20.11.2007 в 13:53:25
Есть котёл THERM 28 LXZ от Thermona. Квартира в стадии отделки. Площадь квартиры в новом, хорошо утеплённом доме 90 м.
Температура контура отопления установлена на 80 град. Котёл включается, пашет на полную мощность в пределах 5-ти мин. нагревает теплоноситель до 80 град. и отключается. После этого за 10 мин контур отопления остывает до 34-38 гроад. В квартире дубак.
В газовом хозяйстве посоветовали установить регулятор THERM RC 03. Как я понимаю, этот регулятор при комнатном датчике просто будет выключать котёл при достижении нужной температуры. Эквитермное регулирование (+ температура воздуха на улице) позволит регулировать максимальную температуру теплоносителя. Но разве этот датчик сможет изменить мощность горелки? Или она регулируется только при настройке котла сервисменом? ИХМО идеальный вариант, когда котёл работает почти непрерывно, поддерживая при этом оптимальную температуру в помещении. Если я не прав - поправьте. Если нужно покупать другой котёл - подскажите, какой.
Пока кажется разумным:
20.11.2007 в 15:29:13
2Pusk
у Вас проблема не с котлом а с теплопотерями или радиаторами
котёл гонит в систему ГОРЯЧУЮ воду - значит он СО СВОИМИ ЗАДАЧАМИ справляется исправно.
и все махинации с котлом теплее в доме не сделают а терморегулятор только загробит котёл в таком случае, его ставят для комфорта в управлнии ИСПРАВНОЙ системой отопления
поймите система отопления состоит из нагревающего елемента (котла), сети транспортировки тепла (трубы) к теплопотребителям (батареям, радиаторам).
функция котла - нагреть до заданой Т теплоноситель (воду)
функция сети транспортировки - донести с наименьшими потерями нагретый теплоноситель от котла до теплопотребителя
функция теплопотребителя - отдать максимальное количество тепла полученое от теплоносителя
это основополагающая всех систем отопления.
теперь смотрите какая часть СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ не справляется со своей задачей.
как варианты проблемы.
первые два пункта конечно нужно разглядывать ТОЛЬКО тогда когда батареи ГОРЯЧИИ (и правильно расчитана их мощность 1м2 = 100Вт теплоотдачи) но в квартире всё равно холодно.
если батареи не горячии то первым делом посмотрите на запорную арматуру и полностью откройте её, если дальше батареи не горячии. то возникает вопрос в трубах попробуйте их горячи ли они, спустите весь воздух из батарей, если и трубы горячие а радиаторы нет то возникает вопрос почему не попадает вода в батареи. если трубы не горячие то возникает вопрос куда же гонит котёл воду :).
самое главное посмотрите в самое начало моего поста и решайте проблему с конца, тоесть с радиаторов а не с котла как Вы предполагаете.
20.11.2007 в 16:33:30
Pusk написал : Котёл включается, пашет на полную мощность в пределах 5-ти мин. нагревает теплоноситель до 80 град. и отключается. После этого за 10 мин контур отопления остывает до 34-38 гроад. В квартире дубак.
Что то быстро прогревает с 34-38 град. до 80 град.
Терморегулятор проблему не решит. Например в Вайленте горелка после отключения блокируется на 15 мин(заводская настройка). Время можно менять от 8мин до 60 минут.
Pusk написал :
- ограничить максимальную мощность котла на отопление
Вот это можно попробовать и тогда горелка не будет отключаться.
Может у Вас не правильно собрана или отрегулирована ситема? Вы уверены что вся система достигает темпиратуры в 80 градусов? Может у Вас есть короткий контур, который, прогревшись отрубает котёл, а вся система достаточно холодная. Просто мне кажется что Вы даёте цифры по темпиратуре с табло котла а не с регистров, тем более дальних.
20.11.2007 в 16:39:02
20.11.2007 в 16:56:18
Народ чё Вы уцепились к котлу.
Pusk написал : Котёл включается, пашет на полную мощность в пределах 5-ти мин. нагревает теплоноситель до 80 град. и отключается. После этого за 10 мин контур отопления остывает до 34-38 гроад. В квартире дубак.
вот где собака зарыта. у Вас выстужатся за 10 !!!!!!! минут радиаторы с 80 !!!! до 40 !!!!
а котёл у меня лично с 20 грд до 60 поднимает за 3 минуты. воды в системе 40литров.
2Pusk
я так понимаю что после выстужания батарей котёл опять включается ? и поднимает Т до прежних 80-ти.
вообще опишите подробней КАК работает ваша система. какие батареи, какая Т батарей, сколько батарей на площадь отопления, какое утепление (если оно есть), какие окна (и закрыты ли)
20.11.2007 в 17:00:40
Pusk В некоторых котлах в инженерном меню доступна очень полезная функция - "кривая отопления" - это регулировка скорости нагрева носителя до заданной температуры. Для максимальной эффективности отопления носитель должен максимально быстро нагреваться до заданной температуры и далее держать эту температуру модуляцией. Чтобы это работало на малых площадях, естественно нужно позаботиться тем или иным способом об уменьшении минимальной мощности. Хотя, судя по описанию вашей проблемы, у вас что-то неладно с циркуляцией.... Вы не написали какие у вас батареи, сколько их и как они подключены - это очень важно.
20.11.2007 в 18:33:17
Повторный розжиг на этой термоне регулируется от 0 до 10 минут. Вот он и стоит 10 минут. Задержку надо снижать. А вот если он потом будет тактовать вот тогда и регулировать мощность, хотя меньше чем на 13,4кВт ее не уменьшить
20.11.2007 в 20:29:31
очень похоже на то, что у вас несколько несбалансированных контуров отопления и нагревается один с самым большим расходом а потом перегревается котел блокируется. Но насос продолжает работать и подмешивает воду из остальных контуров. а может засорен теплообменник и котел отключается из-за перегрева а не потому что нагрел воду.
20.11.2007 в 20:30:54
Pusk написал : Температура контура отопления установлена на 80 град. Котёл включается, пашет на полную мощность в пределах 5-ти мин. нагревает теплоноситель до 80 град. и отключается. После этого за 10 мин контур отопления остывает до 34-38 гроад.
похожая проблема котел Rinnai 29кв. обратка на котел приходит холодная,подача нагревается до70гр., и котел отрубается,выдаёт код ошибки 99(горит на табло 99).газовщики разобраться не могут уже неделю...
20.11.2007 в 20:35:37
Теплообменник может быть перегревает из-за отложений известковых.
21.11.2007 в 01:09:32
морозов написал : обратка на котел приходит холодная,подача нагревается до70гр.
Похоже насос стоит....а вообще мало, очень мало инфы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу