hunterman
hunterman
Новичок

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 16

14.11.2007 в 17:18:32

Прицепил три фотки. Понимаю, что гуру будут плеваться,
но уж что сделали мне, то сделали... Ремонтёры в итоге были
выгнаны с позором, по совокупности, так сказать...

В принципе, вопросов это хозяйство год не вызывало, кроме скакнувшего на горячей воде давления, две недели назад
(во всём доме подняли) - манометр на ГВС поднялся с 4 бар до 8. Конкретно про регулятор я уже поднял тему тут.

Вот хотелось бы услышать про остальное...
Что тут стоит переделывать в первую очередь?

Да, кстати, как выяснилось, ремонтные орлы потеряли
предохранительный клапан от бойлера. Как я понимаю,
ему нужен дренаж в канализацию, чего тоже не было сделано... Вот...

Простите за идиотские вопросы, но я полный профан в этом деле...

0
Вложение
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

14.11.2007 в 19:57:17

hunterman написал : Что тут стоит переделывать в первую очередь?

Переделывать надо все . В вашем случае засорился редуктор .

Все расходники китайские

Правильное расположение приборов от стояка : 1.кран 2.фильтр 3.водомер 4.редуктор
5.коллектор

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.11.2007 в 20:43:52

ЭЭЭЭЭ дарагой гдэ фильтар а бизобразие

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.11.2007 в 20:45:22

снимайте все и преределывайте не ламайте голову всеравно переделывать придется

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.11.2007 в 21:00:19

В целом ничего, и хуже бывает...но реже

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

14.11.2007 в 21:18:32

malenkiy написал : Переделывать надо все .

Однозначно.

0

in my humble opinion

Wazawai
Wazawai
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

14.11.2007 в 23:17:03

hunterman написал : Ремонтёры в итоге были выгнаны с позором, по совокупности, так сказать...

Это они к чему колекторы прикрутили, к вентиляционной трубе? :net:

0
Тычоблин
Тычоблин
Эксперт

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

14.11.2007 в 23:32:09

Вся арматура - левак. Это я как поисковик со стажем говорю. :)

0
hunterman
hunterman
Новичок

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 16

15.11.2007 в 09:35:21

Wazawai написал : Это они к чему колекторы прикрутили, к вентиляционной трубе?

Ага.

0
hunterman
hunterman
Новичок

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 16

15.11.2007 в 09:46:55

Так, хорошо, а в каких пределах может стоить это перебрать (в Москве)? Ну, только работы.

0
Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

15.11.2007 в 10:11:45

hunterman написал : Так, хорошо, а в каких пределах может стоить это перебрать (в Москве)? Ну, только работы

Сдается, материалы вам тоже понадобятся ;-))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу