду обычную воду при предварительной опрессовке держит, а когда промоешь и зальешь антифриз (или дистиллированную воду), то начинает "мокнуть" и через резьбовые (с пропитанным герметиком льном) и через стыки в ПП фитингах между пластмассой и металлом, и через краны Маевского, и через стыки ребер радиаторов. Любой автослесарь подтвердит, что такое часто имеет место быть. Объяснения сути этого физического процесса, думаю, не очень то и нужны. Главное, чтобы в процессе эксплуатации давление не пАдало. Иначе пользователю постоянно приходиться "подпитывать" систему из водопровода, а это не есть хорошо.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

07.04.2011 в 14:15:26

Inch1964 написал : Для предварительного пойдет. Для окончательного нет

полностью согласен.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2011 в 17:00:20

Простите меня, пожалуйста за сарказм!

Вы бы еще опрессовку ртом делали! Типа "продувает, не продувает!" :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

11.01.2012 в 04:44:03

так и не понял как опрессовать трубы... точнее как определить, что система водоснабжения работоспособная ) взял пресс в аренду, подсоединил к системе с водой, нагнал давление, а далее??? сколько ждать? на сколько допустимо падение давления? Причем надо проверить старую систему (лет 10 ей), то есть миникраники могут немного травить... Проблема в том, что залили соседей снизу, но непонятно откуда течет. Так как у нас все сухо. Трубы медные замурованы в пол. Пока подключил счетчик (его не было). и открывая вводный кран смотрел за поведением счетчика (b-meters) - после заполнения системы водой, он перестает крутится. То есть центральный "лопостник" раз в минуту дергается на месте (вроде), а цифры не меняются. то есть утечки большой вроде нет, а залили ОЧЕНЬ хорошо... чуть ли не водопад лился... вот и пытаюсь разрешить головоломку... завтра поеду пресс в аренду искать, а как прессовать - не знаю, а на продавцов и их советы надежды нет...

ps никто не подскажет где в аренду его можно взять в Питере? в Смоленке нет, в Водопад позвоню, но если верить сайту, то тоже нет (

0
Vobbler
Vobbler
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

11.01.2012 в 20:08:07

mazai999 написал : никто не подскажет где в аренду его можно взять в Питере?

И про Москву тот же вопрос. Желательно СЗАО. Был на рынке Синдика-М рядом с Крокусом - про подобный аппарат не слыхивали...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу