А почему при всем при этом не особо принято в проектах на освещение УО ставить?
В.Р.
17.06.2008 в 20:18:00
А почему при всем при этом не особо принято в проектах на освещение УО ставить?
В.Р.
17.06.2008 в 20:26:51
Чтобы при случайном срабатывании УЗО не оказаться в темноте.
17.06.2008 в 20:30:07
varem написал : А почему при всем при этом не особо принято в проектах на освещение УЗО ставить?
На это нет жёстких требований. Есть желание - можете ставить.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.06.2008 в 20:31:20
А при случайном срабатывании автомата?
а при случайном срабатывании пожарного УЗО на лестничной клетке?
а что УЗО часто случайно срабатывают?
как то у Вас не убедительный довод вышел ИМХО......
В.Р,
17.06.2008 в 20:32:45
sergey_sav написал : На это нет жёстких требований. Есть желание - можете ставить.
Так и на комнатные розетки требований нет, однако в известных мне проектах на них УЗО рисовали, а на свет - нигде, если специально не попросишь......
В.Р.
17.06.2008 в 20:40:43
varem написал : Так и на комнатные розетки требований нет
СП31-110-2003 А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.06.2008 в 20:41:58
Очень просто. В соединения светильников все же меньше лазят (особенно маленькие дети) .
Да и сложно,стоя посреди комнаты схватиться одновременно за фазу (опять выключатель рвет ноль ) и за трубу отопления.
А вообще, по ПУЭ полагается в помещениях с повыщенной опасностью (например в ванной, в душевой) применять светильники закрытого типа, конструкция которых исключает возможности доступа к токоведущим частям без спец.приспособлений.
Этим требованиям удовлетворяют стоящие у всех в ванной ПУН-60(100) или БУН-60(100)
17.06.2008 в 21:08:57
2varem
ПУЭ-7 написал : 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. 7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.06.2008 в 21:39:55
Для особо сырых помещений ,с низкими потолками при размещении светильника на потолке
должны применяться светильники ПГТ 100 (Потолочный пылебрызгонепроницаемый) и ПСХ75 (плафон сельско-хозяйственный). Мощности ламп соответственно---100 и 75 ватт.
Светильники выпускаются в различных вариантах исполнения: с матовым, молочным и прозрачным рифленым стеклом.
Я тоже этим правилом ПУЭ пренебрегал, пока в ванной не выгорел патрон лампочки--ПОЛНОСТЬЮ. от влаги . Карболит рассыпался. Всего 2 года лампочка проработала.
Поставил светильник ПУН-100 ---уже 8 лет прошло.
17.06.2008 в 21:45:57
azus6 написал : пока в ванной не выгорел патрон лампочки--ПОЛНОСТЬЮ. от влаги
Насколько помнится не от влаги, а от черезмерной любви к избыточной освещённости... или это в сортире Вы лампочку в 150 ВТ юзаете... ;) А вот ПСХ в квартире Вы в шутку предлагаете применять? Или это новый стиль?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.06.2008 в 21:59:48
WEREG написал : Большинство утверждает, что размыкать нужно фазу, но хоть кто нибудь, может обоснованно объяснить почему?
WEREG написал : Смысл повторять, я топ читал, сообщение видел. Собственно тема избитая, до жути тока здесь её за год раз десять подымали, понимаю, что по правилам надо ставить на фазу, но неужели обоснование этому вашь пост?
вы прям таки без обоснований жить не можете?! Для меня обоснование простое - если будет разорван 0, то если я "влезу" в патрон, меня тряхнет током и для меня как в прочем думаю для многих такого обоснования достаточно. И тут дело даже не в каком то конкретном месте размещения этого самого патрона..... конкретном пользователе, который в него полез - а в подходе к организации безопасности!
azus6 написал : Очень просто. В соединения светильников все же меньше лазят (особенно маленькие дети) .
меньше, но ведь лазят все таки!
azus6 написал : Да и сложно,стоя посреди комнаты схватиться одновременно за фазу (опять выключатель рвет ноль ) и за трубу отопления.
необязательно за батарею хвататься.....и без этого очень хорошо дергает - проверено! :))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу