извините, от сюда: http://scab.ru/tokovyie-nagruzki-na-kabeli-i-provoda.html
видим, что на кабель 2,5кв (медь) допустимый длительный ток 25А.
соответственно и автомат макс-25А, а нагрузка на такой автомат: 18,5А.Надо не забывать про пусковой ток любой нагрузки; поэтому 0,75In.
Столько хватит, для квартиры на одну линию? :swoon
я думаю - вполне
на работе около 50-ти ламп накаливания в т.ч. галогенных даже IEK-овские, оставшиеся в живых, которые стоят по номиналу держат. мож они слишком китайские?
В пятиэтажке в трёх щитовых поставил на коммунальное освещение Хагер и АББ автоматы С16А. При перегорании лампочек на лестничных площадках довольно часто выбивает автоматы. Чувствительные, эт не советский союз )))
сейчас знакомый звонил. жалуется на АНАМовский регулятор- перегорел 600Вт-ник. купил 1000Вт так при перегорании лампочки и этот сгорел. и АВ тоже выбило.
Не стыковка в предыдущем вашем посту номер 111. По вашей ссылке видим что для кабеля трёхжильного не 25 А допустимый длительный ток в таблице, а 21 А .
Комментатор написал :
...не только для защиты кабеля, но и для защиты розеток, а они как правило все на 16А.
ну и зачем тогда ставить 2,5 кв. вообще? ставьте 1,5 и будет Вам счастье.:a
Я не помню БЫТОВОЙ техники, которая была бы более 3-х кВт. А 1,5кв "держит" 15А=3,3кВт. Я на рынке начинаю беситься когда при мне "впаривают" человеку, которому надо протянуть ОДНУ розетку для стиралки, провод на 2,5 кв. :mad:
Ответ очень прост:
Правильно, если у Вас не одна розетка на этом проводе, а , допустим, две. Тогда Вам и провод 2,5кв. нужен будет и автомат 25А. Что на это скажете?
:confused::eek: